Можно ли резать преднапряженные плиты?

  • Проблема такая - в доме есть намерение устроить эркер, чем его перекрывать? взять ПК 63 - и срезать углы? можно ли так? Если монолитный участок , то как армировать?
    Заранее благодарен.
  • Уважаемый Евгений.
    Домостроение - наука достаточно точная. Если Вас устроит перспектива падения кусков бетона лет эдак через пять Вам в суп или на голову Вашему ребенку, стоящему под эркером, то режьте... Бетон, как известно, очень хорошо работает на сжатие, а вот на растяжение - крайне плохо. Отсюда все выводы. Монолит в данной ситуации однозначно лучше. Армировать - по принципу плиты. В зависимости от нагрузки - нижний ряд - решетка из арматуры диам 20, верхний - 10. Но это все рассчитывается. Найдите девочку-студентку из любой проектно-строительной шараги и она за "шампань-бутилька" и "конфеттенкоробка" рассчитает в течение одного-двух часов, есть проектные программы, которые это считают влет.
    С уважением, Владислав Н. Чупраков, г. Владивосток

  • Основная несущая арматура расположена продольно в нижней части плиты. Если дуга плиты будет опираться (фундамент, стены), то режьте без проблем.
    > Домостроение - наука достаточно точная.
    Увы, .. и демогогичная порой - Канчели тоже наверное девочки считали(((-¦


Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.