Армирование перемычки

  • Добрый день. Достаточно ли армирования перемычки под плиты перекрытия 4 арматуры диаметр 16 мм снизу і кладочная сетка сверху. Марка бетона точно не известна (делали вручную),высота перемычки 20 см. Спасибо.
  • Добрый день. Необходимо знать длину перемычки. От длины будет зависеть диаметр арматуры и тип армирования.
  • А длина какая?
  • Длина 1,5 метра. Спасибо.
  • Для расчёта также нужна ширина перемычки. У меня получилось,что при ширине 20 см, и при условии что бетон вы догнали до В15 такая перемычка понесёт нагрузку больше 8т/м. Посчитал вручную, обратитесь к Ильнуру, он посчитает в программе, должно совпасть.
  • Понял. Ширина перемычки 36 см, марка бетона думаю В 15. Плиты перекрития стоят по половине на перемычке, половина на стене.
    Такая же перемычка на втором этаже но на ней стоит балка деревянняя длина 5.20 10 на 15 см .Марка бетона думаю В-10 ( непроконтолировал). Армирования аналогичное.Спасибо.
  • не забывайте про хомуты... в опорных местах можно добавить рабочей арматуры, можно по диагонали....