рубли

Сколько стоек необходимо на 1 м2, чтобы поддерживать опалубку перекрытий

  • подскажите пожалуйста сколько стоек необходимо на 1 м2 чтобы поддерживать опалубку перекрытий.
  • Денис, это зависит от толщины перекрытия и вида опалубки. Инвентарная, то есть фирменная имеет свои несущие параметры- примерно одна стойка на полтора-два м.кв. Если балки опалубки мощные и настил "на уровне", не фанера, стойки могут быть реже. Пожалуй, важнее качество и параметры балок опалубки в случае перекрытий.
  • Да, да. Вопрос не корректный. Игорь прав. Вы же, Денис,понимаете, можно однопролётно перекрыть стадион, и в то же время, поставить десять колонн-подпорок на небольшой коровник.
  • толщина перекрытия 160 мм, опалубка фирменная.Этажность - 9.Думаю что перекрытие 160 будет нормальным.Или как?
  • Если пролеты небольшие, будет нормально......
  • Пролеты до 10 метров.....Нормально будет?
  • При толщине бетона 160 мм, вес его квадратного метра будет 0,16*2500=400 кг. Стандартная стойка "Doka" держит 2 тонны, тогда в Вашем случае площадь перекрытия приходящаяся на одну стойку будет равна 5 м2.Проще паренной репы. Это шаг например ячейки стоек 2*2,5, 3*1,6 и т. д.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.