рубли

Узел опирания (примыкания) монолитного лестничного марша к консоли пустотки

  • Друзья, проблема такая - Заказчик жмет денег на проект (коттедж), и строить приходиться самстроем.
    Подскажите пожалуйста узел опирания монолитного лестничного марша к консоли пустотки (ПК 62-12, толщ.220 мм), используемой в качестве лестничной площадки (длинной вылета консоли плиты 1200 мм.) И вообще, можно ли использовать консоль в качестве лестничной площадки. Может разбить сверху бетон пустот плиты и залить бетоном с анкеровкой в бетон выпусков арматуры для лестничного марша? А ? ...Вообщем, выручайте.
    И еще, можно ли площадки лестницы (я имею в виду нижнюю) заделывать двумя сторонами (не противоположными) в стены, ну с анкеровкой в стены конечно, без дополнительных опор снизу?

  • если работы с таким ЖБИ и без проекта... думаю стоит подумать о прекращении подряда.
    Нарисуйте все свои вопросы в проекциях, приложите силы и устойчивость бетонных конструкций - получите ответ.
    Не знаю кто бы взял на себя смелость предложить такое решение на чужом объекте.
    Папа Карло:
    Друзья, проблема такая - Заказчик жмет денег на проект (коттедж), и строить приходиться самстроем.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Папа Карло:
    Друзья, проблема такая - Заказчик жмет денег на проект (коттедж), и строить приходиться самстроем.
    Папа Карло:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Нет, Папа Карло, так нельзя.Эти плиты не предназначены для консольных выпусков. Проект надо менять.
  • интересно также рассмотреть этот проект на отсутствие теплопроводных рассечек.
  • Ну конечно же, дорогой мой инженер, так не делается. Если бы так делалось, я бы прочитал в книжке. Ну а если подумать самим: На опоре консоли возникает момент, значит нужна верхняя арматура, а нижняя уже есть. Разбиваем пустоты сверху, затем заливаем бетон в пустоты консоли и на 1/3 плиты с анкеровкой нижних выпусков под площадку и укладкой верхней арматуры. Преценденты есть? Может быть уже так кто-нибудь делал?
  • делали так. картина, открывающаяся после раскрытия пустот в ПК приводит к идее ликвидации консоли вообще и замены ее на стальные конструкции, что и было сделано. Верхние стержни нужно серьезно заанкерить - в противоположном конце панели и масса добавляемого бетона мала, чтобы быть уверенным в его правильном созревании. создать опорный стальной элемент, пусть даже утопленный в несущую стену и приварить к этому опорному элементу стальную же консоль намного надежнее.
  • Вот эпюры моментов для разных случаев. Разбивать пустотку и заливать бетоном дыры с арматурой в области растянутых волокон - вариант не очень хороший. Нет никакой гарантии что старый и новый железобетон будет работать как единое целое. Получиться - цилиндры с арматурой сами по-себе, разбитая плита - сама по-себе.
    Если уж так неймётся - ничего с плитой не делайте. Нагрузки небольшие, выдержит. Сложнее с узлом опирания л/м на консоль. Выпуски арматурные здесь не годятся. Получится, что л/м на них висит. Марш надо на что-то опирать - или на стенку, ригель и т.п., или уж на саму консоль. Ну всё это совсем не правлиьно, Папа Карло.img_214751.jpg
    img_214751.jpgimg_214751.jpg
  • дорогой Инженер, есть такая идея... на злополучную невозможную консоль из фрагмента плиты ПК опираются два марша. Если устроить конструкцию лестницы такой (включая узел опирания), чтобы возник распор, который погасим извне лестничного блока, тогда вертикальный "компонент" нагрузки будет уменьшен итд итд итд....
    есть также мысль прорезать щели примерно 15-20 в самом тонком месте тела плиты, по оси пустоты - именно там это может быть прорезанием, а не долбежем. В щель эту имплантировать пару швеллеров, составленных стенкой к стенка, полками в разные, само собой разумеется, стороны. имплантацию производить с торца плиты, после чего замонолитить жесточайшим раствором на гранитном отсеве, прижав имплантант куда следует. можно и "сшить" в этом месте плиту болтами через накладки - чтоб "местных" разрушений не было. Думаю, второй вариант перспективнее
  • Да не надо, Игорь. Проще сделать металлическую обойму на плите для опорного столика под л/м. Но всё это мне не нравится.
  • именно так и было когда-то, дорогой Инженер! разрезали кусок мяса плиты над пустотой, там где 2-3 см толщина, посмотрели, насколько тяжело будет разрезать рядом,где толщина поболее и какое жалкое зрелище производит препарированная плита - и отрезали весь кусок плиты, перейдя на стальные конструкции. Похожий случай был.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.