Почему ширина температурного шва разная?

  • Добрый день форумчане. Подскажите пожалуйста, почему ширина температурных швов в местах примыкания стен спортивного зала к основному зданию школы разная, хотя при строительстве была одинаковой. Разница величины раскрытия составляет 40-50 мм. Сказать, что, это результат неравномерной осадки в разных частях здания, но нет сквозных вертикально-наклонных трещин. Подскажите, у кого есть какие предположения, здания строились одновременно 2 года назад. Материал стен силикатный кирпич.
  • Какие могут быть предложения.....Только наблюдать и ждать,к чему приведут в дальнейшем ошибки в устройстве фундамента.
  • Вот именно фундамент не разрезан (так как шов температурный), наличие трещин от неравномерной осадки на поверхности фундамента тоже не наблюдается, вот в чем проблема.
    юзер юзер сказал(а):
    юзерюзер сказал(а):
    Какие могут быть предложения.....Только наблюдать и ждать,к чему приведут в дальнейшем ошибки в устройстве фундамента.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Какие могут быть предложения.....Только наблюдать и ждать,к чему приведут в дальнейшем ошибки в устройстве фундамента.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Подробнее про фундамент можно?Про почву?
    Ареке Ареке сказал(а):
    АрекеАреке сказал(а):
    Вот именно фундамент не разрезан
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вот именно фундамент не разрезан
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Раз не было вертикального смещения, рассматривать возможность неравномерной осадки не вижу смысла, иначе бы стены, простенки бы были в сквозных трещинах. Тем более это спортзал, где 40% стен в оконных проемах. Имеет место разность горизонтального раскрытия температурных швов по отношению к другу.
  • Почему?
    Вам не кажется странным, наличие деформационного шва в стене и его отсутствие на фундаменте?
    У Вас шов вертикальный или горизонтальный?
    Изначально он какой был?
    10-20 мм?
    Так трещина может быть и не на стыке, а под основным зданием.
    По кровле что?
    Ареке Ареке сказал(а):
    АрекеАреке сказал(а):
    Вот именно фундамент не разрезан (так как шов температурный),
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вот именно фундамент не разрезан (так как шов температурный),
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Ареке Ареке сказал(а):
    АрекеАреке сказал(а):
    Имеет место разность горизонтального раскрытия температурных швов по отношению к другу
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Имеет место разность горизонтального раскрытия температурных швов по отношению к другу
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Ареке Ареке сказал(а):
    АрекеАреке сказал(а):
    Разница величины раскрытия составляет 40-50 мм.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Разница величины раскрытия составляет 40-50 мм.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Ареке Ареке сказал(а):
    АрекеАреке сказал(а):
    наличие трещин от неравномерной осадки на поверхности фундамента тоже не наблюдается, вот в чем проблема.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    наличие трещин от неравномерной осадки на поверхности фундамента тоже не наблюдается, вот в чем проблема.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Нет не кажется ведь вид деформационного шва называемым температурным не требует разрезки фундамента на части. Шов вертикальный. Изначальное значение температурного шва равнялось 20мм (в период строительства, в летний период). По кровле отклонений не имеется, деформаций конструкции и покрытия кровли визуально не обнаружено. Осложняет дело наличие большого количества снега на крыше.
    Рассматривал разность ширины шва следствием разной величиной линейного расширения каменных конструкций, так как одна из сторон спортзала находится с солнечной стороны, а другая в тени, но эту версию не могу обосновать не подтверждая ссылкой на конкретный пункт действующего нормативного акта.
  • Дополнительные швы, не требуют разрезки фундамента, а основные.
    Деформационные швы в стенах, связанных с железобетонными или стальными конструкциями, должны совпадать со швами в этих конструкциях.
    Ареке Ареке сказал(а):
    АрекеАреке сказал(а):
    Нет не кажется ведь вид деформационного шва называемым температурным не требует разрезки фундамента на части.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нет не кажется ведь вид деформационного шва называемым температурным не требует разрезки фундамента на части.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Деформационные швы в стенах, связанных с железобетонными или стальными конструкциями, должны совпадать со швами в этих конструкциях.Деформационные швы в стенах, связанных с железобетонными или стальными конструкциями, должны совпадать со швами в этих конструкциях.
  • В плане мы имеем П-образный контур спортивного зала, пристроенного к основному зданию школы но на одном фундаментов, не разрезанного осадочным швом. Со словами "жирным шрифтом" полностью согласен, но они здесь не применимы так как материал стен обоих здания силикатный кирпич толщиной 510мм.
  • Ареке,
    Ясно одно,что фундамент проседает,вот почему....
    Повторюсь
    Чтобы что то обсуждать и выдвигать версии,нужно знать тип фундамента.Ареке


  • Сборный ленточный с армопоясом по фундаменту..... Глубина заложения -2800, перекоп не допускали.
    Если мы видим осадку одной части относительно другой, то соответственно на поверхности стен должны быть рваные сквозные трещины кладки, особенно в районе перемычек и простенков, разве не так ?
  • Трещин нет,т.к. осадка фундамента еще не критичная и армопояс пока держит.Видимо ,все же торцевая стена у П-образного пристроя оказалась слишком тяжела для этого фундамента.
    Если уверены,то хорошо.Однако,явно под блоки песочек сыпали,не стеснялись.Вот он и поддал.
    Ареке Ареке сказал(а):
    АрекеАреке сказал(а):
    перекоп не допускали.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    перекоп не допускали.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Так.
    В каменных конструкциях есть требования по длине для силикатного кирпича, с требованиями по простенкам и перемычкам.
    Ареке Ареке сказал(а):
    АрекеАреке сказал(а):
    разве не так ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    разве не так ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Согласен, что на каждый узел или элемент в строительстве существуют стандарты и требования исполнения.
    Владимир К. Владимир К. сказал(а):
    Владимир К.Владимир К. сказал(а):
    Так.
    В каменных конструкциях есть требования по длине для силикатного кирпича, с требованиями по простенкам и перемычкам.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Так.
    В каменных конструкциях есть требования по длине для силикатного кирпича, с требованиями по простенкам и перемычкам.
    Ареке Ареке сказал(а):
    АрекеАреке сказал(а):
    разве не так ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    разве не так ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • И?.
    Если спортзал и основное здание имеют разную этажность, то это уже достаточное основание для осадочного шва
    Пластика грунтов, подвал в основном здании есть? А в спортзале?
    Ареке Ареке сказал(а):
    АрекеАреке сказал(а):
    существуют стандарты и требования исполнения.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    существуют стандарты и требования исполнения.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.