рубли

Еще раз по поводу толщины стяжки

  • Вопрос профессионалам-практикам.
    У мне в комнате в новой квартире неровная стяжка, перепад около 12 мм. Причем поверхность очень неровная, линолиум на такую стяжку положить точно нельзя. Хочу выровнять стяжку Плитонитом Гр1 (грубое выравнивание), т.к. заливать самовыравнивающейся смесью не позволяют средства. Вопрос: какова минимальная допустимая толщина выравнивающего слоя? т.е. на сколько мм выше самого высогого уровня поля я должен выкладывать , чтобы поверхность не начала трескаться. (в инструкции по плитониту Гр1 указано, что толщина может быть от 5 до 50 мм). Но достаточно ли 5 мм, и можно ли сделать меньше в местах, где поверхность стяжки самая высокая? И вопрос вдогонку - обязательно ли сверху заливать самовыравнивающей смесью, если да - какой мин. толщины она может быть, или можно положить линолиум без нее без риска, что он начнет рваться?
    Заранее спасибо.

  • Если в инструкции по применению написано от 5 до 50 мм, то минимальная толщина не меньше 5 мм. Если перепад пола около 12 мм, то максимальная толщина будет 17 мм.
    А почему линолеум должен рваться без заливки самовыравнивающейся смесью?

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.