рубли

Проблемная стяжка

  • Проблема со стяжкой... В начале работ вскрыли стяжку (она выполнена неармированной по керамзиту)Выполнили стяжку из раствора как положено, но не полностью (проблемы с финансированием) а местами. Дальше штукатурка,малярка. Как обычно.Подмели стяжку(хотели выровнять под линолеум(керамогранит)600Х600.Обнаружили "свежие" трещины в стяжке.На переделку всей стяжки заказчик не хочет идти. Вот пришла в голову мысль. А что, если проармировать финишный равнитель полимерной сеткой?Никто не пробовал такую хрень?
  • если пристрелять-стяжка вообще отскочит, думаю.
  • Пробывали.Получится армированный финишный слой.Самое главное-убедиться,чтобы стяжка не отошла с финишным равнителем.Трещины не страшны.Стяжка не "гуляет"?
    С уважением,Гоша!
  • гуляет. вернее, простукивается. удаляем бухтящие участки. а если проармировать финишный слой-не отскочит от стяжки, если трещина дальше раскроется?
  • Пристреливать не надо.Грунтуем и используем сетку из волокна.
    С уважением,Гоша!

  • Ну вы даете, перед тем как выполнить стяжку грунтовать надоть. Хоть сейчас перед армированием не забудь. А вообще-то я бы не посоветовала бухтящюю стяжку армировать. Убирать надо все места где бухтит.
    Анна
    Проблема со стяжкой... В начале работ вскрыли стяжку (она выполнена неармированной по керамзиту)Выполнили стяжку из раствора как положено, но не полностью (проблемы с финансированием) а местами. Дальше штукатурка,малярка. Как обычно.Подмели стяжку(хотели выровнять под линолеум(керамогранит)600Х600.Обнаружили "свежие" трещины в стяжке.На переделку всей стяжки заказчик не хочет идти. Вот пришла в голову мысль. А что, если проармировать финишный равнитель полимерной сеткой?Никто не пробовал такую хрень?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Проблема со стяжкой... В начале работ вскрыли стяжку (она выполнена неармированной по керамзиту)Выполнили стяжку из раствора как положено, но не полностью (проблемы с финансированием) а местами. Дальше штукатурка,малярка. Как обычно.Подмели стяжку(хотели выровнять под линолеум(керамогранит)600Х600.Обнаружили "свежие" трещины в стяжке.На переделку всей стяжки заказчик не хочет идти. Вот пришла в голову мысль. А что, если проармировать финишный равнитель полимерной сеткой?Никто не пробовал такую хрень?
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Именно так и поступил. Стяжку снял. Выполнил армированную. Не в том вопрос. Есть помещения, в которых стяжка не бухтит, а просто ее рвет. А про грунт я не забываю никогда. Понимаю ваше благородное возмущение!:smile3:)):smile3:
  • Насколько я понял, "бухтит" - тобишь при простукивании специфический звук (пустоты)? У меня ситуация похожая, но бухтит плита! Верхний слой цемента, положенного еще строителями, сняли. Все равно бухтит. Что делать, оставить так и залить ровнителем?
  • Стяжка трещит в двух случаях: 1-раствор самодельный и без пластификатора 2-стяжка выполнена не по технологии (нет деформационных швов, прокладок из рубероида вдоль стен и по периметру колонн и т.д.). Выход из положения: 1-если стяжка ровная, но с трещинами - заделайте их прочной шпаклевкой, 2-если стяжка не ровная - выставляйте маячковые профили и заливайте "равнителем" (сетки не надо, не поможет)
    Проблема со стяжкой... В начале работ вскрыли стяжку (она выполнена неармированной по керамзиту)Выполнили стяжку из раствора как положено, но не полностью (проблемы с финансированием) а местами. Дальше штукатурка,малярка. Как обычно.Подмели стяжку(хотели выровнять под линолеум(керамогранит)600Х600.Обнаружили "свежие" трещины в стяжке.На переделку всей стяжки заказчик не хочет идти. Вот пришла в голову мысль. А что, если проармировать финишный равнитель полимерной сеткой?Никто не пробовал такую хрень?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Проблема со стяжкой... В начале работ вскрыли стяжку (она выполнена неармированной по керамзиту)Выполнили стяжку из раствора как положено, но не полностью (проблемы с финансированием) а местами. Дальше штукатурка,малярка. Как обычно.Подмели стяжку(хотели выровнять под линолеум(керамогранит)600Х600.Обнаружили "свежие" трещины в стяжке.На переделку всей стяжки заказчик не хочет идти. Вот пришла в голову мысль. А что, если проармировать финишный равнитель полимерной сеткой?Никто не пробовал такую хрень?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Здравствуйте.
    После укладки стяжки, на третий день появились трещины в 2-3 мм в одной половине комнаты.
    В этой же половине стяжка бухтит, а по краю проблемной половине комнаты стяжка даже "гуляет".
    Также при постукивании из трещин вылетает пыль.
    Ровно половина комнаты - без трещин и "бухтения".
    Вопрос первый:
    Можно ли переуложить стяжку ровно на половине комнаты?
    Допустима ли такая операция, е если да, какие меры следует предпринять во избежание дальнейших проблем на стыке двух половин?
    Вопрос второй:
    Допустимо ли штробление в центре комнаты до основания стяжки, с целью пропустить там две полудюймовые металлопластиковые трубы для отопления ванной комнаты?
    Или лучше пропустить их вдоль основания стены?
    Спасибо.