рубли

Стяжка на теплом полу - появились трещины, пол играет

  • Добрый всем день! Существует: зал площадью 29 м.кв., на полу поверх плит перекрытия цементно-песчаная стяжка 5 см, сверху пенопласт 2 или 3 см, фольгоизол, трубы водяного теплого пола, стяжка 5-6 см цементно-песчаная с использованием "Азолита". В верхней стяжке появились трещины вдоль маяков и поперек. При ходьбе в некоторых местах пол играет и поскрипывает! Собираемся сверху укладывать ламинат на подложку. Вопрос: надо ли менять полностью всю стяжку в помещении, или можно обойтись как-то иначе?
  • скорее всего проблема в пенопластовом слое.низкая плотность.
  • Полностью скорее всего не стоит,но так не видя ситуации трудно дать толковый совет!
  • Конечно. Других материалов, способных продавливаться при ходьбе в "пироге" нет.

    Да. Но. Поскольку проблема в мягкой прослойке, то можно уменьшить удельное давление на неё, распределив нагрузку на большую площадь. Т.е. на стяжку уложить фанеру или плиты OSB. А потом уже подложку под ламинат. Это если не менять пенопласт, а
    вадим:
    скорее всего проблема в пенопластовом слое.низкая плотность.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    вадим:
    скорее всего проблема в пенопластовом слое.низкая плотность.
    вадим:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Sprayer:
    не видя ситуации трудно дать толковый совет!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Sprayer:
    не видя ситуации трудно дать толковый совет!
    Sprayer:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Александра:
    обойтись как-то иначе
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александра:
    обойтись как-то иначе
    Александра:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Разумеется, несколько снизится эффективность тёплого пола.
  • трудно сказать но с требованиями не поспоришь хорошо бы заменить и на будущее пенопласт лучше не ложить а ложить отражатель эффект лучше и просто цемент разьедает пенопласт (проверено на горьком опыте)
  • Такой толщины мягкая прослойка вряд ли на что то повлияет,я бы пытался восстановить стяжку,а с фанерой,толку от подогрева?
    Пушкарёв:
    Да. Но. Поскольку проблема в мягкой прослойке, то можно уменьшить удельное давление на неё, распределив нагрузку на большую площадь. Т.е. на стяжку уложить фанеру или плиты OSB. А потом уже подложку под ламинат. Это если не менять пенопласт, а
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Пушкарёв:
    Да. Но. Поскольку проблема в мягкой прослойке, то можно уменьшить удельное давление на неё, распределив нагрузку на большую площадь. Т.е. на стяжку уложить фанеру или плиты OSB. А потом уже подложку под ламинат. Это если не менять пенопласт, а
    Пушкарёв:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • 3-4 см пенопласта малой плотности под стяжкой не повлияют на её прогиб?
    А здесь, простите, о чём речь? Какие требования имеются ввиду?
    Sprayer:
    Такой толщины мягкая прослойка вряд ли на что то повлияет
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Sprayer:
    Такой толщины мягкая прослойка вряд ли на что то повлияет
    Sprayer:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    safetti:
    с требованиями не поспоришь
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    safetti:
    с требованиями не поспоришь
    safetti:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Речь шла о 2-3см пенопласта,если он не половой,его просто продавит весом сяжки слоем5-6см во время его устройства,плюс ко всему перетопчут ногами,как в момент укладки (пенопласта) так и во время устроиства стяжки!
    Другое дело,если пенопласта около 5 см,и неподготовленное(не разровненное основание,с перепадами 2-3 см!!!) в этом случае я поверю
    Здесь же речь идёт на мой взгляд о каком то про"бе,может нет арматуры(на пенопласте она обязательна),возможно трубы отопления уложены не ровно и выпирают(приподнимают слой стяжки),+речь идёт о каких то маяках(их нужно вынимать в процессе устройства стяжки) :wink3:
    Пушкарёв:
    3-4 см пенопласта малой плотности под стяжкой не повлияют на её прогиб?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Пушкарёв:
    3-4 см пенопласта малой плотности под стяжкой не повлияют на её прогиб?
    Пушкарёв:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    :wink3:
  • Это горький опыт работы с лажовым материалом!
    safetti:
    трудно сказать но с требованиями не поспоришь хорошо бы заменить и на будущее пенопласт лучше не ложить а ложить отражатель эффект лучше и просто цемент разьедает пенопласт (проверено на горьком опыте)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    safetti:
    трудно сказать но с требованиями не поспоришь хорошо бы заменить и на будущее пенопласт лучше не ложить а ложить отражатель эффект лучше и просто цемент разьедает пенопласт (проверено на горьком опыте)
    safetti:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • снимайте стяжку, выкиньте весь пенопласт что вам туда наложили и зелейте новую стяжку, да это придется опять потратиться, но есть пословиться скупой платит дважды, и если эти работы проводила стройкомпания по договору то можно произвезти замену стяжки за их счет.
  • Почему стяжка раствором?При такой толщине, на мой взгляд,требуется бетон.
  • Используйте для тёплых полов материалы, предназаначенные для устройства тёплых полов N 178 или аналоги, соблюдайте регламент производства работ.