Стяжка под теплый пол

  • Подскажите, какой "пирог" стяжки должен быть под теплым полом. Теплый пол - эл.кабель . В инструкции написано, что на плиту кладут пенополистирол, потом стяжка, потом фольга, потом теплый пол, долее не менее 5 см стяжки. Но у меня на полу камень толщиной 2см. Хотел стяжку над полом сделать 1см. Спецы говорят, что пол будет "бухтеть". Как правильно?
  • Что за камень? на каком полу? На плите перекрытия?
    Dmitry84:
    Но у меня на полу камень толщиной 2см
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Dmitry84:
    Но у меня на полу камень толщиной 2см
    Dmitry84:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Имеется ввиду напольное покрытие - плитка из натурального камня толщиной 2 см.
  • Бухтеть может и не будет, но прочность этого сантиметра будет никакая. Веть связи с основанием не будет, т.к. фольга будет как разделитель. А что мешает сделать по инструкции?
  • ФОЛЬГА алюминиевая раъедается обычным цементно-песчаным раствором.
    Либо используйте полиэстеровую (лавсановую) пленку, материал как новогодний "дождик". Либо спецраствор для стяжки, нейтральный для АЛЮМИНИЯ.
    ***
    А, вообще, толку в теплоотражающей пленке, ЗАЛИТОЙ в раствор, почти ноль. Фольгированные изоляторы работают в режиме ТЕПЛООТРАЖЕНИЯ только при наличие воздушного зазора 1,5-2,0 см перед ними. Эту информацию можно получить/проверить у любого производителя.
    ***
    Если бы эффект при заливке пленки раствором реально существовал, то уже давно бы фольгой прокладывали стены (кирпич+фольга+полкирпича) или фольгой покрывались плиты фундамента...




  • У меня в ванной комнате не было возможности залить толстую стяжку, я снял старую плитку, залил наливными полами, тем самым выровнив всю плоскость под один уровень, стяжка получилась от 0,5см до 3см, заливал с учётом финишного слоя, т.е. оставил место для слоя плитки, кабель тёплого пола закладывался в толщу кафельного клея. Толщина кабеля, в моём случае, всего 3мм. Ну а т.к. кабель закладывается под самую плитку, то ни каких утеплителей и фольги не нужно!!! Работает уже 2 года, даже с учётом того, что квартира находится на первом этаже, абсолютно без проблем. Если нет уверенности, что плитка из натурального камня будет держаться под стяжкой, её нужно снять. Если слой стяжки не большой, применить наливной пол, далее по схеме. Я использовал полы "теплолюкс", думаю и у других производителей есть подобные полы(я про толщину кабеля).
  • Незащищенная алюминевая фольга действительно растворяется в цементном растворе, поэтому используют специальную или с пленкой полиэтиленовой.
    Фольга в теплом полу используется совсем не для отражения тепла, а для равномерного его распределения, по всей площади стяжки.
    Suchkoff сказал(а):
    А, вообще, толку в теплоотражающей пленке, ЗАЛИТОЙ в раствор, почти ноль. Фольгированные изоляторы работают в режиме ТЕПЛООТРАЖЕНИЯ только при наличие воздушного зазора 1,5-2,0 см перед ними.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А, вообще, толку в теплоотражающей пленке, ЗАЛИТОЙ в раствор, почти ноль. Фольгированные изоляторы работают в режиме ТЕПЛООТРАЖЕНИЯ только при наличие воздушного зазора 1,5-2,0 см перед ними.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Расскажу свою историю с тёплыми полами.
    Не зная как всё будет залили часть пола без тёплого пола стяжкой около 5-7 см. Уложили пенопласт специальный и развели трубу для водяного тёплого пола. Залили стяжку.
    Толщина стяжки над тёплым полом получилась около 5-6 см, над остальной частью пола 2 см.
    Спустя время тонкая часть забухтела вся, то есть отслоилась. Стяжка над пенопластом зашевелилась.
    Сняли всё - 40 м2
    Убрали пенопласт и положили фольгу на полиэтиленовой пене. Кстати, есть такая обувная Канадская фирма Baffin, так вот они впаивают фольгу между слоями вспененной резины ботинок. Некоторые модели рекомендуемые для использования до -60С.
    Так вот, убрав пенопласт увеличили толщину бетонной стяжки над тёплым полом до 8-10 см. Пока лежит нормально. Залитая новая стяжка 2-3 см частично бухтит опять, трещины.
    Расшиваем, проливаем грунтовкой. Затем наливной пол 1 см. Если не поможет - придётся снимать всё опять и заливать наливной пол заново.
    Вот так...
    Относитеcь серьёзно к такой, казалось бы, простой вещи как стяжка....