8 см достаточно много - она своим весом придавит - аналогично как в плавающей стяжке по полиэтиленовой пленке.
маяки из какого материала?
Не совсем понял что значит
Скорее всего у Вас проблемы с усадочным напряжением, раз трещины пошли по периметру и есть небольшие перепады по толщинам. Такое бывает, когда усадка выгибает края вверх - получается как бы чаша - по краям выше, а в середине ниже.
Сетка нужна была чтобы компенсировать эти напряжения - особенно при толщине 8 см.
Поэтому и звук такой.
Толщина стяжки над трубами у вас не должна быть меньше 5 см и ее нужно было сверху армировать.
Что Вы имеете ввиду написав
Что с этим делать? можно только выровнить пол хорошим финишным полом который будет распределять нагрузки по всей поверхности. Можно было бы конечно стяжку с армированием сверху - но это еще см 3 не меньше. Расходы большие да и пол будет выше - но зато надежней. В вашем случае лучше хороший финишный пол - толщиной 1 см.
Если в местах установки маяков будет сильно трескаться и бухтеть - то их нужно будет удалить и заделать эти места специальным ремонтным составом до устройства финишного пола.
Координально исправить не получиться. А демонтировать все - ну просто смысла нет. Материалов ушло много, да и демонтировать стяжку в который трубы - это чревато их повреждениями. Старайте по краям меньше нагружать пол и он у Вас еще лет 5-10 простоит. А дальше в зависимости от возникающих проблем - или с трещинами бороться или демонтировать стяжку (но в крайнем случае).
Я вижу это примерно так.
Если нужны будут рекомендации по материалами - пишите что есть в магазинах - постараюсь помочь.
Антон:
одна полоса стяжки просела относительно другой на 1мм
Нажмите, чтобы раскрыть...
Антон:
одна полоса стяжки просела относительно другой на 1мм
Антон:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Антон:
трубы в теплоизоляции.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Антон:
трубы в теплоизоляции.
Антон:
Нажмите, чтобы раскрыть...