рубли

Тёплый пол + стяжка. Образовалась проблема...

  • Доброго времени суток всем
    Такая история вышла.
    Делается ремонт в санузле.
    Решил сделать наливную стяжку + тёплый пол. Начитавшись и насмотревшись сделал такой пирог: загрунтованное основание-пенофол-теплый пол (карбоновый)-наливной самонивелир UNIS 25мм.
    После заливки получил местное "всплывание" греющего кабеля. Через 12 часом при хождении в одном месте промялась поверхность пола.
    Затем опять загуглл и осознал свою ошибку и демонтировал участок стяжки с пирогом пенофол+тёплый пол. Буду переделывать. Фото ниже было/стало.
    Пара вопросов.
    1. Можно ли стыковать текущую стяжку, оставшуюся, с новым слоем в районе тёплого пола?
    2. Чем заполнять участок тёплого пола? Тем же наливным полом или плиточным клеем замазать?
    3. Можно ли в качестве утеплителя/ отражателя использовать ЭППС в виде подложки под ламинат 4 мм плотностью выше 50? Банально со слоем 25 мм толще я ничего не смогу положить.
    4. 5 мм тёплый пол + 4 мм ЭППС и сверху стяжка 14 мм. Такой вариант допустим?
    5. Нужно ли ложить в этот пирог ещё слой кладочной сетки с прутками 4 мм?
    Помогите пожалуйста. Тема избитая знаю, но у каждого отдельного случая свои нюансы.
    1a688a1bd636fd6495d174690ec5a4b9.jpeg 62ea892365d093c1fd0fbd6186dd92dc.jpeg b52243f1855d2ba1e6979bfa8d40603a.jpeg f8642721422743b61bf6ed9af5da1a73.jpeg













    1a688a1bd636fd6495d174690ec5a4b9.jpeg1a688a1bd636fd6495d174690ec5a4b9.jpeg62ea892365d093c1fd0fbd6186dd92dc.jpeg62ea892365d093c1fd0fbd6186dd92dc.jpegb52243f1855d2ba1e6979bfa8d40603a.jpegb52243f1855d2ba1e6979bfa8d40603a.jpegf8642721422743b61bf6ed9af5da1a73.jpegf8642721422743b61bf6ed9af5da1a73.jpeg
  • Если основание ж/б.
    1. - можно
    2. - наливайкой
    3. - подложку я бы не стал
    4. - не нужно



  • А что вместо нее? Не на голый бетон же ложить кабели теплого пола?
    ALEX7777 ALEX7777 сказал(а):
    ALEX7777ALEX7777 сказал(а):
    Если основание ж/б.
    3. - подложку я бы не стал
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если основание ж/б.
    3. - подложку я бы не стал

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Стенофон
    dimo-n28 dimo-n28 сказал(а):
    dimo-n28dimo-n28 сказал(а):
    А что вместо нее?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А что вместо нее?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Здрасти! Это аналог пенофола! Та же история получится. Этот стенофон сплющится под весом стяжки-клея-керамогранита и стяжка бухтеть\трескаться начнет, а после и плитка потрескается.:nea::nea:
  • 3 мм - чему там плющиться?
    dimo-n28 dimo-n28 сказал(а):
    dimo-n28dimo-n28 сказал(а):
    Этот стенофон сплющится
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Этот стенофон сплющится
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вот начитавшись таких советов я теперь в результате все переделываю. Фольга на этом стенофоне растворится через месяц-два, это первое. Второе, банально на плотность материалов посмотрите.
    ЭППС на 50% плотнее. Стенофон это вспененный полиэтилен и вся эта вспененность пропадет под весом стяжки+плитки.
    У пенофола тоже толщина 5 мм, результат его использования описан выше.
    ЭППС тупо вообще не уменьшается в толщине, и никакой фольги!


  • Вы не поэтому переделываете. Наливайка должна либо плавать - для этого по периметру демпфер, либо хорошенько зацепиться за стяжку, для этого 90% стенофона вырезаеться.
    зы - подложку тоже используют, но я бы не стал ни себе так делать, ни тем более заказчикам. Вы же у себя дома можете делать всё что угодно.
    dimo-n28 dimo-n28 сказал(а):
    dimo-n28dimo-n28 сказал(а):
    Вот начитавшись таких советов я теперь в результате все переделываю
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вот начитавшись таких советов я теперь в результате все переделываю
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Хорошо. Я понял.
    Все же буду использовать ЭППС, потому как он есть в наличии.
    1. Чем можно приклеить ЭППС к основанию (бетон)?
    Клей КС, плиточный клей для мозаики, обычный плиточный клей для теплых полов?
    2. Толщина наливайки над кабелем ТП 10-12 мм достаточна будет? Т.е. всего есть 25 мм - 4 мм ЭППС+армирование стеклотканевая сетка 2-4 мм + сам кабель ТП 8 мм. Сверху еще будет слой плиточного клея 3-5 мм. Как это все жить будет?



  • 1. - не нужно клеить - полежит не убежит)
    2. - 10 мм наливайки нормально, только воздух выгоните ... сетка то зачем?
    нормально.

    dimo-n28 dimo-n28 сказал(а):
    dimo-n28dimo-n28 сказал(а):
    Сверху еще будет слой плиточного клея 3-5 мм. Как это все жить будет?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сверху еще будет слой плиточного клея 3-5 мм. Как это все жить будет?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А это советы с другого форума.
    Ладно, завтра буду "стряпать пирог" опять. Затормозил мне этот пол ремонт на неделю блин!
  • Вы наливной пол по ЭППС видели?
    Нет?
    Под тонкие стяжки отражатель не кладут, отлетит все.

  • А по существу?
    Предложите свой вариант теплоотражателя.
    Кстати очень много людей на ЭППС льют пол, и отзываются о прекрасной службе этих полов.


  • Резкий Вы какой то, делайте по инструкции.
    dimo-n28 dimo-n28 сказал(а):
    dimo-n28dimo-n28 сказал(а):
    А по существу?
    Предложите свой вариант теплоотражателя.
    Кстати очень много людей на ЭППС льют пол, и отзываются о прекрасной службе этих полов.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А по существу?
    Предложите свой вариант теплоотражателя.
    Кстати очень много людей на ЭППС льют пол, и отзываются о прекрасной службе этих полов.



    Нажмите, чтобы раскрыть...
    dimo-n28 dimo-n28 сказал(а):
    dimo-n28dimo-n28 сказал(а):
    Вот начитавшись таких советов я теперь в результате все переделываю.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вот начитавшись таких советов я теперь в результате все переделываю.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вот толку от ваших сообщений? По делу ноль!