рубли

Армирование полов в неотапливаемом складе угля

  • Пожалуйста, посоветуйте, какой состав пола должен быть в неотапливаемом складе угля (толщина, армирование и т.д.). Место строительства - Сибирь, грунт - суглинок. Уголь будут перемещать трактором МТЗ. Спасибо.
  • основание должно быть выравненно и протромбованно, конечно не замерзшее, а то отаит пол провалится. Пленка, арматурная сетка в два слоя А111 диаметром 12-14 и бетон В22,5-25 толщиной 15-20 см.
  • Еще могу посоветовать такой вариант как стабилизация грунтов. Если в двух словах глину мешают с цементом, тромбуют катком и основание имеет прочность не меньше чем в бетоне
    uher uher сказал(а):
    uheruher сказал(а):
    Пожалуйста, посоветуйте, какой состав пола должен быть в неотапливаемом складе угля (толщина, армирование и т.д.). Место строительства - Сибирь, грунт - суглинок. Уголь будут перемещать трактором МТЗ. Спасибо.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Пожалуйста, посоветуйте, какой состав пола должен быть в неотапливаемом складе угля (толщина, армирование и т.д.). Место строительства - Сибирь, грунт - суглинок. Уголь будут перемещать трактором МТЗ. Спасибо.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Спасибо большое! А вариант: сетка в два слоя d 12 с шагом 200 мм и бетон 300 мм В15 не прокатит?
  • При этом сетка диаметром 12 А2
  • Спасибо большое! А вариант: сетка в два слоя d 12 А11 с шагом 200 мм и бетон 300 мм В15 не прокатит?
    Oleg Klyshko Oleg Klyshko сказал(а):
    Oleg KlyshkoOleg Klyshko сказал(а):
    основание должно быть выравненно и протромбованно, конечно не замерзшее, а то отаит пол провалится. Пленка, арматурная сетка в два слоя А111 диаметром 12-14 и бетон В22,5-25 толщиной 15-20 см.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    основание должно быть выравненно и протромбованно, конечно не замерзшее, а то отаит пол провалится. Пленка, арматурная сетка в два слоя А111 диаметром 12-14 и бетон В22,5-25 толщиной 15-20 см.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Гладкая арматура применяется только на закладные детали допустим как "лягушки"( ставятсе между нижней и верхней сеткой) в моей практике никогда не делали сетку или каркас из гладкой арматуры. Возможно применить А111 диам 10. В15 слабый бетон хотя бы В20 залейте, думаю под гусеницами трактора слабый бетон быстро разрушится.
    Про устройство бетонных полов можете почитать у меня на блоге
    uher uher сказал(а):
    uheruher сказал(а):
    Спасибо большое! А вариант: сетка в два слоя d 12 А11 с шагом 200 мм и бетон 300 мм В15 не прокатит?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Спасибо большое! А вариант: сетка в два слоя d 12 А11 с шагом 200 мм и бетон 300 мм В15 не прокатит?
    Oleg Klyshko Oleg Klyshko сказал(а):
    Oleg KlyshkoOleg Klyshko сказал(а):
    основание должно быть выравненно и протромбованно, конечно не замерзшее, а то отаит пол провалится. Пленка, арматурная сетка в два слоя А111 диаметром 12-14 и бетон В22,5-25 толщиной 15-20 см.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    основание должно быть выравненно и протромбованно, конечно не замерзшее, а то отаит пол провалится. Пленка, арматурная сетка в два слоя А111 диаметром 12-14 и бетон В22,5-25 толщиной 15-20 см.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Спасибо большое