рубли

Монтаж плит перекрытия, чтобы нижняя поверхность плит была точно в одном уровне

  • Подскажите пожалуйста технологию монтажа многопустотных плит перекрытия длиной 4,2 м и шириной 1,5 м, чтобы нижняя поверхность плит была точно в одном уровне.
  • Технология стандартная. Просто надо все делать тщательно. И крановщик должен сажать плавно. Вот прямые указания норм:
    3.21. Плиты перекрытий необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка.
    3.22. Применение не предусмотренных проектом подкладок для выравнивания положения укладываемых элементов по отметкам без согласования с проектной организацией не допускается.
    По п.3.21 - Раствор лучше жесткий. И его разравнивать надо ТЩАТЕЛЬНО!
    По п. 3.22 - вот в этом соль. Прокладки гарантируют идеальную ровность. Без них допуск на разницу лицевых поверхностей для Ваших размеров 8 мм. Но я Вам согласовываю применение прокладок при условиях,что они будут из дерева и не более 2х5х15 см, уложены с отступом от края стены 4..5 см и поперек плитам по 1 шт. на стык и раствор не выше прокладки. Прокладки при необходимости выставлять по уровню и разметке заранее, сажая на раствор с гипсом. Раствор должен схватиться. И сажать плиты ПЛАВНО!
    Предупреждаю, некоторые плиты могут быть скручены настолько, что совместить все 4 угла не удастся. И соответственно прольная кривизна может различаться. Совет подпереть в регулируемой стойкой в середине тот край. который провисает, и только потом замонолитить шов. Все :yes3:




    :yes3:
  • Ильнур, я так понял, что прокладки после монтажа остаются в растворе? А если раствор даст усадку , получиться, что плита будет лежать только на прокладках?
  • Возмте реечный уровеь,или нивелир.Раствор жесткий но чуть больше 2-см. После установки осадите вручную легкими ударами (дер.брус,или подобное из тонкомера) до нужной отметки .Если переборщили, приподымите плиту на 100-150 мм , добавте раствор, и повторите. Снизу уровнем соседнюю плиту.
    Плиты-пропеллеры и прочаяя хрень, отбраковываються при поставке !!!
  • Жесткий раствор осядет несильно. Вот тут правильно представляют:
    .
    После осадки (это доли миллиметра) затвердеет в правильном положении. По мере добавления нагрузок на перекрытие прокладки осядут (поэтому они маленькие и деревянненькие), и плита равномерно нагрузит раствор (правильно застывший). Не думайте, что под плитой Вы будете наблюдать видимый зазор - все это происходит одновременно. А вот дурканете с прокладками - стальные пластины, куски кафеля и т.д., тогда не совсем будет хорошо. Будете наблюдать небо через :laugh1:
    Игорь Викторович:
    Раствор жесткий но чуть больше 2-см
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь Викторович:
    Раствор жесткий но чуть больше 2-см
    Игорь Викторович:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :laugh1:
  • Те плиты, которые просочились через "браковку", могут испортить Вам жизнь. Для этого должен быть ВХОДНОЙ контроль. И даже после этого Вы встретитесь с кривизной. Просто будьте готовы. Морально и геометрически. :smile3:
    Игорь Викторович:
    Плиты-пропеллеры и прочаяя хрень, отбраковываються при поставке !!!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь Викторович:
    Плиты-пропеллеры и прочаяя хрень, отбраковываються при поставке !!!
    Игорь Викторович:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • Спасибо, все понятно
    С уважением Александр
  • Кривизна и "пропеллер" плит многопустотных плит явления довольно частые.В большей или меньшей степени присущи всем плитам, изготовленным по технологии заливки в металлическую опалубку. Чем ширина у плиты меньше, тем эффект "пропелера" менее выражен. В один проем, для одинакового прогиба плит, следует использовать плиты армированные только из напрягаемой или-же только из непрягаемой рабочей арматуры. А для того чтобы полностью исключить вопрос о геометрии можно использовать плиты перекрытий стендовые, ширина которых только 1,2 м. Длина данных плит до 9 м при несущей способности 800 кг/кв.м при высоте 220 мм. Правила монтажа этих плит несколько отличаются от монтажа круглопустотных плит перекрытий.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.