рубли

Усиление плиты перекрытия тип и марка неизвестны

  • Есть одноэтажное здание. Тип и марка плит перекрытия неизвестны. Заказчик просит сделать второй этаж. Можно ли каким-то образом усилить эти плиты. Спасибо.
  • делайте из легких строй материалов
    а под плиты необхожима дополнительная опора - если это возможно
  • Если кровля плоская и малоуклонная- несущая способность плит = снеговая нагрузка местности + 100кг/м2 - на устройство кровли.
    Для Урала, например, снеговая - 180кг/м2.
    Для жилых и офисных зданий нормативная нагрузка 150-200кг/м2,т.е. реально для такого использования 2 этажа можно не усиливать.
    Но вот кафэ требует 300кг/м, торнгово-вставочное - 400кг/м...
    Конечно, завышено, но - НОРМАТИВ
    Несущую способность плит определить несложно : вскрыть перфоратором снизу арматуру, установить ее диаметр, уточнить расположение прибором неразр.контроля на других участках, расчитать.
    Усиление - есть много способов - от прорезки штробов по вдоль пустот серху и укладки стальных профилей, до наклейки снизу углепластиковых лент.





Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.