рубли

Монолитное перекрытие SOS - на площади 1 кв метр уровень сделали на 5 см выше т.е толщину 15 см.

  • Рабочие в комнате делали жб монолит толщиной 10 см , пролет 1.2 метра.Возле порога на площади 1 кв метр уровень сделали на 5 см выше т.е толщину 15 см. Комната 25 кв м.Прошло 5 дней . Обнаружил только сейчас.Можно ли сбить эти 5 см молотком и зубилом.Попробовал- еще сбивается, но с трудом.Какие будут мнения -не повредиться ли перекрытие внутри при сбитии этих 5 см. Рабочие уволены раньше еще по другой причине.
  • Сбивай перфоратором пока можно, потом выровняешь...
    главное сильно не дубасить :smile3:
    :smile3:
  • Добрый день , Влад. Можно конечно сбить эти 5 см , но в любом случае надо будет выравнивать поверхность пола в горизонте. Мы предлогаем не сбивать , а потом выравнивать основание, а сразу решить эту проблему используя наливной пол Глимс S3X
  • Сбивать опасно - могут образоваться трещины. Можно срезать болгаркой, а неровности от следов болгарки замазать цементным составом.
  • Если перекрытие на 12 этаже, то срубать нельзя. На остальных можно.Комната у Вас очень узкая 1,2х20 м.
  • 100% вариант
  • ток естественно болгарка с алмазным диском :smile3::smile3: