			Игорь
		 
		
						Вот сижу переживаю...
Залил ж.б. плиту межэтажного перекрытия. Двое суток моросил дождь, на третьи сутки дождь перестал, температура +2 - +5 градусов. На 4 сутки похолодало, ночью мороз до -4. Обледенело все, а потом и снегом завалило.
Как думаете, сильно ли попортил мороз мою плиту?
		
	 
	
	
	- 
		
			
			Василий
		 
		
						Какие меры предпринимали к бетону, теплоизоляции,
прогреву...
		
	 
	
	
	- 
		
			
			nadegniy
		 
		
						Сделайте тепляк и не переживайте!		
	 
	
	
	- 
		
			
			Игорь
		 
		
						Местные специалисты уверяли меня что бетону достаточно 2 суток чтобы схватиться и далее ему небольшие морозы в -4,-5 град. не страшны. Поэтому залили обычный бетон М250 без добавок. Морозы у нас редкость, послезавтра по прогнозу уже +3, +5. Да сейчас и днем то +1. Ночью подмораживает. Вот и получается - четыре ночи бетон мерзнет...
Игорь
		
	 
	
	
	- 
		
			
			Oleg
		 
		
						Вам нужно защитить временно поверхность плиты гидрофобным составом (водоотталкивающим), поэтому возьмите самый экономичный Типром Д. Затраты на кв.м составят 3 руб., а литра хватит на 70 кв.м и больше.		
	 
	
	
	- 
		
			
			инженер
		 
		
						Нехорошо, конечно. Но ничего страшного нет, морозы ведь в Ваших краях редкость. Вопрос должен стоять так: когда можно пользоваться плитой? Опалубка вместе со стойками, я думаю, должна стоять до лета. Когда оно у Вас там начинается.		
	 
	
	
	- 
		
			
			Василий
		 
		
						Переживать не надо - плохо для здоровья.
Существуют прогнозы погоды. Остальное надо предусмотреть (добавки, фибра, марка бетона, вибратор,
теплая опалубка...)
У вас работали неграмотные люди. Их забота - разобрать
все, а деньги за материал - отдать Вам. 
Это перекрытие не рабочее.
		
	 
	
	
	- 
		
			
			андрей
		 
		
						Существуют не только прогнозы , а еще рвань сшитая-штопаная  на конструкцию накрывается и 2-3 буржуйки ставятся. Зимой чень важны первые два дня твердения бетона ближе к +10+20		
	 
	
	
	- 
		
			
			mastertop
		 
		
						"Как думаете, сильно ли попортил мороз мою плиту?"
Это можно определить только опытным путем. Берете гвоздь и с силой царапаете бетонную поверхность - и по глубине борозды можно судить о характеристиках бетона (верхний слой с которого дождём смыло часть цементного молочка и повысилось водо-цементное соотношение однозначно будет слабым)
3х дней при температуре +5*С бетону вполне достаточно чтобы не потерять прочность при замораживании.
Вопросы:
1. Много ли цементного молочка вымыло дождём?
2. Образовались ли трещины и насколько они глубоки?
		
	 
	
	
	- 
		
			
			Игорь
		 
		
						1 января залез на перекрытие...
Поверхность ровная, без трещин. Гвоздем не царапал глубоко, мастерком поскреб - верхний слой сыпется. Насколько глубоко - приеду 10 января буду заниматься. Как раз 2 недели пройдет с момента заливки.
Может надо пробурить колонку да отдать керн на экспертизу?
Этот мастер что делал - клянется, что в худшем случае потеряли 2 сантимера. 
Может заставить его еще армированный слой бетона залить сантиметров 5?
Плиту залили 18см. Максимальный пролет 4,2м
		
	 
	
	
	- 
		
			
			Игорь
		 
		
						Игорь, выход бескровный в прогреве, а точнее - в пропаривании. в инете полно данных о режимах и технологиях. Крепко рекомендую пропаривание - создать тепличку и дать пар, лучше с двух строн. генератор - объемом с двойную канистру, т.е литров 40-60. Паропровод - можно пвх канализационные шланги - можно даже 25, 32 итп - хоть 100!Если сушить буржуйкой - бетон потеряет воду. Мастеру сообщите об испытаниях плиты - она должна без видимых трещин выдерживать килограмм 150 на метр кв. - если не будет перегородок по ней, концентрации веса- самые дегенеративные - так, как они, мастера , кирпич на перекрытиях складируют, когда спешат с кладкой. Пропаривание и время могут повысить качество бетона выше проектных, то есть можно не так уж много потерять. советую безотлагательно утеплить, бетон сам генерирует какое-то тепло химическое.
Успехов. Игорь