Межэтажное перекрытие: делал реконструкцию здания, при прыжках на 2 этаже есть небольшая вибрация

  • Подскажите пожайлуста вот в такой ситуации: я делал реконструкцию здания, в часности перекрытия, уложил двутавр с шагом 90-100см( пролет 4 метра) балки завел на 15см в стену сверху кинул профнастил с волной 5см сверху сетку на всю площадь ячейкой 50*50мм и толщиной 1,2мм и залил бетоном м250 на высоту от низа гребня профнастила в среднем 10см, устойчива ли конструкция? при прыжках на 2м этаже существует небольшая вибрация, заранее спасибо . Алексей.
  • Вибрация происходит из-за прогиба двутавра, номер которого по сортаменту Вы не указали. Ваша конструция не падает в район первого этажа, значит она находится в равновесии, т.е. устойчива. Что касается прочности ж/б плиты, то её несущая способность, без учёта профнастила, примерно равна полезным 800 кг/м.