Проблема с балками - по неопытности купил короче, чем нужно, подскажите решение

  • Имею вот такую проблему: по неопытности купил балки длинной 4.5-4.6 м. А вот когда приступили к работе длинна оказалась закороткой нужно как минимум 4,8м. И вот теперь сижу и парюсь что делать. Посоветуйте пожалуйста какое то решение..
  • А балки, может, деревянные. Или железобетонные. А куда Вы их хотели применить. На фундамент иль на крышу?
  • балка деревяная 15*20. Планировалось как перекрытие между 1 и вторым этажом
    инженер:
    А балки, может, деревянные. Или железобетонные. А куда Вы их хотели применить. На фундамент иль на крышу?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    инженер:
    А балки, может, деревянные. Или железобетонные. А куда Вы их хотели применить. На фундамент иль на крышу?
    инженер:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Если бы меня клюнул такой петух, то я бы наращивал их в четверть с использованием жидких гвоздей и болтов. Но также рассмотрел бы вопрос покупки правильных балок, а неправильные можно попробовать приспособить в другом месте постройки или продать, при этом такой вариант может оказаться менее затратным даже если потеряны некоторые деньги, ибо хорошо наращивать балку не есть хорошо по сравнению с правильной балкой (материалы, труд, потеря прочности, хотя при большом желании можно и стык сделать прочнее остального, но стоит ли). Но если конструктивно тело неправильной балки концами лежит на опорах, а недостающая часть служит для свеса или еще как, где нет большой нагрузки, то можно наращивать запросто без особого напряга. Сказал много, но конечное решение должно зависеть от конструкции, которую мы не знаем.
  • спасибо. звесив все, думаю остановлюсь на том что постараюсь продать и купить новые
  • для деревянных балок несложно сделать т.н. протез - устройство для замены сгнившего конца балки при реконструкции. У вас же отпадет необходимость интересоваться, сгнили ли концы ваших балок.
  • ....Я так понимаю что балки планировались не только как перекрытие первого этажа, но и как основание под пол второго...
    На пролёте 4,8 метра такие балки будут трястись даже если уложите их с шагом в 1000 мм - придётся дополнительно на них укладывать лаги (поперёк) 50 х 100 с шагом 500мм, но даже в этом случае совсем от тряски не избавитесь.
    На таких пролётах лучше устраивать перекрытия фермами из обычной доски 150 х 50 мм...собирается на месте - расход 6 длинн на одну длинну (шесть досок по 5 метров в вашем случае на одну ферму) расход выше в полтора раза но от тряски полностью избавит.Правда увеличится расход материала на обустройство внешних стен - придётся дополнительно нарастить стены примерно на 500 мм.
    Ваши существующие балки вполне можно применить в качестве мауэрлатов под будущую кровлю, либо для прогонов ,если требуется......150 х 200 вполне прилично распускается на 100 х 150 с помощью обычной циркулярки с 210 фрезой за два прохода с разных сторон.