рубли

Усадочные терщины в монолитных плитах перекрытия

  • Мой вопрос адресуется строителям и производителям бетона.
    Проблема такая: в монолитных железобетонных перекрытиях образуются усадочные трещины, расположенные над арматурной сеткой. После дождей вода просачивается насквозь, образуя на нижней стороне плиты потеки. Видимо трещины сквозные. Что может быть причиной их образования? Как предотвратить их появление?
    ps вопрос, повторю, хочется рассмотреть со всех сторон, то есть недостатки материала, технологии укладки и ухода за бетоном, распалубки конструкций.
    pss прочность в возрасте 35 дней составляет 95% (проверяли отрывом со скалыванием), бетонная смесь В30 П4 (цемент ПЦ400Д20 - 450кг/м3), распалубка конструкции производилась примерно через 2 недели после бетонирования (данных по прочности на этот возраст к сожалению нет), прогрев бетона проводами ( провода идут вдоль верхней сетки арматуры), дата бетонирования - середина марта (большие амплитуды дневных и ночных температур), плита скорей всего не укрывалась.
    Если кто-либо сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста






  • скорее всего, это результат неравномерного прогрева (за все время операции). Возможно, это слишком сильный прогрев по отношению к стенам
  • на плитах , забетонированных без прогрева, тоже наблюдаются потеки. Потеки в виде сетки (под стержнями арматуры). При рассмотрении невооруженным взглядом (с расстояние 10 см) трещин на нижней поверхности в местах потеков нет. ПОдозреваю недоуплотнение бетонной смеси. В сочетании с усадочными трещинами дает эффект протечек
  • Думаю, что здесь вопрос не в усадочных трещинах, а в водонепроницаемости бетона. Бетон, как строительный материал, является водопроницаемым. Для снижения водопроницаемости бетона в него добавляют специальные добавки, которые противодействуют проникновению воды через бетон. Видимо это и не было учтено при устройстве перекрытия. Конечно технологию заливки и ухода за бетоном надо соблюдать, тогда ничего не будет такого происходить. Если бетон завозился с завода, то запросите характеристики бетона, как по прочности, морозостойкости, так и по водонепроницаемости. И сравните данные по прочности с завода и с вашими показаниями. Если они не совпадают, значит все дело с технологии бетонирования.
  • Причины образования таких трещин обычно являются высокое водоцементное отношение и маленькая высота защитного слоя бетона.
  • Соблюден температурный режим производства. Качество смеси. и Уход за конструкцией.
  • Каковы результаты испытания кубиков и высота защитного слоя - проектная и фактическая?

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.