рубли

Отрезали 4 куска арматуры в краю п-образной плиты. что делать?

  • Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! у меня произошел такой "ужас" (или даже "ужас-ужас"): во время ремонта строители проявили инициативу и распилили арматуру в П-образной плите. Дом жилой. Работы ведутся на последнем этаже, соответственно распилили плиту между последним и предпоследним этажами. отрезали 4 куска арматуры (две десятки и две двадцатки)в краю П-образной плиты. вырезали куски по 16-17 см. Размер плиты 6м*1,8м, расстояние до края плиты - ок.1,8м и ок.4м соответственно. При этом лпита лежит ребрами вверх. здание построено в начале 1990-х. Рядом лежит плита ПК (размер судя по всему 6м*1,2 м). в ней тоже "скреативили":прорезали 4 пустоты (общая длина прозера ок.60-70 см).
    интересуют следующие вопросы:
    1) рухнет ли какя-либо из плит? если да, то когда?...пока не рухнула
    2) что делать? как услилить данную конструкцию с наименьшими сложностями?
    заранее спасибо.



  • может схемку набросаешь? а то как то не очень пока понятно
  • вырезана несомненно рабочая арматура. нужно прекратить доступ сверху на поврежденные плиты. Дайте отчетливые схемы или фото, поможем. Если есть возможность, установите распорки, поддерживающие эти плиты и распределяющие их вес на нижележащие плиты в нужных местах - только под руководством дипломированного инженера с опытом работы или же здесь насоветуем. будьте осторожны!!! Эти плиты должны разрушиться, но от какой именно нагрузки- неизвестно. Возможно, собственный вес будут держать долго-сейчас же держат! Но рассчитывать на это нельзя. Вряд ли их испытывают на работу с частично демонтированной арматурой.
  • вырезана несомненно рабочая арматура. нужно прекратить доступ сверху на поврежденные плиты. Дайте отчетливые схемы или фото, поможем. Если есть возможность, установите распорки, поддерживающие эти плиты и распределяющие их вес на нижележащие плиты в нужных местах - только под руководством дипломированного инженера с опытом работы или же здесь насоветуем. будьте осторожны!!! Эти плиты должны разрушиться, но от какой именно нагрузки- неизвестно. Возможно, собственный вес будут держать долго-сейчас же держат! Но рассчитывать на это нельзя. Вряд ли их испытывают на работу с частично демонтированной арматурой.
  • если плита лежит ребрами вверх и паразиты выпилили кусок плиты пола, нижележащей то есть, то речь идет о фрагменте ребра. Это элемент сжатый и его восстановление не так драматично, как восстановление арматуры нижнего слоя. дайте схемы.
  • Игорь, это не П-образная плита, это плита-корыто (рядом ПК). Арматуру, скорее всего, выпилили вместе с бетоном сжатой зоны. Дело плохо. Нужно восстанавливать арматуру и бетон.
  • Понимаю, что корыто, дорогой Инженер. Думаю, ребро, торчащее вверх из перекрытия мешало, к примеру, проложить трубу. Есть идея наложить прокатный стальной элемент на это ребро и привязать его к телу ребра. Очевидно, пострадало не ребро, а два смежных ребра. Можно ли ограничиться парой уголков, вложенных в зазор между этими ребрами- пока неясно. неясен зазор, заказчик не дает уточнений.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.