рубли

Устройство плиты перекрытия - каким слоем бетона и с какой арматурой заливать?

  • Уважаемые специалисты!
    Прошу оказать помощь в таком вопросе: планируется устройство перекрытия проема размером 1,5х5 м - швеллеры 10П поперек проема с интервалом 80 см, на швеллера - несъемная опалубка из профлиста 65 мм (волнами поперек швеллеров)- а каким слоем бетона и с какой арматурой заливать? Никакой особой нагрузки не будет - перекрытие коридора
    Сергей

  • Бетон выше волны на 50 мм, арматура 6-8 мм в каждую волну.
  • c пролетом полтора метра швеллера не нужны. Возьмите профнастил повыше номером - продавцы могут подсказать- и сделайте так, как указал Инженер. Возможно, и 75 профнастила достаточно...
  • Большое спасибо! Дело в том, что основным требованием в данном деле является минимизация бетонных работ при одновременном требовании наличия бетона - площадка открытая -поэтому и интересует как можно меньший (по высоте) размер профнастила. Всех с праздниками!