рубли

Проблемная стройка с плитами пкж - нельзя ли использовать эти плиты в качестве несъемной опалубки

  • Здравствуйте! досталась не легкая и очень больная стройка. рисунки прилагаю. перекрытие между этажами плиты покрытия ПКЖ. демонтировать нет возможности, нет подъезда крана, да и крыша уже установлена. не спрашивайте почему плиты ПКЖ, длинная история....
    вопрос таков. нельзя ли использовать эти плиты в качестве несъемной опалубки (предварительно подпереть до затвердевания бетона)? Что можно сделать с частями плиты, которые торчат за пределами армопояса? может можно залить поверх легким керамзитобетоном, или пенобетоном, но боюсь потрескается. на плитах лежало около 600 кг пеноблоков - держали.
    и что делать с точками опоры (обведено синим), ведь плиты не опираются концами на стену...
    Прошу не пинать, а помочь дельными советами! \заранее спасибо за участие!!!img_215659.gif img_215659_2.gif


    img_215659.gifimg_215659.gifimg_215659_2.gifimg_215659_2.gif
  • Для начала посмотрите связаны плиты между собой или нет (анкеровка) Если нет то свяжите монтажные петли между собой.
    Плиты имеют свою хорошую несущую способность. Заливать по ним еще бетонную плиту излишне. Плиты тонкие необходимо делать дополнительную тепло-звукоизоляцию.
    Судя по эскизу (разрезу) опирание у них достаточное. Не совсем понятно как опирается верхняя плита (верхний синий кружок)
    По нижним плитам. Выступающие части вполне можно обрубить, если выперает в пределах полуметра (по рисунку не ясно). Если выперает больше, необходимо с внутренней стороны сделать уселение уголком или швеллером.


  • Нет плиты не связаны, так как петли пообломованы. может надо между плитами залить бетоном, и бросить по пруту арматуры? тепло-звукоизоляцию планирую сделать снизу. Верхний кружок ето сноска, там плиты нету. думаю делать деревяное перекрытие. плиты выходят с левой стороны на 106 см, с правой 42 см. Да не сказал, что стены пенобетон, есть армопояс, но на нем еще несколько рядов кирпича. внутренняя стена кирпичная. можно ли по плитам залить стяжку из пенобетона (для выравнивания)? и если отрубить выступающие плиты, не треснет ли она. не знаю какая там арматура свободная или преднапряженная... не совсем понятно, как делать усиление уголком или швеллером с внутренней стороны? даю несколько фотоimg_215766.jpg img_215766_2.jpg img_215766_3.jpg img_215766_4.jpgimg_215766.jpgimg_215766.jpgimg_215766_2.jpgimg_215766_2.jpgimg_215766_3.jpgimg_215766_3.jpgimg_215766_4.jpgimg_215766_4.jpg
  • на фото 3 выдержит ли балка такую нагрузку?
  • Попробуйте в месте выхода обломанных монтажных петель разбить немного бетон (2см). Обрубки монтажных петель соеденить между собой арматурой на сварку. Стяжку сверху делать можно (нужно) армирование излишне. Армированая стяжка не переспределяет нагрузок.
    С внутренней стороны стены, выбираете один кирпич в глубину, под опорой плиты. В образовавшуюся штробу закладываете швелер. Ребра плиты должны опираться на верхнию полку швеллера. Заделываете штробу. В местах опирания плиты, штробу лучше разделать вниз, до опоры на армопояс, потом подлить бетоном.
    Обрубку плит надо делать акуратно. Вдоль разреза насверлить дырок в бетоне. Прорезать диском штробы. По арматуре не бить молотком, только между. Если есть возможность, вызвать алмазную резку. Выход плиты на стену необходимо будет дополнительно утеплять снаружи иначе образуется мостик холода.

  • Огромное спасибо за ответ! какой толщины допустимо заливать стяжку?
  • Может есть еще какие либо способы усиления таких плит. Чтоб не было страшно жить в таком доме?

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.