рубли

Нужно залить ЖБ перекрытие над подвалом - как надо? Будет проем для лестницы

  • доброго вечера. Подскажите пожалсто мне нужно залить перекрытие над подвалом раммер подвала 3.6*4.5 вдоль длинной стены по серединепланируется проём для лестници 0,8*2,1 толщину бетона планирую 150мм. Достаточно ли будет сетки из арматури Ф10 А500с с ячейкой 200*200 в один слой или надо ещё усилить?
  • На что собираетесь лить?
    Что будет являться опалубкой снизу? и как?
    Опять про опалубку.. Как?
    И как собираетесь данным проемом обеспечить статическую устойчивость всей плиты после заливки?
    Один слой недостаточно. И даже 2 не спасут, если собираетесь делать эту плиту самонесущей.
    Но все зависит от того как собираетесь опирать всю эту плиту?
    ganjubas:
    нужно залить перекрытие над подвалом раммер подвала 3.6*4.5 вдоль
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ganjubas:
    нужно залить перекрытие над подвалом раммер подвала 3.6*4.5 вдоль
    ganjubas:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    ganjubas:
    вдоль длинной стены по серединепланируется проём для лестници 0,8*2,1
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ganjubas:
    вдоль длинной стены по серединепланируется проём для лестници 0,8*2,1
    ganjubas:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    ganjubas:
    толщину бетона планирую 150мм. Достаточно ли будет сетки из арматури Ф10 А500с с ячейкой 200*200 в один слой или надо ещё усилить?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ganjubas:
    толщину бетона планирую 150мм. Достаточно ли будет сетки из арматури Ф10 А500с с ячейкой 200*200 в один слой или надо ещё усилить?
    ganjubas:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • а что собираетесь лить?
    Что будет являться опалубкой снизу? и как?
    лить собираю на деревянную опалубку (шиты опалубки из досок 25*150 уложены на 4 лаги длинной 4м плд лагали 150*50 на ребро под каждой логой по 4 опоры из тойже 150*50 сшитые поперечинами для устойчивости, а поверх опалубки двп и полиэтилен)
    Бетон готовить бетономешалкой самостоятельно
    Опять про опалубку.. Как?
    На шитах опалубки закреплена рамка из доски 25*150 с распорками
    И как собираетесь данным проемом обеспечить статическую устойчивость всей плиты после заливки?
    :shok: непонятно
    Один слой недостаточно. И даже 2 не спасут, если собираетесь делать эту плиту самонесущей.
    Но все зависит от того как собираетесь опирать всю эту плиту?
    незнаю как правильно назвать, но плита лежит тремя сторонами полностью и четвёртой частично на фундаменте 5,5*4,6
    И сори в начале опечатка размер подвала 3,6*4,0






    :shok:



  • один слой точно недостаточно. Нужно два таких- верху и снизу, и проверяем расчетом, так как даже два, скорее всего недостаточно, хотя очень похоже- кроме бортового элемента проема- там нужно небольшое усиление.
  • Если лаги под перекрытием оставляете, то нормально.
    Дополнительные лаги необходимо располагать строго под вертикалью проема.
    Но все-таки я бы делал по несъемной опалубке из несущего профнастила Н75. Я делал именно так в 2-х местах у себя в доме - подвалы 6х2.8 и 2х2!
    Жестко, устойчиво, удобно и экономно. Не надо армирования, бетона меньше. Покрасил снизу и нормально.
    ganjubas:
    На шитах опалубки закреплена рамка из доски 25*150 с распорками
    И как собираетесь данным проемом обеспечить статическую устойчивость всей плиты после заливки?
    [Удивление] непонятно
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ganjubas:
    На шитах опалубки закреплена рамка из доски 25*150 с распорками
    И как собираетесь данным проемом обеспечить статическую устойчивость всей плиты после заливки?
    [Удивление] непонятно
    ganjubas:


    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • ЧТОБЫ все облегчить можно использовать керамзитобетон
  • а если усилить заложенным элементом типо швелер, двутавр и тп. если да то какой?
  • Если лаги под перекрытием оставляете, то нормально.
    Дополнительные лаги необходимо располагать строго под вертикалью проема
    опалубка уже стоит и менять на профель както неудобно этож всё разбирать :sad: к томуже она съёмная (опалубка)и лаги тоже?

    :sad:
  • ЧТОБЫ все облегчить можно использовать керамзитобетон
    а если по периметру плиты будит стены из селикатного керпича это ничего?
  • схема арматурыimg_225517.jpg img_225517_2.jpgimg_225517.jpgimg_225517.jpgimg_225517_2.jpgimg_225517_2.jpg
  • Исходя из следующих предположительных данных:
    1.Толщина плиты будет 200мм
    2.Заливать вы будете Бетоном классом В25- как вы это будете контролировать тут не рассматривается
    3.Нагрузка на плиту будет соответствовать полезной для жилых зданий, т.е. не будет складов, перегородок через метр ну других чудес.
    4.Исходя из опирания плиты описанного Вами
    Армирование плиты в два слоя (верхний и нижний) 10 А 500 /200/200 с защитным слоем 25мм. Выполнив обрамление по периметру отверстия под лестницу из 2 D 20 А 500 снизу и сверху с анкеровкой за отверстия на 1м.
    ВСЕ БУДЕТ ОК!
    Для того чтобы прислушиваться к Олегу, почитайте его ответы на другие вопросы. Жаль что о Вас не стал спрашивать на что установлены стой, если на грунт то какая характеристика грунта. Одним словом на отдельный вопрос он Вас уведет до земли ядра.








  • и ещё подскажите какой каркас лудше: вязаный или свареный?
  • Это не важно!
    Есть ряд требований к одному и другому по соединению арматурных стержней.
    При вязанном каркасе арматура должна иметь перехлест в 35D, при сварном 10D. Трудоемкость вязанного на много ниже + не нужно беспокоится, что у Вас арматура которую варить нельзя.

  • Без разницы. Как удобней.
    ganjubas:
    и ещё подскажите какой каркас лудше: вязаный или свареный?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ganjubas:
    и ещё подскажите какой каркас лудше: вязаный или свареный?
    ganjubas:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Руслан!
    Не морщите лоб..оно Вам не идет. :grin:
    Что такое "стой" и на что они установлены - это что-то Ваше из личного опыта.. : :smile3:
    И Если даете советы, то давайте их не выдернутыми из просторов интернета, а полностью развернуто. В противном случае Ваша заумность граничит с банальным рассуждением о звездах.
    И еще..
    Когда даете советы по армированию и убеждаете пользователя в его безопасности, то будьте готовы потом ответить за совет.
    Для подсказки... Вес данной плиты при ваших заключениях будет порядка 5 тонн.
    Распределяя вес при ослаблении боковой опоры (зона проема в подвал) центр изгибающей нагрузки придется точно в центр плиты. Стоит только убрать опоры и лаги Ваша армирование будет работать только при отсутствии нагрузки.
    В данном случае работает только опора опалубки - вот и все.
    Для того чтобы плита стала несущей необходимо при ее приготовлении предварительно напряженный каркас и виброуплотнение + введение в тело плиты геостатических пустотных профилей. Из известных в строительстве - это сфера или цилиндр. Именно так выглядят все самонесущие плиты перекрытия. именно поэтому самым устойчивым стержнем является труба.
    Но Вам видимо науки теоретической механики и сопромата неизвестны даже по названию :laugh1:
    Если вы построите эпюру давления на эту плиту с введенным проемом под вход в подвал, то будете удивлены, что армирование по сечению на всю ширину проема не будет работать на изгиб.
    Не скажите почему? :wink3:
    Отсюда смысл армирования только 2/3 плиты. Все остальное только на несущих опорах. Без разницы стойки или лаги.
    Вот так вот...
    Осталось только уточнить..А кто запретил варить армирующие стержни?
    Еще раз повторяю..пользуясь интернетом осмысливайте прочитанное.
    Руслан Н.М.:
    Для того чтобы прислушиваться к Олегу, почитайте его ответы на другие вопросы. Жаль что о Вас не стал спрашивать на что установлены стой, если на грунт то какая характеристика грунта. Одним словом на отдельный вопрос он Вас уведет до земли ядра.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан Н.М.:
    Для того чтобы прислушиваться к Олегу, почитайте его ответы на другие вопросы. Жаль что о Вас не стал спрашивать на что установлены стой, если на грунт то какая характеристика грунта. Одним словом на отдельный вопрос он Вас уведет до земли ядра.
    Руслан Н.М.:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :grin:
    :smile3:







    :laugh1:

    :wink3:

    Руслан Н.М.:
    Трудоемкость вязанного на много ниже + не нужно беспокоится, что у Вас арматура которую варить нельзя.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан Н.М.:
    Трудоемкость вязанного на много ниже + не нужно беспокоится, что у Вас арматура которую варить нельзя.
    Руслан Н.М.:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • это как? если можно поподробнее.
    Олег (самостроитель):
    введение в тело плиты геостатических пустотных профилей.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    введение в тело плиты геостатических пустотных профилей.
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • сваренный каркас- это НИКАКОЙ каркас. В местах сварки арматура ощутимо, но неизвестно насколько, теряет свои качества.
  • Дискуссия как всегда без расчетов..е.в.м.
    Расчеты в студию!!!
    САМОЕ ВАЖНОЕ для самостроителей !!!!Поправка из СНиП которую почему то никто не читает: шаг арматуры не более 12 диаметров. Во избежании раскрытия трещин в защитном слое арматуры. Не жалейте арматуры для себя любимых добавте по 2 шестерки между каждой десяткой. Считать лень честно говорю.

  • Пустоты в плитах перекрытия играют не только облегчение, но и усиление прочности конструкции на изгиб. Надломить цилиндр всегда сложней чем иной геометрический профиль. Это связано с практическим отсутствием концентраторов напряжения по сечению.
    А в строительстве (как и в механике) самое страшное в прочности - образование трещины (надлома). Поскольку любое разрушение конструкции - это окончательный результат, а начало именно с образования трещины.
    Вы обратили внимание, что любые монолитные опоры именно круглые или округлой формы. например быки мостов (но там конечно еще и вопрос гидравлического сопротивления потоку)..
    ganjubas:
    Олег (самостроитель):
    введение в тело плиты геостатических пустотных профилей.
    это как? если можно поподробнее.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ganjubas:
    Олег (самостроитель):
    введение в тело плиты геостатических пустотных профилей.
    это как? если можно поподробнее.
    ganjubas:


    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Да? А заводы спецконструкций этого и не знают. :sad:
    Так и возят на стройки 12-ти метровыми прицепами сварные каркасы для опор монолитного строительства.
    Вам известен хоть один случай разрушения монолитного элемента по сварке?
    Задача армирования исключить работу массы бетона на сдвиг. Значит нужно чтобы срезало арматуру именно по сварному шву. Даже если арматура в каркасе вообще между собой не будет связана никак (но при этом разумеется схема армирования будет соблюдена), то она все равно будет работать, именно за счет формы проката.
    А на сжатие бетон себя и так прекрасно чувствует.
    Задача вязки или полуавтоматической сварки (как самая щадящая - не допускающая полного прогрева сварных элементов) всего лишь в том, чтобы на этапе заливки армирующая схема не расползалась. А точки вязки или сварки вообще никого не интересуют - они и не работают.
    Не думаете же Вы что вся прочность конструкции держится на ржавой отожженой вязной проволки в 1мм на пересечениях армирующих стержней? Эта проволока просто руками рвется..
    Отсюда вывод - прочность соединений пересекающихся стержней - не важна!
    Игорь:
    сваренный каркас- это НИКАКОЙ каркас. В местах сварки арматура ощутимо, но неизвестно насколько, теряет свои качества.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Игорь:
    сваренный каркас- это НИКАКОЙ каркас. В местах сварки арматура ощутимо, но неизвестно насколько, теряет свои качества.
    Игорь:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :sad:







  • В этом Вы правы..- каюсь.
    Постараюсь соблюсти.
    Возможно я многого не знаю, я этого не стыжусь, но позволю заметку (не в пику Вам разумеется) - у меня схема и расчет армирования фундамента была заказана проектировщикам, которым я честно по договору оплатил. Если не ошибаюсь (документы где-то на стройке в доме) - у меня сечение ленты фундамента 400х1500. Штатные 2 ряда вертикального армирования ф12 с шагом 350мм. Продольное армирование ф8 шаг 400.
    Но могу (если надо) уточнить по документам..?
    Алексей:
    Дискуссия как всегда без расчетов..е.в.м.
    Расчеты в студию!!!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алексей:
    Дискуссия как всегда без расчетов..е.в.м.
    Расчеты в студию!!!
    Алексей:

    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Алексей:
    САМОЕ ВАЖНОЕ для самостроителей !!!!Поправка из СНиП которую почему то никто не читает: шаг арматуры не более 12 диаметров. Во избежании раскрытия трещин в защитном слое арматуры. Не жалейте арматуры для себя любимых добавте по 2 шестерки между каждой десяткой. Считать лень честно говорю.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алексей:
    САМОЕ ВАЖНОЕ для самостроителей !!!!Поправка из СНиП которую почему то никто не читает: шаг арматуры не более 12 диаметров. Во избежании раскрытия трещин в защитном слое арматуры. Не жалейте арматуры для себя любимых добавте по 2 шестерки между каждой десяткой. Считать лень честно говорю.
    Алексей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Н=100мм - толщина плиты.
  • Введите мет. балки, например двутавр или швеллер с уголком, на нижние полки положить плоский шифер(играет роль несъемной опалубки), затем сетку можно как Вы предлагаете, но ячею бы поменьше,где-то 100х100. Хотя можно 200х200 в два ряда с пехлестом чтобы 100х100 получилось.Затем бетон кл В15 и будет отлично.
  • Админам:
    Необходимо обратить внимание, что пишет Олег –это просто гипер ненормальный САМОСТРОИТЕЛЬ.
    Нельзя таких допускать в консультанты.
    Игорь:
    Перед тем как писать, что изменяются свойства арматуры при сварке, обратитесь к технологии ее производства не на все стержни сварка оказывает влияние. Перед тем как стать арматурой металл плавится!
    Алексей:
    Укажите пункт СНиПа вы ссылаетесь в отношение шага арматуры из условия раскрытия трещин. Вряд ли такой есть в СНиПе!







  • Руслан, после ряда крушений в москве питере и других городах, для прикрытия жопы это прямое указание было изъято из всех редакций, но кое что вместо него все равно есть и даже более жесткие требования.Смотрите:
    5.29. Поперечная арматура в плитах в зоне продавливания устанавливается с шагом не более 1/3 h и не более 200 мм, при этом ширина зоны постановки поперечной арматуры должна быть не менее 1,5 h (где h - толщина плиты).
    Анкеровка указанной арматуры должна удовлетворять требованиям п. 5.28.
    5.27. Поперечная арматура в балочных и плитных конструкциях, указанных в п. 5.26, устанавливается:
    на приопорных участках, равных при равномерно распределенной нагрузке 1/4 пролета, а при сосредоточенных нагрузках - расстоянию от опоры до ближайшего груза, но не менее 1/4 пролета, с шагом:
    при высоте сечения элемента h,
    равной или менее 450 мм не более h/2
    и не более 150 мм
    то же, свыше 450 мм не более h/3
    и не более 500 мм
    на остальной части пролета при высоте сечения элемента h свыше 300 мм устанавливается поперечная арматура с шагом не более 3/4 h и не более 500 мм.
    5.28. Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и хомутов.
    5.29. Поперечная арматура в плитах в зоне продавливания устанавливается с шагом не более 1/3 h и не более 200 мм, при этом ширина зоны постановки поперечной арматуры должна быть не менее 1,5 h (где h - толщина плиты).
    5.22 ....а также в сжатой зоне изгибаемых элементов при наличии учитываемой в расчете сжатой продольной арматуры хомуты должны ставиться на расстоянии:
    в конструкциях из тяжелого, мелкозернистого, легкого и поризованного бетонов:
    при Rsc ? 400 МПа - не более 500 мм и не более:
    при вязаных каркасах - 15d, сварных - 20d;
    при Rsc ? 450 МПа - не более 400 мм и не более:
    при вязаных каркасах - 12d, сварных - 15d;
    в конструкциях из ячеистого бетона при сварных каркасах - не более 500 мм и не более 40d (где d - наименьший диаметр сжатых продольных стержней, мм).
    При этом конструкция поперечной арматуры должна обеспечивать закрепление сжатых стержней от их бокового выпучивания в любом направлении.
    Расстояния между хомутами внецентренно сжатых элементов в местах стыкования рабочей арматуры внахлестку без сверки должны составлять не более 10d.
    Если насыщение элемента требуемой по расчету сжатой продольной арматурой S составляет свыше 1,5 %, а также если все сечение элемента сжато и общее насыщение арматурой S и S? свыше 3 %, расстояние между хомутами должно быть не более 10d и не более 300 мм.
    На участках сечения, где расстояния между арматурными стержнями свыше 10t, усилия в стержневой и проволочной арматуре должны учитываться для каждого стержня раздельно.












































  • Алексей,
    ОК!
    Это что касаемо поперечной арматуры, т.е. зон продавливания и поперечных сил, и все Вами указанное относится к конструированию при необходимости установки поперечной арматуры изходяч из расчета, но может не требоваться. В данном случае я на 100% и в 100 степени уверен не нужно.
    На этом мы остановим наше дисскусию.
    Скоро все ненормальный прокомментириует.



  • Руслан, контекстуально клиенту не нужна технология и стержни его растянуты на 100 процентов. не варить и точка!!!!
  • огромное спасибо всем за инфу полезную перекрытие я уже залил
  • А как выполнено армирование по факту!?
  • как на схеме
    Руслан Н.М.:
    А как выполнено армирование по факту!?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан Н.М.:
    А как выполнено армирование по факту!?
    Руслан Н.М.:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А можно конкретизировать?
    Если я не ошибаюсь он просил указать его ненормальность в советах?
    Пока вы так и не указали.
    А писать общими фразами мы все умеем :smile3:
    Всегда считал что любое армирование делается взаимопересекающими стержнями. Т.е. присутствует как продольное так и поперечное армирование.
    :shok:
    Руслан Н.М.:
    Админам:
    Необходимо обратить внимание, что пишет Олег –это просто гипер ненормальный САМОСТРОИТЕЛЬ.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан Н.М.:
    Админам:
    Необходимо обратить внимание, что пишет Олег –это просто гипер ненормальный САМОСТРОИТЕЛЬ.
    Руслан Н.М.:

    Нажмите, чтобы раскрыть...



    :smile3:
    Руслан Н.М.:
    ОК!
    Это что касаемо поперечной арматуры, т.е. зон продавливания и поперечных сил, и все Вами указанное относится к конструированию при необходимости установки поперечной арматуры изходяч из расчета, но может не требоваться. В данном случае я на 100% и в 100 степени уверен не нужно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан Н.М.:
    ОК!
    Это что касаемо поперечной арматуры, т.е. зон продавливания и поперечных сил, и все Вами указанное относится к конструированию при необходимости установки поперечной арматуры изходяч из расчета, но может не требоваться. В данном случае я на 100% и в 100 степени уверен не нужно.
    Руслан Н.М.:

    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :shok:
  • Руслан в своем репертуаре :smile3:
    Собрал все в кучу из всего что не понял.
    Руслан Н.М.:
    Это что касаемо поперечной арматуры, т.е. зон продавливания и поперечных сил, и все Вами указанное относится к конструированию при необходимости установки поперечной арматуры изходяч из расчета, но может не требоваться. В данном случае я на 100% и в 100 степени уверен не нужно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан Н.М.:
    Это что касаемо поперечной арматуры, т.е. зон продавливания и поперечных сил, и все Вами указанное относится к конструированию при необходимости установки поперечной арматуры изходяч из расчета, но может не требоваться. В данном случае я на 100% и в 100 степени уверен не нужно.
    Руслан Н.М.:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • Повторно!
    Прошу указать ..где что и как..
    А то Вы как-то скромно умалчиваете мои глупости, постоянно об этом упоминая на общем собрании кооператива. :smile3:
    Или..? никак не можете в интернете найти противоречие моим высказываниям... :grin:
    Руслан Н.М.:
    Необходимо обратить внимание, что пишет Олег –это просто гипер ненормальный САМОСТРОИТЕЛЬ.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан Н.М.:
    Необходимо обратить внимание, что пишет Олег –это просто гипер ненормальный САМОСТРОИТЕЛЬ.
    Руслан Н.М.:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    :smile3:
    :grin:
  • Кстати нашел даавнюю табличку прогибов и напряжений для плит по несъемной опалубке из профлиста Н-75 в зависимости от пролетов и нагрузок. Кому интересно скину. Такие пролеты как тут обсуждались вообще можно заливать по профлисту с минимальным армированием. Есть так же схемы армирования этого профлиста на 5кН/м2. :grin::grin:
  • да скиньте если несложно
    Алексей:
    Кстати нашел даавнюю табличку прогибов и напряжений для плит по несъемной опалубке из профлиста Н-75 в зависимости от пролетов и нагрузок. Кому интересно скину. Такие пролеты как тут обсуждались вообще можно заливать по профлисту с минимальным армированием. Есть так же схемы армирования этого профлиста на 5кН/м2.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алексей:
    Кстати нашел даавнюю табличку прогибов и напряжений для плит по несъемной опалубке из профлиста Н-75 в зависимости от пролетов и нагрузок. Кому интересно скину. Такие пролеты как тут обсуждались вообще можно заливать по профлисту с минимальным армированием. Есть так же схемы армирования этого профлиста на 5кН/м2.
    Алексей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • У меня так закрыт пролет 6.2м х 2.45м с угловым входом в подвал. Вообще без армирования - только на пролетных балках. Профиль Н75 несущий.
    На фото перекрытие 1-го этажа по профнастилу с нижними опорными лентами
    и фото перекрытие подвала в доме (у меня 2 подвала)img_226087.jpg img_226087_2.jpg
    Алексей:
    стати нашел даавнюю табличку прогибов и напряжений для плит по несъемной опалубке из профлиста Н-75 в зависимости от пролетов и нагрузок. Кому интересно скину. Такие пролеты как тут обсуждались вообще можно заливать по профлисту с минимальным армированием. Есть так же схемы армирования этого профлиста на 5кН/м2
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Алексей:
    стати нашел даавнюю табличку прогибов и напряжений для плит по несъемной опалубке из профлиста Н-75 в зависимости от пролетов и нагрузок. Кому интересно скину. Такие пролеты как тут обсуждались вообще можно заливать по профлисту с минимальным армированием. Есть так же схемы армирования этого профлиста на 5кН/м2
    Алексей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    img_226087.jpgimg_226087.jpgimg_226087_2.jpgimg_226087_2.jpg
  • И вот подготовка перекрытия подвала 6.2 х 2.5img_226088.jpgimg_226088.jpgimg_226088.jpg
  • И вот потом на этом месте сделана верандаimg_226090.jpgimg_226090.jpgimg_226090.jpg
  • а вот само перекрытие изнутриimg_226091.jpgimg_226091.jpgimg_226091.jpg
  • Как видите в правом углу вход в подвал.
    Все перекрытие профнастил Н75. Промежуточные опоры снизу - балки опертые на ленту фундамента.
    Стоит жестко.
    Но есть один минус - не учел ввод вентиляционного стояка.. Точнее в спешке его залили вместе с гильзой.. :laugh1:


    :laugh1:
  • Да,Олег все правильно, стоять будет и ни трещин ни прогибов при таких пролетах не возникнетне более 1,35мм( и то в процессе заливки пока бетон не набрал прочность). :drinks::drinks:

Реклама