Напуск несущей стены на плиты перекрытия

  • Здравствуйте форумчане. Имеется следующая ситуация. Стена фундамента шириной 380 мм. на нее оперты пустотелые плиты перекрытия. Стены первого и второго этажей собираюсь делать трехслойные с утеплителем Rockwool. Поэтому стены первого и второго этажей будeт шире 380 мм. Подскажите пожалуйста насколько может находить на плиты перекрытия внутренняя поверхность несущей стены?
  • Ничёнепонял...) Какой напуск?
  • вообще плиты расчитываются на равномерно-распределённую нагрузку, а Вы хотите около опоры дать сосредоточенную. По наклонному сечению может не выдержать поперечное армирование плиты. Обычно юзаю такого типа стену 680 мм, где 380-капиталка, 120-утеплитель, 60-вентзазор, 120-облицовочный кирпич. Ж
    бетон работает под 45 град, ломаясь от касательных напряжений. Теоретически до 220 мм отойдя от грани стены Вы проходите. Но это 600 мм.
    Я бы пробурил на опорах плит отверстия и забутил бы их бетоном, тем самы увеличив несущую способность плиты на срез в этом месте. Можно натолкать туда арматуры дополнительно.

  • Врядли это увеличит несущую способность плиты, т.к. забутить нормально не получится. мне кажется надо жертвовать облицовкой, оставлять 38 стену и утеплитель.
    Денис:
    Я бы пробурил на опорах плит отверстия и забутил бы их бетоном, тем самы увеличив несущую способность плиты на срез в этом месте. Можно натолкать туда арматуры дополнительно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Денис:
    Я бы пробурил на опорах плит отверстия и забутил бы их бетоном, тем самы увеличив несущую способность плиты на срез в этом месте. Можно натолкать туда арматуры дополнительно.
    Денис:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Нисколько!
    Более того ..никто так и не делает!
    Несущие ограждения и конструкции должны передать нагрузку строго на спроектированную для этого опорную поверхность.
    В данном случае это фундамент.
    Утепление здания проводится строго снаружи, и строго снаружи облицовывается.
    Расчет ширины ленты фундамента должен был быть проведен задолго до задаваемого вопроса!
    А 600кг (6 человек обнявшись в пьяном угаре) ровно посредине 5-ти метровой плиты - это какой тип нагрузки?
    Это будет линейно распределенная нагрузка, а не сосредоточенная. В ней на самом деле нет ничего страшного.
    Скорее всего выдержит - тут свободно опорная, а не консольная.
    Это нужно чтобы работа на срез стержня (арматуры) была запредельной. Ну откуда это взяться в связанной кладкой по высоте стенке здания?
    Хотя в любом случае так не делается...
    Вот уж точно прочность от этого не повысится!
    Или продумать систему мокрого фасада...
    Alex:
    Подскажите пожалуйста насколько может находить на плиты перекрытия внутренняя поверхность несущей стены?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Alex:
    Подскажите пожалуйста насколько может находить на плиты перекрытия внутренняя поверхность несущей стены?
    Alex:
    Нажмите, чтобы раскрыть...





    Денис:
    вообще плиты расчитываются на равномерно-распределённую нагрузку
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Денис:
    вообще плиты расчитываются на равномерно-распределённую нагрузку
    Денис:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Денис:
    а Вы хотите около опоры дать сосредоточенную
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Денис:
    а Вы хотите около опоры дать сосредоточенную
    Денис:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Денис:
    По наклонному сечению может не выдержать поперечное армирование плиты.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Денис:
    По наклонному сечению может не выдержать поперечное армирование плиты.
    Денис:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Денис:
    Я бы пробурил на опорах плит отверстия и забутил бы их бетоном, тем самы увеличив несущую способность плиты на срез в этом месте. Можно натолкать туда арматуры дополнительно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Денис:
    Я бы пробурил на опорах плит отверстия и забутил бы их бетоном, тем самы увеличив несущую способность плиты на срез в этом месте. Можно натолкать туда арматуры дополнительно.
    Денис:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    DIV:
    мне кажется надо жертвовать облицовкой, оставлять 38 стену и утеплитель.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    DIV:
    мне кажется надо жертвовать облицовкой, оставлять 38 стену и утеплитель.
    DIV:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ну или в крайнем случае... зависит от схемы кладки и применяемого материала и его геометрических размеров!
    Пример...требуется уложить стену шириной 250мм-
    ИМЕЕМ:
    ширина ленты опоры (фундамент)= 125мм
    укладка плиты перекрытия на опору полная = 125мм
    .
    если укладываем стенку 2-мя рядами кирпичами всегда по высоте 2 х полкирпича, то полкирпича всегда лежат на опоре ленты, а вторые полкирпича на плите перекрытия (минус облегчения взятые на себя силой сцепления цемента рядов кладки)
    .
    если укладываем стенку перевязкой кирпич/полкирпича, то на плиту перекрытия нагрузка от стенки = 50%. Половину несет на себе прочность кирпича пересекающего 125мм на плите и 125мм в теле кладки.
    .
    если укладываете стенку кладкой постоянно в полный кирпич (тычковая), то нагрузки на плиту перекрытия совсем ничтожны. Стена самонесущая (ну почти... я так примерно упрощенно). Т.е. если потом убрать плиту перекрытия, то стенка вполне будет стоять сама.
    По этому принципу делают навесные элементы декора или облицовки, когда облицовочный кирпич выступает над фундаментом (цоколем) до 1/3 своего размера.
    .
    Не знаю...смог ли объяснить.. :blush:
    Alex:
    Подскажите пожалуйста насколько может находить на плиты перекрытия внутренняя поверхность несущей стены?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Alex:
    Подскажите пожалуйста насколько может находить на плиты перекрытия внутренняя поверхность несущей стены?
    Alex:
    Нажмите, чтобы раскрыть...













    :blush: