рубли

Рассчет нагрузки на плиты перекрытия

  • Подскажите пожалуйста как рассчитать нагрузку на плиту перекрытия?Плита перекрытия многопустотная ПК 60-10-8, какую нагрузку выдержит при длину 6 метров?
  • Если мне память не изменяет - первые 2 цифры размеры плиты (в дм) а последняя - нагрузка в кН/м2. так как 1кН - 100кг, нагрузка 800кг/м2.
  • всегда подбирают плиту под нагрузку. а узнать нагрузочную способность плит можно из литературы.
  • Знаете что я хочу узнать выдержат ли три такие плиты стяжку в 2,5 тонны(в сухом виде)при том что третий этаж дома 70-х годов постройки????
  • Почему так много? какая толщина стяжки?
  • Перепад на 6 метров 13 см ,т.е. с одной стороны будет 20мм,а с другой около150мм и по расходу указанному заводом производителем стяжки получаеться около 2,5 тонн в сухом виде
  • 150мм стяжки???!!!!
    Однозначно надо менять на керамзиторастворную стяжку...
    в квартире 20-40мм - еще пройдет, толще лучше наполнитель применить, керамзит, шунгезит и т.д.


  • Или сухую стяжку или просто ровнять по лагам с шумоизоляцией.
    быстрее..и легче..и практичней.
    Михаил:
    Перепад на 6 метров 13 см ,т.е. с одной стороны будет 20мм,а с другой около150мм и по расходу указанному заводом производителем стяжки получаеться около 2,5 тонн в сухом виде
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил:
    Перепад на 6 метров 13 см ,т.е. с одной стороны будет 20мм,а с другой около150мм и по расходу указанному заводом производителем стяжки получаеться около 2,5 тонн в сухом виде
    Михаил:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Не надо ничего считать!Расшифровываю марку вашей плиты: П-плита, К -круглые пустоты, 60-длина в дм, 10-ширина в дм, 8-расчетная, распределенная нагрузка на плиту без учета собственного веса- 800кг/м2,короче если не будете ставить на плиту прокатный стан, то выдержит "черта"!!! Хотя перегружать то же не нужно, ориентируйтесть на цифру "8" и объемные веса материалов -стяжек, конструции пола и т.п. Полезная нагрузка на перекрытие в квартирах согласно СНиП 150х1.3 =195 кг/м2, т.е. еще запас -600кг/м2 есть, но как правило несущую спорсобность следует использовать не более 70%.
    Еще, минимальное опирание плиты на стену или др. не менее 90мм, лучше 120мм!!!
  • Ребята всем спасибо!!!Очень помогли!!
  • Пожалуйста!
    Обращайтесь, если что. :smile3:
    :smile3:
  • Всем доброго дня (или вечера)!
    Прошу проконсультировать по данной теме. Знакомый выкупил бывшее АТП, во дворе 3 этажное здание с цоколем (подвалом), то есть "4 этажа". Я не специалист, но плиты вроде бы 6-метровые с 8 отверстиями по бокам, ширина 1,2 м. Можно ли устанавливать на данные плиты гидравлические пресса? Примерно, по площади, на одной плите планируется установить 1 шт пресса, вес пресса около 2 тонн. Благодарен за любой ответ. Спасибо!
  • Хочешь спокойно спать - не вздумай!!!

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.