рубли

Нагрузка на керамзитобетонное перекрытие

  • Монолитный участок перекрытия цокольного этажа размером 4.6 м. x 2.2 м. и толщиной 220 мм. опирается по двум сторонам (4,6м. и 2,2 м.) на стены, а по двум другим сторонам (4,6м. и 2,2 м.) на швеллеры # 20. Монолитный участок выполнен из керамзитобетона марки М150 (фракция керамзита 5-10, песок плотный). Армирование: нижняя и верхняя сетка из арматуры диам. 14 мм. А3 , ячейка 200 мм. Над данным участком необходимо залить монолитный участок 1-го этажа из тяжелого бетона. Толщина монолитного участка из тяжелого бетона - 16 см. Выдержит ли керамзитобетонный монолитный участок нагрузку, передающуюся на стойки от заливаемого в опалубку тяжелого бетона ?
    Заранее спасибо за ответ.
  • А зачем 16см? Достаточно 100мм! Нагрузку от стойки внизу надо распределить опорами типа "лежень".

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.