рубли

Плиты перекрытия п 76-12-8 выдержат такую нагрузку ?

  • люди дайте совет!!!
    строю дом,своими силами.так как к строительству не имею отнашения обсалютно,учусь на ходу.
    ВОПРОС заключаеться в следующем:залил фуедамент 10.5на8метров,сверху поднял фбс в 2 ряда и вывел ноль керпичом. поперек положил 2 плиты марки п 76-12-8.на каторых будут перегородки(кирпич),труба(дымоход),лаги на которые настелю полы,и крыша будет честична упираться на перегородки!!!
    у меня плиты выдержут такую нагрузку???
    или поставить подпорку под плиты по середине чтоб меньше провисала плита и не треснула???




  • Николай,
    Ваши сомнения и опасения на уровне 6 чувства не без почвено.
    Конечно на плиту нагрузку таким образам не передают. Под все несущие конструкции делают фундамент.
    Иначе это не плита перекрытия, а плита с функцией некого фундамента. И это совсем другая история.


  • спосибо Руслан.
    значит мои опасения напрасны?
  • Как раз наоборот. :smile3:
    Ваши опасения верны. Вы собираетесь из плиты перекрытия сделать балку, что ей не свойственно.
    Ваши перегородки при описанной Вами нагрузке становятся несущими, а значит необходимо их фиксировать дополнительной опорой. Ход Ваших мыслей по дополнительным опорам верный! :smile3:
    Выше Руслан все правильно описал.
    николай:
    значит мои опасения напрасны?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    николай:
    значит мои опасения напрасны?
    николай:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:

    :smile3:
  • олег, если плита 7.6м ровно посередине под плитами я поставлю перегородку тем самым уменьшу нагрузку на них.а если фундамент современем будет довать осадку,у меня плиту в верх не сломает?
  • :grin:
    Нет..:grin:
  • конструкции кровли еще можно опереть на плиты перекрытия через несущие перегородки - в некоторых конфигурациях. Ни в коем случае не ставьте трубу на плиту перекрытия. фундамент можно устроить под плитой в месте трубы и в других местах. Если вас смущает, что плита может треснуть на средней опоре- разрежьте ее,плиту, сами, сразу. будут две плиты по три с лишним метра.
  • всем спосибо за совет!!!!!!!
  • Проблема в том, что плиты уже уложены..!!!
    А сделать точный ввод опоры под нагруженную конструкцию всегда трудно и достаточно ошибочно по распределению нагрузки.
    :blush:
    Есть возможность работать под плитой???? Какая там высота и условия работы?

    :blush:

  • высота около1.60метра. пространство свободно.
    я залилбетоном под плитами полосу примерно 0.40см глубиной и премерно0.70см в ширину ну и во всю длину плиты, заармировал и на ней хотел выложить в полблока(керамзитного)стеночку в виде подпорки. но сночала решил спросить совета у знающих людей (у вас). что скажете???
  • прошу прощения не в длину залил а в ширину посередине.
  • стеночку в подполье лучше выложить полнотелым кирпичем - в кирпич толщиной. Если ваша новая несущая стенка подполья проходит от одной наружной стены до другой- можете продолжать на следующем этаже эту новую несущую стенку печной трубой и несущими конструкциями кровли .Эти несущие конструкции кровли могут быть в виде столбов даже 250х250, столбы могут быть включены в тело перегородки. лучше, если эта перегородка будет с поворотами и другими, примыкающими к ней, перегородками - для жесткости. кладку несущей стены в подполье нужно довести до плит, оставив зазор 20-30 мм, и тщательно зачеканить (буквально!) его жестким раствором примерно 1:1,5, возможно на гранитном отсеве, предварительно промытом.
  • спасибо за совет игорь.тагда так и зделаю!!!
  • Подскажите пожалуйста, что сделать, чем укрепить?
    уже почти собрали камин, вес около 2х тонн, на плите перекрытия (6х1,2х0,22) посередине.
    в доме есть подвал, вот теперь думаю чем укрепить снизу, надо ли? у соседа точно так же стоит уже года 2 (он ничего не подкладывал)
    размер камна 1,6х1м. на полу две стяжки, первоначальная, затем теплый пол (под камином не клали), сверху кер. гранит
    Думаю уложить в подвале перегородку из газосиликата....?



  • стоит посередине, сегодня постараюсь выяснить что за плиты
    а вес камина просто по кирпичам(около 550)+раствор
  • если все взять и поделить выходит что один кирпич с раствором 3.6кг ну да ладно
  • так и есть, кирпич полнотелый одинарный
    ХрюнМоржов ХрюнМоржов сказал(а):
    ХрюнМоржовХрюнМоржов сказал(а):
    если все взять и поделить выходит что один кирпич с раствором 3.6кг ну да ладно
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    если все взять и поделить выходит что один кирпич с раствором 3.6кг ну да ладно
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • узнавал про плиты, сказали что вроде 57х12х10
  • В маркировке последняя цифра это нагрузка 1000 кг на метр2.
  • как то так, сказали что эта нагрузка не сильно большая

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.