Межэтажное перекрытие над комнатой шириной 5м и длиной 7м

  • Доброго времени суток. Я не специалист. Помогите разобраться по вопросу межэтажного перекрытия над комнатой шириной 5м и длиной 7м.
    Первый подрядчик выполнил его швелером 15 с шагом 80см - пол играл. Сейчас работает другой подрядчик, сделал деревянные балки 150*150 ч/з 45см, результат тот же. Надоело экспериментировать с расходами на материалы, а последний утверждает, что играть он все-равно будет, а на потолки 1 этажа это влиять не будет. Мне уже верится с трудом, они уйдут, а через год боюсь буду делать ремонт потолка и, м.б. пола 2-го этажа. Подскажите грамотное решение, чтоб можно было спорить или соглашаться с подрядчиком. С уважением, ТВЖ.
  • я не специалист .
    но пролет у вас большой.
    на такой пролет брус не менее 200мм высотой.
    вернее это уже доска 50*200.
    150 никогда не вытянет пролет больше 3,5м.
    у меня пролет 4,5м лежат брёвна Д250мм шаг 1м.
    доска 50мм на них лежит и нет ни каких пружин.





  • полет действительной большой. Только двутавр не маленького сечение что то около 30 или ж.б. перекрытие
  • Здравствуйте! Недопонял длину пролета балки (5 или 7 м). Но если делать деревянные балки, то на 5 м достаточно сечение 100 на 200 мм через 450-500 мм. Если длина пролета 7 м, то не менее200 на 300 мм. http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html это ссылка для онлайн расчета деревянных балок перекрытия. Можете в поисковике набрать "расчет деревянных балок перекрытия" - выбирайте - там разные есть, пользоваться несложно. удачи.
  • . Зря вы не указываете, какой пролет - в таком диапазоне пролетов это острый вопрос. При старом режиме - до революции такие пролеты перекрывали балкой сечением 160х240 и более, шаг 700-800. Швеллер нужен не меньшей высоты, к тому же перекрытие по стальным балкам позволит набрать массу и добиться бщльшей инертности. Балка квадратного сечения сама по себе нерациональна и неэффективна, а сечение высотой 150 для такого пролета - ерунда, даже если шаг будет равен нулю - сплошной щит толщиной 150 будет играть. Можно попробовать сдвоить уложеные балки, добавив к каждой из них парную балку такого же сечения и сжав такой парой балок стальную вставку т-образного сечения полкой вниз, но для этой операции нужен квалифицированный расчет и технологический ресурс для изготовления.
  • сделал у себе потолок на 2м этаже по дер балкам. Кран не доставал плиты смонтировать, теперь жалею. Надо было монолит залить. Если кто сверху ходит все слышно.
  • так.
    хватит дурака включать.
    ТВЖ описал достаточно точно.
    или вы считаете , что перекрывают 7м , а не 5м.
    "то на 5 м достаточно сечение 100 на 200 мм через 450-500 мм"
    вполне терпимо. (сначала хотел залажать...но вовремя удержался методом простого расчета.но всё равно прошу прощения у kashka377...я ведь почти ругался ... :blush: )





    вполне терпимо:blush:
  • Все подвергается расчету. Что бы небыло зыбкости необходим расчет. Сопромат еще никто не отменял!
  • Здраствуйте. Может быть и пролет 7 м - стены несущие так расположены, встречается разное. Можно меня и поругать - ибо век живи- век учись... Если чего не так сказал - поясните, только рад буду. Лишние знания не мешают никогда.Минск - хороший город - я там служил при СССР. :smile3:
    сергей_минск:
    или вы считаете , что перекрывают 7м , а не 5м
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    сергей_минск:
    или вы считаете , что перекрывают 7м , а не 5м
    сергей_минск:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • ждемс.
  • Спасибо большое всем. Радует, что решение все-таки есть в моем случае. Обидно, что искать приходится самому, а подрядчик, получая немалые деньги за свою работу, не знает грамотного решения изначально. Беда, наверное, не только моего стр-ва, когда все мы в свое время "перестроились" из строителей в бухгалтера, из торгашей в строители...
  • Большинству строителей надо построить большой бассейн и не наполняя его в нем утопится. Мы проектируем и комплектуем... и редко редко встречали грамотных и адекватных строителей. Но все же они есть.
  • Ответьте, пжл., верно ли предложение подрядчика оставить балки 150х150, а к ним с обеих сторон пришпилить доски 200х50, тем самым как бы увеличить высоту балки до 200. Дело в том, что досок 200*100, а тем более большего размера, к нам в Казахстан везут из России только на заказ, метал боимся ложить, т.к. не знаем, какой фундамент устроил первый подрядчик. Нынешний вроде готов признать вину и взять эти балки в счет своей з/п, но не очень хочет. Заранее благодарю, и с наступающим праздником!
  • а у вас стены из чего? За фундамент я думаю не стоит беспокоится если выдержана глубина заложения и толщина не меньще 500м. Можно сделать и монолит по мет балкам.
  • макс. тут пока речь о межэтажке.
    таки мало того. с какого перепугу вы про 500мм поёте? у нас многоэтажка?
    а про монолит по балкам-это вообще полный П-ц. -балки и так нихрена не держат , а вы на них ещё массу бетона налить хотите. или у вас естть технология преднапряжения арматуры на объекте?

  • Самого сейчас интересует этот вопрос. Но делать хочу монолит по профнастилу. Профнастил 150-й. Я такое много раз видел на строительстве, пролёты до 8 метров, вот только мне тогда не было нужды и я не вникал - армировался ли монолит поверх профнастила. Может кто знает?
  • надо ПГСников спрашивать.
    тут не только расчет рулит , но и процедура исполнения.
  • интересно знать что в вашем понятии фундамент? Какое педнапряжение - без него можно обойтись если допустим стены из кирпича ,в штрабы заводится двутавр с шагом и размером определяемым расчетом. Пространство между балками армируется и бетонируется толщина плиты 12 см достаточно. Я уж не говорю о том, что пролет можно не 7м делать, а 5м.
  • Да армируется, в расчет так же включается профлист со своими прочносными характеристиками. но можно не включать!
  • Не держат балки принятые на глазок!. А если посчитать, то вполне приемлемо! Напрягать арматуру - накой, хотя есть и такие технологии!
  • Спасибо большое за ответы и время, к-ые Вы на меня потратили. Но я не специалист, и всЁ, что мне советуют, я могу понять только на своем уровне, и не понимаю, когда говорят о сопрамате или о высоких технологиях. Я чел не богатый, и моё строительство - это перестройка бывшей дачи на современный "манер" (были бы бабки - заказывал бы музыку!). И, живя в Казахстане, я пользуюсь этим ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ сайтом потому, что не раз находил для себя ответы. А то что бедный платит дважды, я и сам знаю - "Была бы мука - пышки бы пёк, да масла ЖОК (в переводе с казахского ЖОК - нет". Завтра закончат перекрывать - ОБЯЗАТЕЛЬНО отпишусь, играет пол или нет. я не специалистперестройка
  • не парься.
    от сумы и от тюрьмы -не зарекаемся.
    привет из минска!

  • Всем добрый день. Планируем возвести перекрытие, ширина пролета 2.145м длина 7.600м. Хотим организовать там кабинет для мужа. Под этой площадью находится коридор и лестница которая ведет на первый этаж(т.е. жилых помещений нет. Какое посоветуете перекрытие, хотелось бы более экономичное и минимальное по толщине. Мария
  • здорово. Я так понимаю если не жилое помещение под ним, то не страшно. Пускай если , что падает не жилое ведь. :smile3: чудес не бывает надо делать как положено. Из чего стены ? Есть ли подпорные стенки под ним?:smile3:
  • Стены кирпичные. А подпорные стенки планируются с одной стороны (хотим разместить под перекрытием гардеробную, но где-то по ширине 2 м., т.е. не на всю длину перекрытия)
  • Прежде всего важным назначением перекрытия является распределение нагрузок между стенами здания. Правильно обустроенные перекрытия должны обеспечивать качественную тепло и звукоизоляцию помещений.Так же необходимо рассчитать необходимую нагрузку на кв-м.Более подробно эта информация описана здесь- http://derevizba.ru/obustrojstvo-mezhetazhnyx-ili-cherdachnyx-perekrytij-po-derevyannym-balkam.html Так же хочу подметить, что укладка балок ведется маячным способом,иными словами в начале устанавливаются крайние элементы,и только потом промежуточные.Может ваши спецы не соблюдали технологий и поэтому ничего и не получилось.
  • Подскажите пожалуйста строение 7м на 5м хочу перекрытие сделать металическими фермами из квадрата 60мм,на30мм фермы будут 30 см шириной перекрываться будет проем 5 м подскажите нужное количество ферм

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.