рубли

Армопояс и плита 9 метров

  • Здравствуйте,у нас по плану двухэтажный дом (точнее второй этаж -мансарда).У меня вопрос по армопоясу перед перекрытием для второго этажа(то есть между первым и вторым).Первый этаж из керамзит-блока,под последний ряд блока положили сетку, последний ряд блока перевернули , залили в отверстия блока раствор и планировали укладывать плиты, сейчас я начала сомневаться, так как несколько плит 9метровые, вдруг нагрузка будет большой и разрушит залитый керамзитный блок. Подскажите , может мне стоит снять последний ряд блока с части дома, залить армопояс, либо риска нет и укладывать плиты на залитый блок .На плиты будет опираться двухскатка.Очень жду вашего ответа,спасибо!!!
  • Нужно делать армопояс. максимальная нагрузка опирания плиты придется на внутренний край блока. Чем ближе к краю тем она больше. А не на середину где раствор. Дело ещё усугубится длинным пролетом и изгибом плиты.
    Проведите эксперимент. Положите на два расставленных табурета доску и сядьте на неё. Вы убедитесь что вся нагрузка придётся не на плоскость, а на края табуретов ближе к центру. Эта нагрузка будет скалывать внутреннюю плоскость верхнего ряда блоков.
  • Здравствуйте,спасибо за совет . В связи с тем,что не сделали армопояс решили перекрыть деревом. Но возник еще один вопрос, помогите советом:
    комната 9 метров(расстояние от А до В), посредине торец несущей стены, для перекрытия укладываем двутавр, в который будем вставлять брус , но чем крепить двутавр к керамзитным стенам? двутавр длинной 5 м (расстояние от С до D) планируем + напуск на блоки. ширина блока 40 см
    Посоветйте чем крепить двутавр, так как стены поднимать не будем, то есть под ним блок а по бокам уже мауэрлат,над ним тоже ничего кроме кровли. И не раздавит ли двутавр блок.может стоит кирпич под двутавр положить, высота позволяет вроде.
    Рисунок надеюсь оцените Безымянный1.png


    Безымянный1.pngБезымянный1.png
  • Ирина Геннадий, Сделайте полку из уголка 125х80. Зафиксируйте на стене посредством анкеров для блоков. Запас анкеров должен составлять 20%. Исключите попадание анкеров близко к швам клаки и граням блока. Длина акерова должна быть не менее 100мм. В идеале былобы хорошо сделать ниши под балки, глубиной 50мм. Ваших стенах это можно сделать легко.Ирина Геннадий

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.