рубли

Опирание плит перекрытия на пустотный кирпич + доп. армопояс с торца плит

  • Добрый день! Достался от отца дом, дому 45 лет, одноэтажный, кирпичные стены в два кирпича, кирпич пустотный блочный керамический, кладка не армирована. Плиты перекрытия - пустотки, оперты прямо на блочный кирпич, без армопояса и даже ряда полнотелого кирпича. Хочу построить второй этаж из газосиликата, вопрос - как исключить обрушение плит-пустоток из-за увеличения нагрузки на стены? Сам думаю так - сделать монолитный бетонный пояс вровень с плитами по горизонтали, выставив опалубку по краю стены (т.е. заливаться будет от края наружной стены до торца плит). Причем в отверстия плит, предварительно заглушенные сантиметрах в 50-60 от торцов (чтобы бетон дальше не утекал) вставить куски швеллера с выпуском в армопояс. Далее пропустить через монтажки в плите длинные петли из кругляка 10-12 мм, выпустив концы также в армопояс. Далее связать в армопоясе каркас (к нему привязать выпуски швеллеров и петель из пустоток) и все залить бетоном М300. Плюс все плиты перевязать между собой через монтажки проволокой 6 мм. Тем самым: а) образуется армопояс, распределяющий на стены из пустотного кирпича нагрузку от будущих стен второго этажа; б) к этому армопоясу будут привязаны существующие плиты перекрытия, из-за чего в случае (не дай Бог) их перелома или срезания краем плиты стены-опоры плиты повиснут на петлях, а не обрушатся. Плюс слегка разгрузится место опирания плит из-за фактического удлинения плит из-за их совместной работы с армопоясом. Специалисты, покритикуйте, пожалуйста. Заранее спасибо.
  • Здравствуйте.
    На сколько опираются плиты?
  • Размер?
    Щелевой или дырчатый?
    Unkl20 Unkl20 сказал(а):
    Unkl20Unkl20 сказал(а):
    кирпич пустотный блочный керамический
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    кирпич пустотный блочный керамический
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Не надо
    Надо, только на глубину стены.
    Не бывает кирпича который не может выдержать 2 этажа, по крайней мере я о таком не знаю.
    Главное фундамент, выдержит?
    Если да, то спокойно кладите 2 этаж на кирпич и не мучайтесь.
    Unkl20 Unkl20 сказал(а):
    Unkl20Unkl20 сказал(а):
    Сам думаю так - сделать монолитный бетонный пояс вровень с плитами
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сам думаю так - сделать монолитный бетонный пояс вровень с плитами
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Unkl20 Unkl20 сказал(а):
    Unkl20Unkl20 сказал(а):
    Причем в отверстия плит, предварительно заглушенные сантиметрах в 50-60
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Причем в отверстия плит, предварительно заглушенные сантиметрах в 50-60
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Unkl20 Unkl20 сказал(а):
    Unkl20Unkl20 сказал(а):
    Хочу построить второй этаж из газосиликата, вопрос - как исключить обрушение плит-пустоток из-за увеличения нагрузки на стены?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Хочу построить второй этаж из газосиликата, вопрос - как исключить обрушение плит-пустоток из-за увеличения нагрузки на стены?
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Опирание плит - от 8 до 12 см (прямо на блочный пустотелый кирпич). Кирпич - щелевой. Размером как обычный, но высотой сантиметров 15-16. Померяли прибором марку - разброс от М70 до М100. Но - очень слабый раствор (на вскидку - М10-М20) и толстые швы. Кладка, естесственно, не армирована. Фундамент (ленточный) откапывали на 1,5 метра и уширяли с анкеровкой к старому. По всем рассчетам фундамент выдержит.
  • А почему монолитный пояс с торца плит и вровень с ними не нужен? Туда можно выпустить анкера от монтажек плит, плюс будут бетонированный шпонки в пустоты плит. Главная цель от всего этого - подстраховаться от внезапного обрушения плит.
  • Не надо вносить усовершенствования в строительство.Анкеровка плит необходима только при вибрационных нагрузках, сейсмическая активность либо станки. Но там и стены кладут с дополнениями.
    Марка раствора и должна быть ниже, это аксиома.
    Двойной.
    За глаза, для пятиэтажки.
    Если плиты с трещинами, то анкеровка не спасет.
    Ну там же раствор есть, а он и создаёт пастель.
    Unkl20 Unkl20 сказал(а):
    Unkl20Unkl20 сказал(а):
    Туда можно выпустить анкера от монтажек плит, плюс будут бетонированный шпонки в пустоты плит.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Туда можно выпустить анкера от монтажек плит, плюс будут бетонированный шпонки в пустоты плит.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Unkl20 Unkl20 сказал(а):
    Unkl20Unkl20 сказал(а):
    Померяли прибором марку - разброс от М70 до М100. Но - очень слабый раствор (на вскидку - М10-М20)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Померяли прибором марку - разброс от М70 до М100. Но - очень слабый раствор (на вскидку - М10-М20)
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Unkl20 Unkl20 сказал(а):
    Unkl20Unkl20 сказал(а):
    Размером как обычный, но высотой сантиметров 15-16.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Размером как обычный, но высотой сантиметров 15-16.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Unkl20 Unkl20 сказал(а):
    Unkl20Unkl20 сказал(а):
    Померяли прибором марку - разброс от М70 до М100.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Померяли прибором марку - разброс от М70 до М100.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Unkl20 Unkl20 сказал(а):
    Unkl20Unkl20 сказал(а):
    Главная цель от всего этого - подстраховаться от внезапного обрушения плит.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Главная цель от всего этого - подстраховаться от внезапного обрушения плит.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Unkl20 Unkl20 сказал(а):
    Unkl20Unkl20 сказал(а):
    Опирание плит - от 8 до 12 см (прямо на блочный пустотелый кирпич).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Опирание плит - от 8 до 12 см (прямо на блочный пустотелый кирпич).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Посмотрите дома которые "химики" или стройбат строил, вот там бывают толстые швы.
    Unkl20 Unkl20 сказал(а):
    Unkl20Unkl20 сказал(а):
    толстые швы
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    толстые швы
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • И все таки устройство монолитного пояса не повредит и нужно.
    Вот только выпущенные из плит отрезки швеллера,кругляк,ни как с монолитным поясом работать не будут.
    Ж/Б конструкция,это не свалка для металлолома
    .Не зря для Ж/Б конструкций придумана арматура....(изгиб-сжатие)
    Если вы просто выпустите швеллер из плит,то он и будет работать,как дополнительная опора на стены.Если вас это устраивает,то и делайте так.
    А если вы хотите устроить монолитный пояс с участием плит,то в отверстия плит нужно запустить арматуру.Правильно перевязать ее с арматурой пояса и при заливке проследить,что бы бетон затек и полностью заполнил отведенное пространство в пустотах плиты.




  • Только.
    1 лишние затраты.
    2 ударные шумы ( т.к. бетон выходит на внешнию сторону).
    3 мостик холода.
    4 самое слабое место у плиты - центр, как его усиливать?
    юзер юзер сказал(а):
    юзерюзер сказал(а):
    И все таки устройство монолитного пояса не повредит и нужно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И все таки устройство монолитного пояса не повредит и нужно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • 50 мм пеноплэкса с наружи пояса в опалубку, при заливке ,спасет ситуацию.
    Так вроде это не производственное помещение и ни кто на 3-х тонных погрузчиках по плите ездить не собирается.
    А шумную компанию,в количестве десятка человек,плита выдержит.
    А уж если есть такая опасность,то и на это есть варианты.
    Владимир К. Владимир К. сказал(а):
    Владимир К.Владимир К. сказал(а):
    3 мостик холода.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    3 мостик холода.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Владимир К. Владимир К. сказал(а):
    Владимир К.Владимир К. сказал(а):
    4 самое слабое место у плиты - центр, как его усиливать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    4 самое слабое место у плиты - центр, как его усиливать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Почему Вы думаете анкировка не спасет? Переломится плита, повистнет на множественной анкеровке плюс арматура в плите останется. Пусть лучше повиснет ,чем рухнет.
    Владимир К. Владимир К. сказал(а):
    Владимир К.Владимир К. сказал(а):
    Не надо вносить усовершенствования в строительство.Анкеровка плит необходима только при вибрационных нагрузках, сейсмическая активность либо станки. Но там и стены кладут с дополнениями.
    Если плиты с трещинами, то анкеровка не спасет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Не надо вносить усовершенствования в строительство.Анкеровка плит необходима только при вибрационных нагрузках, сейсмическая активность либо станки. Но там и стены кладут с дополнениями.
    Если плиты с трещинами, то анкеровка не спасет.


    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Мостика холода не должно быть, здание будет утепляться 100 мин. плитой
    Владимир К. Владимир К. сказал(а):
    Владимир К.Владимир К. сказал(а):
    Только.
    3 мостик холода.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Только.
    3 мостик холода.


    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Так я так и хочу сделать. Вместо швеллера можно связать небольшой каркас из 14 арматуры (3-4 штуки, длиной на глубину заливки), вставить его в отверстия плиты, а с другой стороны этот каркас обвязать с каркасом монолитного пояса. и потом залить бетоном. Такая шпонка будет ведь лучше неармированной, по сути увеличится глубина опирания, т.к. плита будет работать совместно с армопоясом.
    юзер юзер сказал(а):
    юзерюзер сказал(а):
    Если вы просто выпустите швеллер из плит,то он и будет работать,как дополнительная опора на стены.Если вас это устраивает,то и делайте так.
    А если вы хотите устроить монолитный пояс с участием плит,то в отверстия плит нужно запустить арматуру.Правильно перевязать ее с арматурой пояса и при заливке проследить,что бы бетон затек и полностью заполнил отведенное пространство в пустотах плиты.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если вы просто выпустите швеллер из плит,то он и будет работать,как дополнительная опора на стены.Если вас это устраивает,то и делайте так.
    А если вы хотите устроить монолитный пояс с участием плит,то в отверстия плит нужно запустить арматуру.Правильно перевязать ее с арматурой пояса и при заливке проследить,что бы бетон затек и полностью заполнил отведенное пространство в пустотах плиты.

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Какие варианты, буду очень признателен..?
    юзер юзер сказал(а):
    юзерюзер сказал(а):
    А шумную компанию,в количестве десятка человек,плита выдержит.
    А уж если есть такая опасность,то и на это есть варианты.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А шумную компанию,в количестве десятка человек,плита выдержит.
    А уж если есть такая опасность,то и на это есть варианты.

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Заливку армированной плиты,поверх плит перекрытия ,ни кто не отменял.
    Unkl20 Unkl20 сказал(а):
    Unkl20Unkl20 сказал(а):
    Какие варианты
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Какие варианты
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А как эту плиту со старой связать? И вы представляете, насколько от веса этой до. плиты нагрузка на стены увеличится..
  • Вес этой плиты можно посчитать.
    А вы,при желании построить второй этаж ,считали нагрузку на фундамент?Нет?Как раз на счет этого и нужно напрячься.
    Так что эта плита ,если вы ее соберетесь залить и если вы ее посчитаете необходимой....,пушинка...
    Более того,при обустройстве пола второго этажа,можно использовать деревянные лаги и пол по лагам.Тогда ни каких лишних бетонных,тяжелых плит не нужно.Деревянные лаги перенесут любые компании.


  • Нагрузку на фундамент прикидывал, исходя из несущей способности грунта и приблизительного веса конструкции, все проходит. Плюс в прошлом году фундамент уширяли, анкеровали арматурой к старому и вязали каркас.
  • Если плита переломится, то вырвет эту анкеровку.
    Опять же бетон при твердении во влажной среде имеет все предпосылки для расширения.
    Что негативно скажется на плитах. давление бетона изнутри может привести к микротрещинам в плите.
    Unkl20 Unkl20 сказал(а):
    Unkl20Unkl20 сказал(а):
    Почему Вы думаете анкировка не спасет?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Почему Вы думаете анкировка не спасет?
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Тогда не понимаю, для чего в сейсмоопасных зонах по СНИП требуется обязательная анкеровка плит перекрытия? И по поводу бетона - посмотрите эту тему
    Испытывали мы такую схему "опирания" пустотных плит: пустотные плиты устанавливаются близко к стене на временные опоры, верхние полки штробятся и туда укладываются каркасы Ф12 А400. Причем два варианта - в виде объемного каркасика и в виде скоб. Потом все это дело бетонируется и плита держится только на бетонных (вернее, железобетонных) цилиндрах, физически на стену не опирается, а как бы висит на бетоне (опять же, железобетоне вернее), затекшем в пустоты.
    Схема испытания была разработана проектировщиком, нагружались приопорные участки
    Плиты безопалубочного производства (ПБ, а не ПК), то есть без поперечной арматуры! Бетон для омоноличивания - тяжелый, на щебне, класса В30 (марки 400)
    Схема испытания:
    Узел.jpg
    Сразу отвечу на несколько потенциальных вопросов:
    В: Где проводились испытания?
    О: На заводе ЖБИ в г. Набережные Челны, респ. Татарстан
    В: Зачем вообще нужна такая схема опирания?
    О: Целей несколько: уменьшение сечения арматуры в пустотных плитах перекрытия, избавление от выпирающего в помещения ригеля и др.
    В: За счет чего возможно уменьшение сечения арматуры в плитах?
    О: За счет разгружающего действия распора, возникающего из-за изгиба плит в "стесненных условиях"
    В: Строят-ли так?
    О: Да, данный тип сопряжения плит с ригелем используется в строительстве. Например, система "Аркос-1"
    Далее сам процесс подготовки к испытаниям:
    1) Плиты установили на временные опоры, собрали узел согласно чертежа:
    IMG_7217.jpg
    2) Залили бетоном:
    IMG_7231.jpg
    3) Уплотнили, загладили, укрыли, оставили набирать прочность:
    IMG_7260.jpg
    4) Прошло 6 дней. Мелом указаны места установки ФБСок:
    IMG_7276.jpg
    5) Установили индикаторы часового типа для измерения перемещений:
    IMG_7280.jpg
    6) Нагрузили двумя ФБСками, каждая массой 0,95т:
    IMG_7283.jpg
    7) После необходимой выдержки продолжили нагружение:
    IMG_7286.jpg
    8) По 2,85т на каждой стороне:
    IMG_7301.jpg
    9) 3,5 тонны на сторону!
    IMG_7315.jpg
    10) Положенная по ГОСТу выдержка и снова нагружение:
    IMG_7335.jpg
    11) Снова выдержка и снова нагружение. 5,7 тонн на сторону!
    IMG_7357.jpg
    12) Перемещение
    IMG_7358.jpg
    13) Добавили еще по 0,62 тонны на сторону:
    IMG_7365.jpg
    14) Добавили еще по 1,9т на сторону. Итого уже 8,84т на сторону!
    IMG_7387.jpg

    Тем временем, стали раскрываться трещины. "Опорная" часть узла:
    IMG_7392.jpg IMG_7394.jpg IMG_7395.jpg
    Трещины в пролете плиты, прямо по грани ФБСки, ближе к шарнирной опоре:
    IMG_7397.jpg
    Плита сдалась через примерно 35 минут после последнего нагружения. Разрушение произошло на расстоянии примерное 15см от торца, то есть по границе заливке бетона в пустоты. Разрушилась сторона с каркасами.
    IMG_20140806_154001.jpg IMG_20140806_154255.jpg IMG_20140806_154347.jpg IMG_20140806_154353.jpg
    На производстве испытывали данный тип опирания пустотных плит (человек пишет со ссылками на документы что этот тип опирания допускается производителями). И еще - есть такая система домостроения АРКОС (сборный каркасно-монолитный дом). Там используется подобный способ опирания плит на шпонках, глубина заливания бетона в пустоты - на размер опирания (не более 100 мм). Обычным бетоном М400, ничего не разрывает..
    Испытывали мы такую схему "опирания" пустотных плит: пустотные плиты устанавливаются близко к стене на временные опоры, верхние полки штробятся и туда укладываются каркасы Ф12 А400. Причем два варианта - в виде объемного каркасика и в виде скоб. Потом все это дело бетонируется и плита держится только на бетонных (вернее, железобетонных) цилиндрах, физически на стену не опирается, а как бы висит на бетоне (опять же, железобетоне вернее), затекшем в пустоты.
    Схема испытания была разработана проектировщиком, нагружались приопорные участки
    Плиты безопалубочного производства (ПБ, а не ПК), то есть без поперечной арматуры! Бетон для омоноличивания - тяжелый, на щебне, класса В30 (марки 400)
    Схема испытания:
    Узел.jpg
    Сразу отвечу на несколько потенциальных вопросов:
    В: Где проводились испытания?
    О: На заводе ЖБИ в г. Набережные Челны, респ. Татарстан
    В: Зачем вообще нужна такая схема опирания?
    О: Целей несколько: уменьшение сечения арматуры в пустотных плитах перекрытия, избавление от выпирающего в помещения ригеля и др.
    В: За счет чего возможно уменьшение сечения арматуры в плитах?
    О: За счет разгружающего действия распора, возникающего из-за изгиба плит в "стесненных условиях"
    В: Строят-ли так?
    О: Да, данный тип сопряжения плит с ригелем используется в строительстве. Например, система "Аркос-1"
    Далее сам процесс подготовки к испытаниям:
    1) Плиты установили на временные опоры, собрали узел согласно чертежа:
    IMG_7217.jpg
    2) Залили бетоном:
    IMG_7231.jpg
    3) Уплотнили, загладили, укрыли, оставили набирать прочность:
    IMG_7260.jpg
    4) Прошло 6 дней. Мелом указаны места установки ФБСок:
    IMG_7276.jpg
    5) Установили индикаторы часового типа для измерения перемещений:
    IMG_7280.jpg
    6) Нагрузили двумя ФБСками, каждая массой 0,95т:
    IMG_7283.jpg
    7) После необходимой выдержки продолжили нагружение:
    IMG_7286.jpg
    8) По 2,85т на каждой стороне:
    IMG_7301.jpg
    9) 3,5 тонны на сторону!
    IMG_7315.jpg
    10) Положенная по ГОСТу выдержка и снова нагружение:
    IMG_7335.jpg
    11) Снова выдержка и снова нагружение. 5,7 тонн на сторону!
    IMG_7357.jpg
    12) Перемещение
    IMG_7358.jpg
    13) Добавили еще по 0,62 тонны на сторону:
    IMG_7365.jpg
    14) Добавили еще по 1,9т на сторону. Итого уже 8,84т на сторону!
    IMG_7387.jpg

    Тем временем, стали раскрываться трещины. "Опорная" часть узла:
    IMG_7392.jpg IMG_7394.jpg IMG_7395.jpg
    Трещины в пролете плиты, прямо по грани ФБСки, ближе к шарнирной опоре:
    IMG_7397.jpg
    Плита сдалась через примерно 35 минут после последнего нагружения. Разрушение произошло на расстоянии примерное 15см от торца, то есть по границе заливке бетона в пустоты. Разрушилась сторона с каркасами.
    IMG_20140806_154001.jpg IMG_20140806_154255.jpg IMG_20140806_154347.jpg IMG_20140806_154353.jpg
    Подвеска пустотных плит без опирания их на стены
    Испытывали мы такую схему "опирания" пустотных плит: пустотные плиты устанавливаются близко к стене на временные опоры, верхние полки штробятся и туда укладываются каркасы Ф12 А400. Причем два варианта - в виде объемного каркасика и в виде скоб. Потом все это дело бетонируется и плита держится только на бетонных (вернее, железобетонных) цилиндрах, физически на стену не опирается, а как бы висит на бетоне (опять же, железобетоне вернее), затекшем в пустоты.
    Схема испытания была разработана проектировщиком, нагружались приопорные участки
    Плиты безопалубочного производства (ПБ, а не ПК), то есть без поперечной арматуры! Бетон для омоноличивания - тяжелый, на щебне, класса В30 (марки 400)
    Схема испытания:
    Узел.jpg
    Сразу отвечу на несколько потенциальных вопросов:
    В: Где проводились испытания?
    О: На заводе ЖБИ в г. Набережные Челны, респ. Татарстан
    В: Зачем вообще нужна такая схема опирания?
    О: Целей несколько: уменьшение сечения арматуры в пустотных плитах перекрытия, избавление от выпирающего в помещения ригеля и др.
    В: За счет чего возможно уменьшение сечения арматуры в плитах?
    О: За счет разгружающего действия распора, возникающего из-за изгиба плит в "стесненных условиях"
    В: Строят-ли так?
    О: Да, данный тип сопряжения плит с ригелем используется в строительстве. Например, система "Аркос-1"
    Далее сам процесс подготовки к испытаниям:
    1) Плиты установили на временные опоры, собрали узел согласно чертежа:
    IMG_7217.jpg
    2) Залили бетоном:
    IMG_7231.jpg
    3) Уплотнили, загладили, укрыли, оставили набирать прочность:
    IMG_7260.jpg
    4) Прошло 6 дней. Мелом указаны места установки ФБСок:
    IMG_7276.jpg
    5) Установили индикаторы часового типа для измерения перемещений:
    IMG_7280.jpg
    6) Нагрузили двумя ФБСками, каждая массой 0,95т:
    IMG_7283.jpg
    7) После необходимой выдержки продолжили нагружение:
    IMG_7286.jpg
    8) По 2,85т на каждой стороне:
    IMG_7301.jpg
    9) 3,5 тонны на сторону!
    IMG_7315.jpg
    10) Положенная по ГОСТу выдержка и снова нагружение:
    IMG_7335.jpg
    11) Снова выдержка и снова нагружение. 5,7 тонн на сторону!
    IMG_7357.jpg
    12) Перемещение
    IMG_7358.jpg
    13) Добавили еще по 0,62 тонны на сторону:
    IMG_7365.jpg
    14) Добавили еще по 1,9т на сторону. Итого уже 8,84т на сторону!
    IMG_7387.jpg

    Тем временем, стали раскрываться трещины. "Опорная" часть узла:
    IMG_7392.jpg IMG_7394.jpg IMG_7395.jpg
    Трещины в пролете плиты, прямо по грани ФБСки, ближе к шарнирной опоре:
    IMG_7397.jpg
    Плита сдалась через примерно 35 минут после последнего нагружения. Разрушение произошло на расстоянии примерное 15см от торца, то есть по границе заливке бетона в пустоты. Разрушилась сторона с каркасами.
    IMG_20140806_154001.jpg IMG_20140806_154255.jpg IMG_20140806_154347.jpg IMG_20140806_154353.jpg




    Узел.jpgУзел.jpg


    В: Где проводились испытания?


    В: Зачем вообще нужна такая схема опирания?


    В: За счет чего возможно уменьшение сечения арматуры в плитах?


    В: Строят-ли так?




    IMG_7217.jpgIMG_7217.jpg

    IMG_7231.jpgIMG_7231.jpg

    IMG_7260.jpgIMG_7260.jpg

    IMG_7276.jpgIMG_7276.jpg

    IMG_7280.jpgIMG_7280.jpg
    каждая массой 0,95т:
    IMG_7283.jpgIMG_7283.jpg

    IMG_7286.jpg IMG_7286.jpgIMG_7286.jpg


    IMG_7301.jpgIMG_7301.jpg

    IMG_7315.jpgIMG_7315.jpg

    IMG_7335.jpgIMG_7335.jpg
    5,7 тонн на сторону!
    IMG_7357.jpgIMG_7357.jpg

    IMG_7358.jpgIMG_7358.jpg
    по 0,62 тонны на сторону:
    IMG_7365.jpgIMG_7365.jpg
    по 1,9т на сторону. Итого уже 8,84т на сторону!
    IMG_7387.jpg
    8,84т на сторону!
    IMG_7387.jpgIMG_7387.jpg

    IMG_7392.jpgIMG_7392.jpgIMG_7394.jpgIMG_7394.jpgIMG_7395.jpgIMG_7395.jpg

    IMG_7397.jpgIMG_7397.jpg

    IMG_20140806_154001.jpgIMG_20140806_154001.jpgIMG_20140806_154255.jpgIMG_20140806_154255.jpgIMG_20140806_154347.jpgIMG_20140806_154347.jpgIMG_20140806_154353.jpgIMG_20140806_154353.jpg
  • Ни каждого бона и с прорезью сверху. А так как правило просто сваривают петли и всё.
    Так это подвесили плиту и опять же с прорезями, для уменьшения внутреннего напряжения
    Unkl20 Unkl20 сказал(а):
    Unkl20Unkl20 сказал(а):
    Тогда не понимаю, для чего в сейсмоопасных зонах по СНИП требуется обязательная анкеровка плит перекрытия?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Тогда не понимаю, для чего в сейсмоопасных зонах по СНИП требуется обязательная анкеровка плит перекрытия?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Unkl20 Unkl20 сказал(а):
    Unkl20Unkl20 сказал(а):
    И по поводу бетона - посмотрите эту тему
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И по поводу бетона - посмотрите эту тему
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Unkl20 Unkl20 сказал(а):
    Unkl20Unkl20 сказал(а):
    Там используется подобный способ опирания плит на шпонках, глубина заливания бетона в пустоты - на размер опирания (не более 100 мм).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Там используется подобный способ опирания плит на шпонках, глубина заливания бетона в пустоты - на размер опирания (не более 100 мм).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Unkl20 Unkl20 сказал(а):
    Unkl20Unkl20 сказал(а):
    Причем в отверстия плит, предварительно заглушенные сантиметрах в 50-60 от торцов
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Причем в отверстия плит, предварительно заглушенные сантиметрах в 50-60 от торцов
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир К. Владимир К. сказал(а):
    Владимир К.Владимир К. сказал(а):
    Надо, только на глубину стены.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Надо, только на глубину стены.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Испытатели говорят - прорези для удобства укладки арматуры и бетона
    Владимир К. Владимир К. сказал(а):
    Владимир К.Владимир К. сказал(а):
    Ни каждого бона и с прорезью сверху. А так как правило просто сваривают петли и всё.
    Так это подвесили плиту и опять же с прорезями, для уменьшения внутреннего напряжения
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ни каждого бона и с прорезью сверху. А так как правило просто сваривают петли и всё.
    Так это подвесили плиту и опять же с прорезями, для уменьшения внутреннего напряжения


    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Пусть они что хотят говорят.
    Откройте, схватывание бетона во влажной среде при повышенной температуре.
    Unkl20 Unkl20 сказал(а):
    Unkl20Unkl20 сказал(а):
    Испытатели говорят - прорези для удобства укладки арматуры и бетона
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Испытатели говорят - прорези для удобства укладки арматуры и бетона
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Откуда там повышенная температура, +6 на улице.. И опять - бетонными пробками пустоты плит ПК/ПБ тоже закрывать не надо (во избежание смятия зоны опирания при защемлении кладкой) - могут пойти микротрещины..?
  • Образование цементного камня, это химическая реакция. Выделяется тепло.
    Вы судя по всему пытаетесь меня подловить на чем-то.
    Откройте Гост, по плитам перекрытия, там все написано. Как чеканить, куда чеканить и зачем.
    Unkl20 Unkl20 сказал(а):
    Unkl20Unkl20 сказал(а):
    Откуда там повышенная температура,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Откуда там повышенная температура,
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Unkl20 Unkl20 сказал(а):
    Unkl20Unkl20 сказал(а):
    И опять - бетонными пробками пустоты плит ПК/ПБ тоже закрывать не надо (во избежание смятия зоны опирания при защемлении кладкой) - могут пойти микротрещины..?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И опять - бетонными пробками пустоты плит ПК/ПБ тоже закрывать не надо (во избежание смятия зоны опирания при защемлении кладкой) - могут пойти микротрещины..?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Да нет, просто пытаюсь найти истину.

    ГОСТ 9561-91. Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений 1.2.8. Плиты следует изготовлять с усиленными торцами. Усиление торцов достигается уменьшением поперечного сечения пустот на опорах или заполнением пустот бетоном или бетонными вкладышами (черт. 1-3). При расчетной нагрузке на торцы плит в зоне опирания стен, не превышающей 1,67 МПа (17 кгс/кв.см), допускается по согласованию изготовителя с потребителем поставлять плиты с неусиленными торцами.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ГОСТ 9561-91. Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений 1.2.8. Плиты следует изготовлять с усиленными торцами. Усиление торцов достигается уменьшением поперечного сечения пустот на опорах или заполнением пустот бетоном или бетонными вкладышами (черт. 1-3). При расчетной нагрузке на торцы плит в зоне опирания стен, не превышающей 1,67 МПа (17 кгс/кв.см), допускается по согласованию изготовителя с потребителем поставлять плиты с неусиленными торцами.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • При этом глубина заделки составляет не менее 120-150 мм
  • Надо следовать указаниям.
    На каждый чих в стройке есть норматив или рекомендация.
    Unkl20 Unkl20 сказал(а):
    Unkl20Unkl20 сказал(а):
    Да нет, просто пытаюсь найти истину.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Да нет, просто пытаюсь найти истину.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.