рубли

Длина опорной части балки на блочную (400 мм) или кирпичную стену

  • Подскажите пожалуйста нормативный документ, где прописано какова должна быть длина опорной части металлической балки на блочную (400 мм) или кирпичную стену. Балка (100 мм швеллер) нагружена кирпичной кладкой в 1/2 кирпича :sad: Если документа нет, то как рассчитать необходимую длину.:sad:
  • Длина опирания метала должнабыть немение 120мм
  • А ссылка на нормативный документ есть? Потому,что на некоторых сайтах советуют 250 мм.
    :sad:
    :sad:
  • Обычно на 250мм. или если проще на длину кирпича.Посмотрите СНиП кажется несущие и ограждающие конструкции.
    На стройке обычно регламентируется всё проектировщиками.
  • Интересовался опиранием ж/б балок. Смысл думаю похожий.
    Так вот при пролётах балки до 6 метров опора не менее 150 мм, более 6 метров-200 мм.
    А вообще всё определяет рассчёт основания под балкой на смятие.
    Если вы знаете нагрузку в кг на один конец балки-поделите на площадь опоры балки-получите напряжение смятия.
    Может получится, что у Вас опора рассыпится.



  • денис- правильно!
  • Похожая ситуация с опорной балкой в кирпичной стене.
    Имеем перекрытия между 2 и мансардным этажом в виде балок 200*50 с шагом 600 мм.
    На них, помимо пола мансарды, опирается стропильная конструкция крыши (односкатная).
    Внутри она выглядит это вот так (фото с мансарды).
    2_balki_pic.png
    Балки-перекрытия достигают размер более 6 метров. Чтобы их укрепить хочу под них добавить два 100мм двутавровых швеллера (обозначены черным).
    2_balki_plan.png
    Вот таким образом хочу закрепить двутавр:
    2_balki_1.png
    т.е. в несущей стене в 2 кирпича делаем штробу глубиной 200мм, 50мм под утеплитель и 150мм под швеллер. Второй конец будет лежать на межкомнатной стене. Под каждым концом швеллера будет лежать металлическая пластина (подушка) шириной 300мм.
    Нагрузки на швеллере большими быть не должны, т.к. сейчас без них балки справляются со своей задачей, но хочется более надежной - более жесткой конструкции пола на мансарде, поэтому хочется укрепить ее швеллерами.
    Есть 2 вопроса:
    1. Насколько верен представленный вариант крепежа швеллера (с точки зрения прочности конструкции)?
    и
    2. Достаточно ли будет оставшейся толщины стены в 300мм + 50мм утеплителя, чтобы не возникло "моста-холода" и конденсата на швеллере в сильные морозы (-25-28С)?





    2_balki_pic.png2_balki_pic.png


    2_balki_plan.png2_balki_plan.png


    2_balki_1.png2_balki_1.png






  • никто не поможет? или не понятно объяснил?
  • Зачем это планируется сделать? Пол гуляет?
  • Нет, пока не гуляет, но в дальнейшем опасаюсь за такие тонкие (50*200) срощенные балки длиной более 6 метров. Соседи с аналогичным полом (планировкой) поставили посередине комнаты перегородку из кирпича, пол стал значительно жестче. Поэтому тоже будут укреплять, хочу двутавром, а не деревянной балкой.
  • хм, вот всегда интересно знать чем "живут" люди, которые задают уточняющие вопросы, при этом не собираясь продолжать беседу???
    ps. В итоге балки будут реализованы именно так как показано на схеме. Знакомые строители уверили, что не будет никакого моста холода и конденсата.
    SMS SMS сказал(а):
    SMSSMS сказал(а):
    Зачем это планируется сделать? Пол гуляет?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Зачем это планируется сделать? Пол гуляет?
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Прошла зима, конструкция показала себя в лучшем виде (правда ниже -25С не было).
    Уточнение по чертежу.
    - Балка использовалась не "Т"-образная (опечатка на рис.), а "H"-образная (двутавр).
    - Под балку (между балкой и полнотелым кирпичом) подкладывались 5мм металлические пластины, чтобы распределить точечную нагрузку на стене.
    DimG DimG сказал(а):
    DimGDimG сказал(а):
    ps. В итоге балки будут реализованы именно так как показано на схеме. Знакомые строители уверили, что не будет никакого моста холода и конденсата.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ps. В итоге балки будут реализованы именно так как показано на схеме. Знакомые строители уверили, что не будет никакого моста холода и конденсата.
    Нажмите, чтобы раскрыть...



Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.