рубли

Дефекты плиты перекрытия

  • Сегодня очищал потолок от старой шпаклевки. На одной из плит перекрытия в гостиной обнаружились неприятные особенности. Плита стандартная многопустотная. В местах продольных пустот плита бухтит при легком простукивании по всей длине плиты. Где-то меньше, где-то больше. Местами даже крошится и отваливается бетон, но таких мест немного. На фото видно пару таких мест. Однако, все пустоты плиты бухтят при простукивании в той или иной мере по всей поверхности плиты. Вот думаю, насколько это критично и что с этим делать?... На других плитах такого эффекта не обнаруживается. При простукивании они звучат звонко.
    Дом 1970 года постройки, кирпичный, четырехэтажный.

  • Што то мы в зоо ушли...
    Шпать пора!:hello::hi::no_flud:
    :hello::hi::no_flud:
  • Доброй ночи. :hello::hello:
  • Пожалуйста. В свою очередь предположу, что глубже изучив тематику ж/б плит перекрытия, в итоге будет защита арматуры от коррозии и чистовой потолок из ГКЛ.
    Proektrubikon Proektrubikon сказал(а):
    ProektrubikonProektrubikon сказал(а):
    Юрий Уфимский, спасибо за ответ. Примерно так оно и есть.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Юрий Уфимский, спасибо за ответ. Примерно так оно и есть.
    Юрий Уфимский
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Юрий Уфимский, а как Вы считаете, можно ли расшить все пустоты в плите по всей ее длине с целью дальнейшего ремонта специальными составами? Бетон в этих местах рыхлый и наверняка уже не выполняет свои функции.
    Т.е. сделать борозды по всей длине плиты примерно как на этом фото:
    remont-plity-perekritiya.jpgЮрий Уфимский

    remont-plity-perekritiya.jpgremont-plity-perekritiya.jpg
  • Есть еще одна мысль. Вставить в пустотные отверстия двутавровые балки по всей длине. Отверстий всего шесть. Вставить, например, во второе и пятое. Двутавр взять двенадцатый или четырнадцатый. Как считаете?
  • По моему, сугубо личному мнению, необходимо четкое понимание что хотите получить от вмешательства в конструкцию. Так же необходима полная уверенность, основанная на фактах или расчетах, что сделаете лучше, а не хуже. Без этих двух условий разрушать работающую в штатном режиме плиту не стоит.
    Proektrubikon Proektrubikon сказал(а):
    ProektrubikonProektrubikon сказал(а):
    Юрий Уфимский, а как Вы считаете, можно ли расшить все пустоты в плите по всей ее длине с целью дальнейшего ремонта специальными составами? Бетон в этих местах рыхлый и наверняка уже не выполняет свои функции.
    Т.е. сделать борозды по всей длине плиты примерно как на этом фото:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Юрий Уфимский, а как Вы считаете, можно ли расшить все пустоты в плите по всей ее длине с целью дальнейшего ремонта специальными составами? Бетон в этих местах рыхлый и наверняка уже не выполняет свои функции.
    Т.е. сделать борозды по всей длине плиты примерно как на этом фото:
    Юрий Уфимский
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Юрий Уфимский, да, всё верно Вы говорите. Вот только не факт, что эта плита работает в штатном режиме. Штатный режим, как минимум, например, позволил бы соседу сверху построить на ней вдоль всей длины плиты перегородку толщиной в одну четверть кирпича. И плита, работающая в штатном режиме, такую перегородку бы выдержала (линейная нагрузка от такой перегородки составляет примерно 300 кг/м). Но, судя по предварительному визуальному осмотру, я этого делать категорически не стал бы.Юрий Уфимский
  • Proektrubikon, Вы пытаетесь перевести меня из советчика в оппонента. Я не хочу дискутировать в данном контексте - без фактов, без цифр, на основании одних предположений. Плита работает в штатном режиме, потому что до сих пор работает и несет положенные ей нагрузки без чрезмерных деформаций.Proektrubikon
  • Юрий Уфимский, ок. Дождусь технолога. Пусть посмотрит визуально и предложит какие-нибудь меры.Юрий Уфимский
  • Proektrubikon, предполагаю, что технолог по производству ж/б плит - не строитель и не реставратор и ему глубоко чужды Ваши вопросы. Все равно, интересно что скажет.Proektrubikon
  • Юрий Уфимский, наверняка так и есть. Однако, это человек с большим опытом. Наверное, он участвовал в испытаниях плит на прочность и прогиб. Должен знать, какие дефекты в меньшей степени, а какие в большей, влияют на работу плиты в штатном, как Вы говорите, режиме. Поведаю здесь позже, что он скажет.Юрий Уфимский
  • Нет.
    Бессмысленно и лишние трудозатраты. У тебя в квартире сверху спортзал или цех со станками что ли?
    Proektrubikon Proektrubikon сказал(а):
    ProektrubikonProektrubikon сказал(а):
    ... как Вы считаете, можно ли расшить все пустоты в плите по всей ее длине с целью дальнейшего ремонта специальными составами? Бетон в этих местах рыхлый и наверняка уже не выполняет свои функции.
    Т.е. сделать борозды по всей длине плиты примерно как на этом фото:
    Посмотреть вложение 111882
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ... как Вы считаете, можно ли расшить все пустоты в плите по всей ее длине с целью дальнейшего ремонта специальными составами? Бетон в этих местах рыхлый и наверняка уже не выполняет свои функции.
    Т.е. сделать борозды по всей длине плиты примерно как на этом фото:
    Посмотреть вложение 111882


    Посмотреть вложение 111882
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Proektrubikon Proektrubikon сказал(а):
    ProektrubikonProektrubikon сказал(а):
    Есть еще одна мысль. Вставить в пустотные отверстия двутавровые балки по всей длине. Отверстий всего шесть. Вставить, например, во второе и пятое. Двутавр взять двенадцатый или четырнадцатый. Как считаете?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Есть еще одна мысль. Вставить в пустотные отверстия двутавровые балки по всей длине. Отверстий всего шесть. Вставить, например, во второе и пятое. Двутавр взять двенадцатый или четырнадцатый. Как считаете?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Почему?
    SMS SMS сказал(а):
    SMSSMS сказал(а):
    Нет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Почему?
    SMS SMS сказал(а):
    SMSSMS сказал(а):
    Бессмысленно
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Бессмысленно
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Приветствую всех форумчан. Нужна консультация! Сам не строитель. На рабочем объекте есть дефекты крыши. Насколько это критично??!!!
    Объект - промышленный цех. Раньше плиты были покрыты рубероидом, гудроном и т.д. Сейчас - сделан настил из профлиста. Неопасно ли находиться там людям??