  • Здравствуйте, есть проём 5 метров, нужна плита перекрытия самозаливная. Опирание по 10 см на бетонные стены толщиной 15 см. По расчетам проходит бетон в25 толщиной 8 см и 10 прутков арматуры 10 диаметра. Защитный слой снизу 2 см. Нагрузка на плиту с запасом 160 кг. Всё ли правильно рассчитал?
  • С запасом от чего 160 кг? Какой именно арматуры? Защитный слой - это хорошо, конечно, но в расчётах учитывается расстояние от центра арматуры до нижней грани сечения. 80 миллиметров в условиях Вашей площадки не зальют хозспособом.
    Ну давайте пойдём по классике:
    1) Нагрузки. Может у Вас там домик жилой, а может гараж под бульдозеры.
    2) Работает ли проектируемая плита по балочной схеме?
    3) Если есть расчёт, то имело бы смысл его выложить.
    Сергей0106 Сергей0106 сказал(а):
    Сергей0106Сергей0106 сказал(а):
    Всё ли правильно рассчитал?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Всё ли правильно рассчитал?