  • Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, ответить на следующий вопрос :
    Возможно ли размещение прачечной в подвальном помещении жилого дома ? Если да, то какие технические мероприятия должны быть проведены для обеспечения паро- и влагоизоляции помещения прачечной и вышерасположенных жилых помещений.
    Заранее благодарен. Михаил.

  • Ответ архитектора
    Михаил !
    Технические мероприятия заключаются в разработке дополнительных частей общего проекта:
    1) приточно-вытяжная вентиляция
    2) гидро/паро/влаго/изоляция ограждающих конструкции
    3) пожаробезопасность
    4) дополнительные сантехнические коммуникации
    Данный объем информации займет не один десяток страниц. Вам нужен проектировщик.
    Для организации столь ответственного предприятия как прачечная в жилом доме одних дежурных фраз (которые здесь могут посоветовать) мало.
    Архитектор ДмитрийОтвет архитектора









  • >Михаил !
    >Технические мероприятия заключаются в разработке дополнительных частей общего проекта:
    >1) приточно-вытяжная вентиляция
    >2) гидро/паро/влаго/изоляция ограждающих конструкции
    >3) пожаробезопасность
    >4) дополнительные сантехнические коммуникации
    >Данный объем информации займет не один десяток страниц. Вам нужен проектировщик.
    >Для организации столь ответственного предприятия как прачечная в жилом доме одних дежурных фраз (которые здесь могут посоветовать) мало.
    >Архитектор Дмитрий
    >
    Здравствуйте, Дмитрий!
    Спасибо за ответ!
    К сожалению прачечную организут под моей квартирой и пока проектной документации жильцы нашего подъезда не видели. Вся гидропаровлагоизоляция ограждающих конструкций
    заключалась в облицовке потолка и стен пластиковыми декоративными панелями.
    А трубу вытяжной вентиляции смонтировали по фасаду здания в 20 см от окон квартир.













  • да уж
  • ...если ещё и принудительная работа вентиляции, возможна вибрация трубы и шум от двигателя. А также все вытекающие последствия от экономии средств... [​IMG]...если ещё и принудительная работа вентиляции, возможна вибрация трубы и шум от двигателя. [​IMG]
  • Если вы в Москве, то ограничения по размещению прачечных в подвалах установлены Московскими городскими строительными нормами(МГСН) 3.01-01 "ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ" (в ред. постановления Правительства Москвы от 17.06.2003 N 449-ПП) пункт 3.56.
    Если нет, то в снипах написано как-то мутно - насчет цокольных этажей. А с подвалами неясно. См. снип 2.08.01-89 Жилые здания, п.1.36
    и снип 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные п.4.10