рубли

СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

  • СП 61.13330.2012
    СВОД ПРАВИЛ
    ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
    Designing of thermal insulation of equipment and pipe lines
    Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003
    ОКС 91.120.10
    Дата введения 2013-01-01​
    Предисловие
    Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила разработки - постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 858 "О порядке разработки и утверждения сводов правил".

    Сведения о своде правил

    1 ИСПОЛНИТЕЛЬ - Московский государственный строительный университет (МГСУ) и группа специалистов
    2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
    3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной политики
    4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2011 г. N 608 и введен в действие с 01 января 2013 г.
    5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 61.13330.2010 "СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов"

    Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минрегион России) в сети Интернет

    ВНЕСЕНЫ: опечатка, опубликованная в Информационном Бюллетене о нормативной, методической и типовой проектной документации N 6, 2012 г. и опечатки, размещенные на официальном сайте ФАУ "ФЦС" (по состоянию на 01.10.2014).
    ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2016 г. N 882/пр c 04.06.2017

    Введение

    Настоящий свод правил разработан с учетом современных тенденций в проектировании промышленной тепловой изоляции и рекомендаций международных организаций по стандартизации и нормированию.
    Нормативный документ содержит требования к теплоизоляционным материалам, изделиям и конструкциям, правила проектирования тепловой изоляции, нормы плотности теплового потока с изолируемых поверхностей оборудования и трубопроводов с положительными и отрицательными температурами при их расположении на открытом воздухе, в помещении, непроходных каналах и при бесканальной прокладке. В документе приведены методы расчета толщины тепловой изоляции оборудования и трубопроводов, расчетные характеристики теплоизоляционных материалов, правила определения объема и толщины уплотняющихся волокнистых теплоизоляционных материалов в зависимости от коэффициента уплотнения.
    Актуализация выполнена авторским коллективом в составе: канд. техн. наук Б.М.Шойхет (руководитель работы), д-р техн. наук Б.М.Румянцев (МГСУ), В.Н.Якуничев (СПКБ АО "Фирма "Энергозащита"), В.Н.Крушельницкий (ОАО "Атомэнергопроект").
    В работе принимали участие: А.И.Коротков, И.Б.Новиков (ОАО "ВНИПИэнергопром"), канд. техн. наук В.И.Кашинский (ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ "Теплосеть-Сервис"), С.Л.Кац (ОАО "ВНИПИнефть"), Р.Ш.Виноградова (ОАО "Теплоэлектропроект"), Е.А.Никитина (ОАО "Атомэнергопроект").
    1 Область применения

    Настоящий свод правил следует соблюдать при проектировании тепловой изоляции наружной поверхности оборудования, трубопроводов, газоходов и воздуховодов, расположенных в зданиях, сооружениях и на открытом воздухе с температурой содержащихся в них веществ от минус 180 до 600 °С, в том числе трубопроводов тепловых сетей при всех способах прокладки и трубопроводов с обогревающими их паровыми и водяными спутниками.
    Настоящие нормы не распространяются на проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов, содержащих и транспортирующих взрывчатые вещества, изотермических хранилищ сжиженных газов, зданий и помещений для производства и хранения взрывчатых веществ, атомных станций и установок. (Измененная редакция, Изм. N 1).
    2 Нормативные ссылки
    Нормативные документы, на которые в тексте настоящего свода правил имеются ссылки, приведены в приложении А.
    Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национальных органов Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
    3 Термины и определения
    В настоящем своде правил применены термины по ГОСТ 31913, а также следующие термины с соответствующими определениями: (Измененная редакция, Изм. N 1).
    3.1 плотность теплоизоляционного материала, ρ, кг/м³: Величина, определяемая отношением массы материала ко всему занимаемому им объему, включая поры и пустоты;
    3.2 коэффициент теплопроводности, (λ), Вт/(м·°С): Количество теплоты, передаваемое за единицу времени через единицу площади изотермической поверхности при температурном градиенте, равном единице;
    3.3 расчетная теплопроводность: Коэффициент теплопроводности теплоизоляционного материала в эксплуатационных условиях с учетом его температуры, влажности, монтажного уплотнения и наличия швов в теплоизоляционной конструкции;
    3.4 паропроницаемость, μ, мг/(м·ч·Па): Способность материала пропускать водяные пары, содержащиеся в воздухе, под действием разности их парциальных давлений на противоположных поверхностях слоя материала;
    3.5 температуростойкость: Способность материала сохранять механические свойства при повышении или понижении температуры. Характеризуется предельными температурами применения, при которых в материале обнаруживаются неупругие деформации (при повышении температуры) или разрушение структуры (при понижении температуры) под сжимающей нагрузкой;
    3.6 уплотнение теплоизоляционных материалов: Монтажная характеристика, определяющая плотность теплоизоляционного материала после его установки в проектное положение в конструкции. Уплотнение материалов характеризуется коэффициентом уплотнения, значение которого определяется отношением объема материала или изделия к его объему в конструкции;
    3.7 теплоизоляционная конструкция: Конструкция, состоящая из одного или нескольких слоев теплоизоляционного материала (изделия), защитно-покровного слоя и элементов крепления. В состав теплоизоляционной конструкции могут входить пароизоляционный, предохранительный и выравнивающий слои;
    3.8 многослойная теплоизоляционная конструкция: Конструкция, состоящая из двух и более слоев различных теплоизоляционных материалов;
    3.9 покровный слой: Элемент конструкции, устанавливаемый по наружной поверхности тепловой изоляции для защиты от механических повреждений и воздействия окружающей среды;
    3.10 пароизоляционный слой: Элемент теплоизоляционной конструкции оборудования и трубопроводов с температурой ниже температуры окружающей среды, предохраняющий теплоизоляционный слой от проникновения в нее паров воды вследствие разности парциальных давлений пара у холодной поверхности и в окружающей среде;
    3.11 предохранительный слой: Элемент теплоизоляционный конструкции, входящий, как правило, в состав теплоизоляционной конструкции для оборудования и трубопроводов с температурой поверхности ниже температуры окружающей среды с целью защиты пароизоляционного слоя от механических повреждений;
    3.12 температурные деформации: Тепловое расширение или сжатие изолируемой поверхности и элементов конструкции под воздействием изменения температурных условий при монтаже и эксплуатации изолируемого объекта;
    3.13 выравнивающий слой: Элемент теплоизоляционной конструкции, выполняемый из упругих рулонных или листовых материалов, устанавливается под мягкий покровный слой (например из лакостеклоткани) для выравнивания формы поверхности;
    3.14 Паровые и водяные спутники: Трубопроводы малого диаметра, предназначенные для обогрева основного трубопровода и расположенные в общей с основным трубопроводом теплоизоляционной конструкции. (Введен дополнительно, Изм. N 1).
    СП 61.13330.2012

    СВОД ПРАВИЛ
    ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
    Designing of thermal insulation of equipment and pipe lines
    Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003








    Дата введения 2013-01-01​
    ПредисловиеПредисловие



    Сведения о своде правил

    Сведения о своде правилСведения о своде правил











    Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минрегион России) в сети Интернет







    Введение

    Введение











    1 Область применения
    1 Область применения






    2 Нормативные ссылки2 Нормативные ссылки





    3 Термины и определения3 Термины и определения



    плотность теплоизоляционного материала, ρ, кг/м³:

    коэффициент теплопроводности, (λ), Вт/(м·°С):

    расчетная теплопроводность:

    паропроницаемость,μ, мг/(м·ч·Па):

    температуростойкость:

    уплотнение теплоизоляционных материалов:

    теплоизоляционная конструкция:

    многослойная теплоизоляционная конструкция:

    покровный слой:

    пароизоляционный слой:

    предохранительный слой:

    температурные деформации:

    выравнивающий слой:

    Паровые и водяные спутники:
  • 4 Общие положения
    4.1 Теплоизоляционная конструкция должна обеспечивать параметры теплохолодоносителя при эксплуатации, нормативный уровень тепловых потерь оборудованием и трубопроводами, безопасную для человека температуру их наружных поверхностей.
    4.2 Конструкции тепловой изоляции трубопроводов и оборудования должны отвечать требованиям:
    • энергоэффективности - иметь оптимальное соотношение между стоимостью теплоизоляционной конструкции и стоимостью тепловых потерь через изоляцию в течение расчетного срока эксплуатации;
    • эксплуатационной надежности и долговечности - выдерживать без снижения теплозащитных свойств и разрушения эксплуатационные температурные, механические, химические и другие воздействия в течение расчетного срока эксплуатации;
    • безопасности для окружающей среды и обслуживающего персонала при эксплуатации и утилизации.
    Материалы, используемые в теплоизоляционных конструкциях, не должны выделять в процессе эксплуатации вредные, пожароопасные и взрывоопасные, неприятно пахнущие вещества, а также болезнетворные бактерии, вирусы и грибки, в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации, установленные в санитарных нормах.
    4.3 При выборе материалов и изделий, входящих в состав теплоизоляционных конструкций для поверхностей с положительными температурами теплоносителя (20 °С и выше), следует учитывать следующие факторы:
    • месторасположение изолируемого объекта СП 131.13330;
    • температуру изолируемой поверхности;
    • температуру окружающей среды;
    • требования пожарной безопасности;
    • агрессивность окружающей среды или веществ, содержащихся в изолируемых объектах;
    • коррозионное воздействие;
    • материал поверхности изолируемого объекта;
    • допустимые нагрузки на изолируемую поверхность;
    • наличие вибрации и ударных воздействий;
    • требуемую долговечность теплоизоляционной конструкции;
    • санитарно-гигиенические требования;
    • температуру применения теплоизоляционного материала;
    • теплопроводность теплоизоляционного материала;
    • температурные деформации изолируемых поверхностей;
    • конфигурация и размеры изолируемой поверхности;
    • условия монтажа (стесненность, высотность, сезонность и др.);
    • условия демонтажа и утилизации.
    Теплоизоляционная конструкция трубопроводов тепловых сетей подземной бесканальной прокладки должна выдерживать без разрушения:
    • воздействие грунтовых вод;
    • нагрузки от массы вышележащего грунта и проходящего транспорта.
    При выборе теплоизоляционных материалов и конструкций для поверхностей с температурой теплоносителя 19 °С и ниже и отрицательной температурой дополнительно следует учитывать относительную влажность окружающего воздуха, а также влажность и паропроницаемость теплоизоляционного материала. (Измененная редакция, Изм. N 1).
    4.4 В состав конструкции тепловой изоляции для поверхностей с положительной температурой в качестве обязательных элементов должны входить:
    • теплоизоляционный слой;
    • покровный слой;
    • элементы крепления.
    4.5 В состав конструкции тепловой изоляции для поверхностей с отрицательной температурой в качестве обязательных элементов должны входить:
    • теплоизоляционный слой;
    • пароизоляционный слой;
    • покровный слой;
    • элементы крепления.
    Пароизоляционный слой следует предусматривать также при температуре изолируемой поверхности ниже 12 °С. Устройство пароизоляционного слоя при температуре выше 12 °С следует предусматривать для оборудования и трубопроводов с температурой ниже температуры окружающей среды, если расчетная температура изолируемой поверхности ниже температуры "точки росы" при расчетном давлении и влажности окружающего воздуха.
    Необходимость установки пароизоляционного слоя в конструкции тепловой изоляции для поверхностей с переменным температурным режимом (от "положительной" к "отрицательной" и наоборот) определяется расчетом для исключения накопления влаги в теплоизоляционной конструкции.
    Антикоррозионные покрытия изолируемой поверхности не входят в состав теплоизоляционных конструкций.
    4.6 В зависимости от применяемых конструктивных решений в состав конструкции дополнительно могут входить:
    • выравнивающий слой;
    • предохранительный слой.
    Предохранительный слой следует предусматривать при применении металлического покровного слоя для предотвращения повреждения пароизоляционных материалов.4 Общие положения4 Общие положения




    • энергоэффективности - иметь оптимальное соотношение между стоимостью теплоизоляционной конструкции и стоимостью тепловых потерь через изоляцию в течение расчетного срока эксплуатации;
    • эксплуатационной надежности и долговечности - выдерживать без снижения теплозащитных свойств и разрушения эксплуатационные температурные, механические, химические и другие воздействия в течение расчетного срока эксплуатации;
    • безопасности для окружающей среды и обслуживающего персонала при эксплуатации и утилизации.
  • энергоэффективности - иметь оптимальное соотношение между стоимостью теплоизоляционной конструкции и стоимостью тепловых потерь через изоляцию в течение расчетного срока эксплуатации;
  • эксплуатационной надежности и долговечности - выдерживать без снижения теплозащитных свойств и разрушения эксплуатационные температурные, механические, химические и другие воздействия в течение расчетного срока эксплуатации;
  • безопасности для окружающей среды и обслуживающего персонала при эксплуатации и утилизации.



    • месторасположение изолируемого объекта СП 131.13330;
    • температуру изолируемой поверхности;
    • температуру окружающей среды;
    • требования пожарной безопасности;
    • агрессивность окружающей среды или веществ, содержащихся в изолируемых объектах;
    • коррозионное воздействие;
    • материал поверхности изолируемого объекта;
    • допустимые нагрузки на изолируемую поверхность;
    • наличие вибрации и ударных воздействий;
    • требуемую долговечность теплоизоляционной конструкции;
    • санитарно-гигиенические требования;
    • температуру применения теплоизоляционного материала;
    • теплопроводность теплоизоляционного материала;
    • температурные деформации изолируемых поверхностей;
    • конфигурация и размеры изолируемой поверхности;
    • условия монтажа (стесненность, высотность, сезонность и др.);
    • условия демонтажа и утилизации.
  • месторасположение изолируемого объекта СП 131.13330;
  • температуру изолируемой поверхности;
  • температуру окружающей среды;
  • требования пожарной безопасности;
  • агрессивность окружающей среды или веществ, содержащихся в изолируемых объектах;
  • коррозионное воздействие;
  • материал поверхности изолируемого объекта;
  • допустимые нагрузки на изолируемую поверхность;
  • наличие вибрации и ударных воздействий;
  • требуемую долговечность теплоизоляционной конструкции;
  • санитарно-гигиенические требования;
  • температуру применения теплоизоляционного материала;
  • теплопроводность теплоизоляционного материала;
  • температурные деформации изолируемых поверхностей;
  • конфигурация и размеры изолируемой поверхности;
  • условия монтажа (стесненность, высотность, сезонность и др.);
  • условия демонтажа и утилизации.

    • воздействие грунтовых вод;
    • нагрузки от массы вышележащего грунта и проходящего транспорта.
  • воздействие грунтовых вод;
  • нагрузки от массы вышележащего грунта и проходящего транспорта.



    • теплоизоляционный слой;
    • покровный слой;
    • элементы крепления.
  • теплоизоляционный слой;
  • покровный слой;
  • элементы крепления.

    • теплоизоляционный слой;
    • пароизоляционный слой;
    • покровный слой;
    • элементы крепления.
  • теплоизоляционный слой;
  • пароизоляционный слой;
  • покровный слой;
  • элементы крепления.







    • выравнивающий слой;
    • предохранительный слой.
  • выравнивающий слой;
  • предохранительный слой.