  • Решил построить гараж :вырыл дорожки под фунтдамент,ширина 60 см.глубина 1.5 метра, повсему периметру залил битоном марки кл.В15 на высоту 30 см.,улажил фундаментные блоки шестерку вдва ряда высотой на 1.2 под гаражом подвала не будет,а теперь хотелось бы узнать нужно-ли делать гидроизоляцию фундаментных блоков,а то одни говорят нужно смолить ,а другие говорят что фундаменту вземле не чего не будет.
    Прошу разьеснений по моему вопросу.
  • гидроизоляция нужно делать всегда. ну если вы на продажу, лет через 5 продадите - можно и не делать (такое часто встречается).
  • Ну если подвала не будет то не надо.
  • Фундамент крутой, но если я правильно понял, он закончился у вас на уровне грунта (150=120+30). Вся дождевая вода ваша? На какой отметке будет пол гаража? Необходима горизонтальная гидроизоляции фундамета.(рубероид 2 слоя), но она должна быть увязана с конструкцией пола.
    Какой грунт основания? От этого зависит необходимость вертикальной гидроизоляции, а также утепление фундамента.