рубли

Нагрузка на металлический уголок 45*45*0,5 длиной 110см, точка приложения - центр.

  • данный уголок - самое мощное из легко доступного, а может в моей ситуации что-то более "толстое" подобрать? Подробности:
    Квартира, старый фонд, с донастравиванием этажей в 50-е годы, все напичкано строительными чудесами советской эпохи :smile3:.
    Сносим межкомнатную не несущую перегородку, смонтированную полвека назад прямо на пол. Вместо нее делаем гипсолитовые плиты, монтаж уже на балки.
    Балки, это металлический двутавр на расстоянии 1 метр друг от друга, наполненный бетонными плитами, предположительно армированными, 1000*400*??мм.
    между этими балками я и планирую накидать металлических уголков, на них поставить стену, см. картинки - уголки зеленые.
    Мой дилетантский расчет показывает:
    Длина стены 5 метров, высота 3,5 = масса стены примерно 1,8 тонн.
    Если на 5 метров длины стены я сделаю 7 уголков, нагрузка на каждый уголок будет 265 кг, расстояние 0.7м между уголками. 10 шт - 185 кг,0.5м и т.д.
    Внимание - вопрос: какая нагрузка допустима для выбранного мной уголка 45*45*0,5 см. по центру 1.1 метрового отрезка? Делать мне их почаще, дабы распределить нагрузку или вообще недопустимо использовать уголки и искать тавры какие-нибудь?
    Прилагаю схематические картинки
    [​IMG]
    [​IMG]
    :smile3:







    Внимание - вопрос:

    [​IMG]
    [​IMG]
  • Если я правильно понял, то этот фрагмент перекрытия УЖЕ был в жилом помещении, и ваши сомнения возникли только на предмет установки перегородки в одном, отдельно взятом, пролете.
    В этом случае, не надо никаких уголков, просто заполнить высоту керамзито- растворной стяжкой и ставьте смело свои перегородки.
    Принципиальная ошибка в том, что вы считаете вес всей перегородки, а в распределенном виде (кг/ погонный метр) она не столь велика.
    Рекомендую применить газосиликатные блоки, толщиной 200мм (высота - 3,5м). 400-500 кг/пог.м.



  • ага, мысль разумная, спасибо, я ее думать буду.
    Замены на газобетон не получится, от газобетона отказались на стадии проектирования бесповоротно.
    я вот еще подумал - 12 "плиточек" по длине возводимой стны, нагрузка на каждую плиточку будет 150 кг... может и вообще я зря заморачиваюсь? Какие бы они ни были хлипкие, но это немного ведь. Но если у соседей снизу по потолку пойдут трещины из-за подвижек плит, я огорчусь, мягко говоря. :scratch one-s head:



    :scratch one-s head:
  • Уточните, плз, что значит " 45*45*0,5 ", вернее, 0,5 - это действительно 0,5 мм или всё-таки 0,5 см, т.е. 5 мм на самом деле? Или Ваши уголки в самом деле согнуты из жести толщиной 0,5 мм? Тогда сколько-нибудь существенную нагрузку на изгиб они вряд-ли смогут нести из-за потери устойчивости (говоря по-простому, жесть сложится "в гармошку").
  • ой, это я литры с килограммамив кучу, мои извинения. 45м*45мм*5мм конечно же.
    SFResid:Уточните, плз, что значит " 45*45*0,5 "
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    SFResid:Уточните, плз, что значит " 45*45*0,5 "
    SFResid:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • все, усилиями трех форумов вопрос закрыт, по крайней мере данная его остановка :smile3::smile3:
  • Понятно - тихо сам с собою. И нафига???
    Если нужен был расчёт брал бы элементарную сопроматовскую формулу.
    Нужен ответ, так спрашивал бы. Тем более что с выбором исходников полная чушь. А если есть то, что украл, то нужно было делать по другому.


  • Не могу сказать спасибо за Ваш бесполезный и бессмысленный коммент. За "украл" рекомендую добровольно извиниться, а вообще не понял, что Вы хотели сказать. Вопрос у меня вроде однозначный и конкретный был, знал бы сопромат, посчитал бы не спрашивая на трех разных форумах. В любом случае, я получил ответ, точнее рекомендацию, как решить мой вопрос совершенно не так, как я задумал. Что и буду делать.
    T_Vlad:
    Понятно - тихо сам с собою. И нафига???Если нужен был расчёт брал бы элементарную сопроматовскую формулу.Нужен ответ, так спрашивал бы. Тем более что с выбором исходников полная чушь. А если есть то, что украл, то нужно было делать по другому.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    T_Vlad:
    Понятно - тихо сам с собою. И нафига???Если нужен был расчёт брал бы элементарную сопроматовскую формулу.Нужен ответ, так спрашивал бы. Тем более что с выбором исходников полная чушь. А если есть то, что украл, то нужно было делать по другому.
    T_Vlad:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • оп, я неправильно ответы делал, поэтому и выглядит "сам с собою". Ну да повторять ответы не буду, если интересно, они выше есть...
  • добавьте параллельно второй уголок на расстоянии 100-200-500мм и вертик перемычки -получится ферма
    -чем она выше тем мощней -эффект --на порядки увеличиваеся жесткость
  • спасибо за рекомендацию, уже принято решение об отказе от нарисованной мной конструкции. Будет стяжка.
    макар:
    добавьте параллельно второй уголок на расстоянии
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    макар:
    добавьте параллельно второй уголок на расстоянии
    макар:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама