Нужен совет по фундаменту: толщина стены оказалась не 40, а 36 см

  • Добрий день. Фундамент у меня ленточный, высота ленты 180 см, бетон М-200. армирование сверху D-12 два прутья связаные D-8 через 50 см, на дне твердая глина, води глубоко. так получилось, что 2 боковых выступа ( аркера) пришлось самому ( после консультации с архитектором ), изменить. Результат - толщина стены только аркеров оказалась не 40 см, а 36. Не повлияет ли ето на несущую нагрузку. Дом планируеться 1.5 етажный в потора кирпича. Все другие стены 40см. Спасибо.
  • При расчетах фундаментов закладывается большой запас. Таковы нормативные расчетные предпосылки. Ошибки обычно бывают с распознованием основания. Так что если 40 рассчитаны правильно, то 36 погоды не изменит.
  • При работе люубой балки хоть на упругом основании. Толщина как правило на работу не влияет. Влияние оказывает высота балки . В зависимости от высоты и арматура разная получается. Армруют балки как правило стержни по верхней фибре, стержни по нижней. Стержни берут в хомуты с определенным шагом. Вы написали то что 2 стержня сверху. А что снизу стержней нет? Просто сетка сверху что ли?

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.