СП 271.1325800.2016 Системы шумоглушения воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования

  • СП 271.1325800.2016
    СВОД ПРАВИЛ
    СИСТЕМЫ ШУМОГЛУШЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ,
    ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
    Правила проектирования
    Noise reduction system of air heating, ventilating and air conditioning. Rules of design
    Дата введения 2017-06-17
    Предисловие

    Сведения о своде правил
    1 ИСПОЛНИТЕЛЬ - Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН)
    2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
    3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)
    4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. N 959/пр и введен в действие с 17 июня 2017 г.
    5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
    6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
    В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет

    Введение

    В настоящем своде учтены требования и рекомендации, соответствующие целям Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и подлежащие обязательному соблюдению с учетом части 1 статьи 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании".
    Целью настоящего свода правил является обеспечение оптимальной с точки зрения акустики и экономики защиты от шума оборудования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основе точного акустического расчета и выбора систем шумоглушения.
    В своде правил указаны допустимые уровни шума (уровни звукового давления) для вентиляционного оборудования, даны характеристики основных источников шума и приведены данные для расчета звуковой мощности. Изложены общие принципы и порядок проведения акустических расчетов для оценки шумового режима в зданиях различного назначения и на территории застройки, рассмотрены возможные мероприятия, средства и методы снижения прогнозируемых (расчетных) или фактических уровней шума до требований санитарных норм.
    Свод правил разработан авторским коллективом НИИСФ РААСН (д-р техн. наук И.Л.Шубин, д-р техн. наук В.П.Гусев, инж.М.Ю.Лешко, инж.А.В.Сидорина), ФБГОУ ВПО "Тамбовский государственный технический университет" (канд.техн. наук А.И.Антонов).

    Дата регистрации 13 февраля 2017 г.
    1 Область применения

    Настоящий свод правил распространяется на системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК), используемые в зданиях различного назначения, и устанавливает порядок проектирования систем шумоглушения воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для оптимальной защиты от шума и обеспечения нормативных параметров акустической среды в помещениях производственных, жилых и общественных зданий, а также на прилегающих к ним территориях и в рекреационных зонах.
    2 Нормативные ссылки
    В настоящем своде правил использованы ссылки на следующие нормативные документы:
    ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности
    ГОСТ 5976-90 Вентиляторы радиальные общего назначения. Общие технические условия
    ГОСТ 11442-90 Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия
    ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия
    ГОСТ 21880-2011 Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные. Технические условия
    ГОСТ 24814-81 Вентиляторы крышные радиальные. Общие технические условия
    ГОСТ 28100-2007 (ИСО 7235:2003) Акустика. Измерения лабораторные для заглушающих устройств, устанавливаемых в воздуховодах, и воздухораспределительного оборудования. Вносимые потери, потоковый шум и падение полного давления
    ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) Шум машин. Заявление и контроль значений шумовых характеристик
    ГОСТ 31352-2007 (ИСО 5136:2003) Шум машин. Определение уровней звуковой мощности, излучаемой в воздуховод вентиляторами и другими устройствами перемещения воздуха, методом измерительного воздуховода
    ГОСТ 31353.2-2007 (ИСО 13347-2:2004) Шум машин. Вентиляторы промышленные. Определение уровней звуковой мощности в лабораторных условиях. Часть 2. Реверберационный метод
    ГОСТ 31353.4-2007 (ИСО 13347-4:2004) Шум машин. Вентиляторы промышленные. Определение уровней звуковой мощности в лабораторных условиях. Часть 4. Метод звуковой интенсиметрии
    СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 Защита от шума"
    Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

    3 Термины и определения
    В настоящем своде правил применены термины по ГОСТ 31353.2, ГОСТ 28100, СП 51.13330, а также следующие термины с соответствующими определениями:
    3.1 вентиляционная сеть: Сеть воздуховодов систем ОВК.
    3.2 элементы сети: Прямые участки воздуховодов, повороты, тройники, диффузоры, конфузоры, шиберы и дроссель-клапаны, воздухораспределительные устройства, глушители.
    3.3 потери звуковой энергии: Разность между уровнями звуковой мощности на входе в группу элементов (элемент) сети и выходе из нее.
    3.4 уровень звуковой мощности на стороне всасывания вентилятора, дБ: Уровень звуковой мощности, излучаемой входом (входным патрубком) вентилятора.
    3.5 уровень звуковой мощности на стороне нагнетания вентилятора, дБ: Уровень звуковой мощности, излучаемой выходом (выходным патрубком) вентилятора.
    3.6 уровень звуковой мощности корпуса вентилятора, дБ: Уровень звуковой мощности, излучаемой корпусом вентилятора в окружающее пространство.
    3.7 удельный уровень звуковой мощности вентилятора: Шумовая характеристика условного вентилятора данного типа, развиваемого производительность по воздуху 1 м/с и полное давление 1 Па.
    3.8 лопаточная частота, Гц: Частота прохождения лопаток рабочего колеса вентилятора мимо некоторой контрольной точки.
    СП 271.1325800.2016

    СВОД ПРАВИЛ
    СИСТЕМЫ ШУМОГЛУШЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ,
    ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
    Правила проектирования
    Noise reduction system of air heating, ventilating and air conditioning. Rules of design








    Дата введения 2017-06-17

    Предисловие


















    Введение

    Введение









    И.Л.ШубинВ.П.ГусевМ.Ю.ЛешкоА.В.Сидорина),А.И.Антонов).




    1 Область применения
    1 Область применения




    2 Нормативные ссылки2 Нормативные ссылки



























    Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.


    3 Термины и определения3 Термины и определения



    вентиляционная сеть:

    элементы сети:

    потери звуковой энергии:

    уровень звуковой мощности на стороне всасывания вентилятора, дБ:

    уровень звуковой мощности на стороне нагнетания вентилятора, дБ:

    уровень звуковой мощности корпуса вентилятора, дБ:

    удельный уровень звуковой мощности вентилятора:

    лопаточная частота, Гц:
  • 4 Общие положения
    4.1 В состав проектов систем ОВК, используемых в зданиях различного назначения, рекомендуется включать раздел "Защита от шума", содержащий обоснование и сами защитные меры:
    • акустический расчет, определение уровней аэродинамического, воздушного и структурного шума оборудования систем ОВК в зонах воздействия на человека внутри зданий и на прилегающей территории, а также их требуемое снижение;
    • комплекс (систему) строительно-акустических мероприятий, обеспечивающий требуемое снижение уровней шума в октавных полосах частот.
    4.2 Акустический расчет проводят в следующей последовательности:
    • выявление источников шума и определение их шумовых характеристик;
    • выбор точек в помещениях и на территориях, для которых необходимо провести расчет (расчетных точек);
    • определение путей распространения шума от источника (источников) до расчетных точек и потерь звуковой энергии по каждому из путей (снижение за счет расстояния, экранирования, звукоизоляции ограждающих конструкций и др.);
    • определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках;
    • определение требуемого снижения уровней шума на основе сопоставления ожидаемых уровней шума с допустимыми уровнями шума;
    • разработка строительно-акустических мероприятий и технических решений, обеспечивающих требуемое снижение уровней шума;
    • поверочный расчет и определение достаточности выбранных мероприятий для обеспечения защиты объекта или территории от повышенного шума.
    4.3 Шумовые характеристики оборудования, которые являются исходными данными для акустического расчета, приведены в [2]. Расчет проводят с точностью до десятых долей децибела, окончательный результат округляют до целых значений.
    4.4 В общем случае строительно-акустические мероприятия по защите от шума систем ОВК и его снижению на пути распространения должны предусматривать:
    • рациональные с акустической точки зрения объемно-планировочные решения зданий, исключающие расположение рядом с техническими помещениями с оборудованием (венткамерами, насосными, хладоцентрами), а также над и под ними помещений, требующих повышенной защиты от шума;
    • ограждающие конструкции технических помещений с требуемой звукоизоляцией;
    • звукоизолирующие кожухи на шумные агрегаты и звукоизолирующие покрытия на воздуховоды и технологические трубы;
    • глушители шума на сторонах всасывания и нагнетания вентиляторов, на выходе из дросселирующих поток устройств и при вводе воздуховодов в помещения;
    • акустическую обработку технических помещений - установку на стены и потолки звукопоглощающих облицовок;
    • установку в технических помещениях полов на упругом основании (плавающих полов) или вибродемпфирующих оснований под агрегаты (насосы, вентиляторы, кондиционеры, холодильные машины);
    • акустические экраны (выгородки) у наружных блоков кондиционеров и различных воздушных охладителей;
    • виброизолирование труб, воздуховодов в местах их прохода через ограждения технических помещений и крепления к строительным конструкциям здания.
    5 Нормируемые параметры шума

    5.1 Нормируемыми параметрами постоянного широкополосного шума в расчетных и измерительных точках являются уровни звукового давления (УЗД) L, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. Для ориентировочной оценки шумового режима допускается использование уровней звука LA,дБА.
    5.2 Нормируемыми параметрами непостоянного (прерывистого во времени) шума являются эквивалентные уровни звукового давления Lэкв, дБ, и максимальные уровни звукового давления Lмакс, дБ, в октавных полосах частот. Допускается использовать эквивалентные уровни звука LAэкв, дБА и максимальные уровни звука LAмакс, дБА. Шум считается в пределах нормы, когда он как по эквивалентному, так и по максимальному уровню не превышает установленные нормативные значения. Превышение одного из показателей рассматривается как несоответствие санитарным нормам.
    5.3 Допустимые значения уровней звукового давления (УЗД) в октавных полосах частот Li, дБ, эквивалентных LAэкв, дБА, и максимальных уровней звука LAмакс, дБА, проникающего шума систем ОВК в помещения жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки принимают по таблице 5.1.
    Таблица 5.1​
    Допустимые УЗД, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни
    звука, проникающего шума систем ОВК в помещения жилых
    и общественных зданий и на территории жилой застройки
    27113258002016-001.jpg
    5.4 При выборе допустимых УЗД проникающего шума систем ОВК учитывают уровень собственного шума в помещении, обусловленного нормальной рабочей активностью, и внешнего городского шума (транспортного шума).
    6 Источники шума и их шумовые характеристики

    6.1 Источники шума
    Воздушно-отопительные агрегаты, доводчики, вентиляторы, вентиляционные установки, путевая арматура (шиберы, дроссель-клапаны, диафрагмы), фасонные элементы воздуховодов (тройники, отводы, повороты), воздухораспределительные устройства (решетки, плафоны, анемостаты), холодильные машины, воздушные и другие охладители, наружные и внутренние блоки кондиционеров, циркуляционные насосы, технологические трубы, которые являются источниками шума в системах ОВК, приведены в [2].
    6.2 Шумовые характеристики и методы их определения путем измерений
    6.2.1 Способность шумового воздействия на окружающую среду элементов систем ОВК оценивается шумовой характеристикой по ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 30691. Основной шумовой характеристикой (ШХ) являются уровни звуковой мощности (УЗМ) в октавных полосах частот LWi со среднегеометрическими частотами 63-8000 Гц, определяемые посредством акустических измерений в специальных измерительных камерах, на испытательных стендах или в условиях эксплуатации стандартными методами по ГОСТ 31353.2, ГОСТ 31353.4.
    6.2.2 ШХ крупногабаритных элементов систем (например, холодильных машин, мощных воздушных охладителей) могут быть октавные уровни звукового давления Li, измеренные на заданных опорных расстояниях от их контуров (излучающей шум поверхности) в прямом звуковом поле (как правило, 1, 5 и 10 м). Дополнительной ШХ может быть общий уровень звуковой мощности LWобщ или общий корректированный по шкале "А" уровень звуковой мощности LWА.
    6.2.3 ШХ путевой арматуры, фасонных элементов и воздухораспределительных устройств систем ОВК LWэп определяют посредством измерений на специальных аэроакустических стендах на режимах, охватывающих весь аэродинамический диапазон использования данного устройства по ГОСТ 31352.
    6.2.4 ШХ вентиляторов оценивают посредством шумового воздействия в оптимальном режиме их работы - в режиме максимального коэффициента полезного действия (ηмакс) по трем направлениям (корпус, патрубки всасывания и нагнетания). На сторонах всасывания LWiв, нагнетания LWiн они определяются по результатам измерений в измерительной камере и в специальных испытательных трубах, а вокруг корпуса LWiк измерительных камерах или на открытых площадках.
    6.2.5 При отклонении от оптимального режима работы уровень звуковой мощности вентилятора увеличивается на величину ∆Lреж, соответствующую этому отклонению. Кривая приближенных значений ∆Lреж приведена на рисунке 6.1. С помощью поправки ∆Lреж учитывают изменение суммарного уровня звуковой мощности на заданном режиме (в зависимости от КПД вентилятора), а с помощью поправки ∆Lреж определяют октавные уровни звуковой мощности шума, излучаемого, например, патрубком всасывания вентилятора в окружающее пространство.
    27113258002016-002.jpg

    6.2.6 Основными шумовыми (акустическими) характеристиками глушителей являются или уровни снижения шума в них, или эффект их установки в канале (в статическом режиме - без потока воздуха), а также уровень звуковой мощности собственного шума, генерируемого при прохождении через глушитель потоков воздуха на заданных скоростях. УЗМ собственного шума, генерируемого в каналах глушителя, оценивают при скоростях потока воздуха более 10 м/с (при меньших скоростях влиянием потока на эффективность глушителя можно пренебречь). Зачастую, как дополнительные, необходимы аэродинамические характеристики глушителей (потери давления), которые определяют на тех же или других заданных скоростях потока по ГОСТ 28100.
    6.3 Расчет шумовых характеристик вентиляторов
    6.3.1 При необходимости ШХ вентиляторов могут быть определены расчетом по критериям шумности или удельным уровням звуковой мощности с учетом режима их работы, конструктивным и рабочим параметрам. Расчетные методы определения ШХ вентиляторов базируются на результатах экспериментальных исследований, обобщенных на основании теории подобия.
    Примечания
    1 УЗМ на сторонах всасывания и нагнетания (LWiв, LWiн), измеренные в испытательных трубах и измерительной камере, различаются на значение поправки, учитывающей влияние присоединения испытательных труб к патрубкам вентилятора (отражение звука от открытых патрубков).
    2 Измеренные ШХ вентиляторов приводят в технических паспортах или каталогах. Там же указывают методы или стандарты, которые используют при их определении.
    6.3.2 Октавные уровни звуковой мощности вентилятора LWi, дБ, излучаемой в присоединяемые воздуховоды всасывания и нагнетания, по его критерию шумности и аэродинамическим параметрам при работе с максимальным КПД ηмакс определяют по формуле
    LWi = Lкш + 20lg(Pv/10) + 10lgQ + ∆Lреж + ∆L1 + ∆L2, (1)​

    где Lкш - критерий шумности, зависящий от типа и конструкции вентилятора, дБ (см. таблицу А.1 приложения А);
    Pv - безразмерная величина полного давления вентилятора, Па;
    Q - безразмерная величина объемного расхода воздуха вентилятора, м3/с;
    ∆Lреж - поправка на режим работы вентилятора, дБ;
    ∆L1 - поправка, учитывающая распределение звуковой мощности по октавным полосам частот и принимаемая в зависимости от типа и частоты вращения вентилятора по таблице 6.1, дБ;
    ∆L2 - поправка, учитывающая акустическое влияние присоединения воздуховода к вентилятору, дБ, и численно равная поправке, определяемой по таблице 6.2.​

    6.3.3 Октавные уровни звуковой мощности вентилятора LWi, дБ, излучаемой в присоединяемые воздуховоды всасывания и нагнетания, на основе удельных уровней звуковой мощности определяют по формуле
    LWi = LWуд + 20lg(Pv/10) + 10lgQ + ∆Lреж + ∆Lf, (2)​

    где LWуд - удельный уровень звуковой мощности в октавной полосе частот, дБ (см. таблицу Б.1 приложения Б);
    ∆Lf - поправка на частоте прохождения лопаток рабочего колеса, дБ (см. таблицу Б.2 приложения Б).​

    Таблица 6.1​
    Поправка, учитывающая распределение звуковой
    мощности по октавным полосам частот ∆L1, дБ
    27113258002016-003.jpg
    Таблица 6.2​
    Поправка, учитывающая акустическое
    влияние присоединения воздуховода к вентилятору ∆L2, дБ
    27113258002016-004.jpg
    4 Общие положения4 Общие положения


    • акустический расчет, определение уровней аэродинамического, воздушного и структурного шума оборудования систем ОВК в зонах воздействия на человека внутри зданий и на прилегающей территории, а также их требуемое снижение;
    • комплекс (систему) строительно-акустических мероприятий, обеспечивающий требуемое снижение уровней шума в октавных полосах частот.
  • акустический расчет, определение уровней аэродинамического, воздушного и структурного шума оборудования систем ОВК в зонах воздействия на человека внутри зданий и на прилегающей территории, а также их требуемое снижение;
  • комплекс (систему) строительно-акустических мероприятий, обеспечивающий требуемое снижение уровней шума в октавных полосах частот.

    • выявление источников шума и определение их шумовых характеристик;
    • выбор точек в помещениях и на территориях, для которых необходимо провести расчет (расчетных точек);
    • определение путей распространения шума от источника (источников) до расчетных точек и потерь звуковой энергии по каждому из путей (снижение за счет расстояния, экранирования, звукоизоляции ограждающих конструкций и др.);
    • определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках;
    • определение требуемого снижения уровней шума на основе сопоставления ожидаемых уровней шума с допустимыми уровнями шума;
    • разработка строительно-акустических мероприятий и технических решений, обеспечивающих требуемое снижение уровней шума;
    • поверочный расчет и определение достаточности выбранных мероприятий для обеспечения защиты объекта или территории от повышенного шума.
  • выявление источников шума и определение их шумовых характеристик;
  • выбор точек в помещениях и на территориях, для которых необходимо провести расчет (расчетных точек);
  • определение путей распространения шума от источника (источников) до расчетных точек и потерь звуковой энергии по каждому из путей (снижение за счет расстояния, экранирования, звукоизоляции ограждающих конструкций и др.);
  • определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках;
  • определение требуемого снижения уровней шума на основе сопоставления ожидаемых уровней шума с допустимыми уровнями шума;
  • разработка строительно-акустических мероприятий и технических решений, обеспечивающих требуемое снижение уровней шума;
  • поверочный расчет и определение достаточности выбранных мероприятий для обеспечения защиты объекта или территории от повышенного шума.



    • рациональные с акустической точки зрения объемно-планировочные решения зданий, исключающие расположение рядом с техническими помещениями с оборудованием (венткамерами, насосными, хладоцентрами), а также над и под ними помещений, требующих повышенной защиты от шума;
    • ограждающие конструкции технических помещений с требуемой звукоизоляцией;
    • звукоизолирующие кожухи на шумные агрегаты и звукоизолирующие покрытия на воздуховоды и технологические трубы;
    • глушители шума на сторонах всасывания и нагнетания вентиляторов, на выходе из дросселирующих поток устройств и при вводе воздуховодов в помещения;
    • акустическую обработку технических помещений - установку на стены и потолки звукопоглощающих облицовок;
    • установку в технических помещениях полов на упругом основании (плавающих полов) или вибродемпфирующих оснований под агрегаты (насосы, вентиляторы, кондиционеры, холодильные машины);
    • акустические экраны (выгородки) у наружных блоков кондиционеров и различных воздушных охладителей;
    • виброизолирование труб, воздуховодов в местах их прохода через ограждения технических помещений и крепления к строительным конструкциям здания.
  • рациональные с акустической точки зрения объемно-планировочные решения зданий, исключающие расположение рядом с техническими помещениями с оборудованием (венткамерами, насосными, хладоцентрами), а также над и под ними помещений, требующих повышенной защиты от шума;
  • ограждающие конструкции технических помещений с требуемой звукоизоляцией;
  • звукоизолирующие кожухи на шумные агрегаты и звукоизолирующие покрытия на воздуховоды и технологические трубы;
  • глушители шума на сторонах всасывания и нагнетания вентиляторов, на выходе из дросселирующих поток устройств и при вводе воздуховодов в помещения;
  • акустическую обработку технических помещений - установку на стены и потолки звукопоглощающих облицовок;
  • установку в технических помещениях полов на упругом основании (плавающих полов) или вибродемпфирующих оснований под агрегаты (насосы, вентиляторы, кондиционеры, холодильные машины);
  • акустические экраны (выгородки) у наружных блоков кондиционеров и различных воздушных охладителей;
  • виброизолирование труб, воздуховодов в местах их прохода через ограждения технических помещений и крепления к строительным конструкциям здания.
  • 5 Нормируемые параметры шума
    5 Нормируемые параметры шума

    L,A,А.

    экв,максAэквАAмакс,А.

    iAэквА,AмаксА

    Таблица 5.1​
    Допустимые УЗД, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни
    звука, проникающего шума систем ОВК в помещения жилых
    и общественных зданий и на территории жилой застройки
    27113258002016-001.jpg



    27113258002016-001.jpg


    6 Источники шума и их шумовые характеристики
    6 Источники шума и их шумовые характеристики

    6.1 Источники шума6.1 Источники шума



    6.2 Шумовые характеристики и методы их определения путем измерений6.2 Шумовые характеристики и методы их определения путем измерений

    Wi

    iWобщWА.

    Wэп

    максWiв, WiнWiк

    режрежрежреж

    27113258002016-002.jpg
    27113258002016-002.jpg


    6.3 Расчет шумовых характеристик вентиляторов6.3 Расчет шумовых характеристик вентиляторов




    WiвWiн),


    Wi,макс

    LWi = Lкш + 20lg(Pv/10) + 10lgQ + ∆Lреж + ∆L1 + ∆L2, (1)​
    Wiкшvреж12
    кш
    Pv - безразмерная величина полного давления вентилятора, Па;
    Q - безразмерная величина объемного расхода воздуха вентилятора, м3/с;
    ∆Lреж - поправка на режим работы вентилятора, дБ;
    ∆L1 - поправка, учитывающая распределение звуковой мощности по октавным полосам частот и принимаемая в зависимости от типа и частоты вращения вентилятора по таблице 6.1, дБ;
    ∆L2 - поправка, учитывающая акустическое влияние присоединения воздуховода к вентилятору, дБ, и численно равная поправке, определяемой по таблице 6.2.​
    v
    Q
    реж
    1
    2
    Wi,

    LWi = LWуд + 20lg(Pv/10) + 10lgQ + ∆Lреж + ∆Lf, (2)​
    WiWудvрежff
    Wуд
    ∆Lf - поправка на частоте прохождения лопаток рабочего колеса, дБ (см. таблицу Б.2 приложения Б).​
    ff-
    Таблица 6.1​
    Поправка, учитывающая распределение звуковой
    мощности по октавным полосам частот ∆L1, дБ
    27113258002016-003.jpg

    1
    27113258002016-003.jpg
    Таблица 6.2​
    Поправка, учитывающая акустическое
    влияние присоединения воздуховода к вентилятору ∆L2, дБ
    27113258002016-004.jpg