4 Общие положения
4.1 При разработке проектной документации предприятий и организаций должны быть проведены акустические расчеты ожидаемых уровней шума на рабочих местах, выполнена оценка соответствия расчетных уровней нормативным уровням и в случае их превышения выбраны и запроектированы мероприятия по защите от шума.
4.2 Акустические расчеты необходимо выполнять с учетом шумовых характеристик технологического оборудования, схем взаимного расположения рабочих мест и оборудования в помещениях и на территории проектируемого предприятия и акустических характеристик помещений.
4.3 Для снижения уровней шума до нормативных уровней на рабочих местах отдельных производственных цехов и участков рекомендуется проведение основных мероприятий:
- применение оборудования с пониженной шумностью (или ограничение шума оборудования и замена шумных технологических процессов на менее шумные);
- выполнение виброизоляции оборудования с динамическими нагрузками;
- снижение шума систем отопления, технологической и общеобменной вентиляции;
- применение комплекса строительно-акустических мероприятий.
4.4 При разработках проектов производственных цехов и участков или при их реконструкции в первую очередь необходимо предусматривать там, где это возможно, мероприятия по ГОСТ Р 52797.2, направленные на снижение шума в источнике его образования, или применение звукоизолирующих кожухов для наиболее шумного оборудования и его отдельных узлов, что в некоторых случаях обеспечивает выполнение нормативных значений без специальных строительно-акустических мероприятий по снижению шума в цехах.
4.5 При составлении технологических планировок производственных участков и цехов необходимо выделять наиболее шумное оборудование в отдельные звукоизолированные помещения (типа боксов на одну или две-три единицы оборудования или общих залов).
4.6 Для помещений, защищаемых от шума, следует применять ограждающие конструкции (перекрытия, стены, двери, ворота, окна) с требуемой звукоизоляцией, запроектированные и реализованные в соответствии с СП 51.13330.
4.7 Вспомогательное оборудование, а также машинные залы, насосные, вентиляционные камеры следует размещать в помещениях, изолированных от основных цехов.
4.8 При установке оборудования с динамическими нагрузками должны быть предусмотрены мероприятия по его виброизоляции. Это необходимо для устранения передачи в соседние помещения вибраций и звука по строительным конструкциям здания (структурного шума). Передачу структурного шума в другие помещения можно снизить также ослаблением жесткости связей между источниками вибраций и строительными конструкциями здания за счет устройства разрывов в конструкциях здания и применения самостоятельных фундаментов с устройством акустических швов под оборудование с динамическими нагрузками.
4.9 Во всех, особенно шумных цехах и на участках, где на рабочих местах шумных технологических процессов невозможно снизить шум строительно-акустическими методами, не повлияв на сам технологический процесс, рекомендуется применять средства индивидуальной защиты от шума по ГОСТ Р 12.4.255.
4.10 Необходимость и целесообразность применения строительно-акустических мероприятий по защите от шума определяют на основе анализа шумовых характеристик оборудования, предусмотренного проектом, а также размеров, конструктивных особенностей и акустических характеристик помещений, в которых оно размещено.
4.11 В проектах промышленных зданий должны быть отражены все мероприятия по снижению шума.
В технологической части проекта до разработки строительно-акустических мероприятий должны быть решены все вопросы размещения шумных объектов и оборудования.
В строительной части проекта в соответствии с технологическим заданием разрабатывают ограждающие конструкции с требуемой звукоизолирующей способностью, кабины наблюдения или дистанционного управления с необходимой звукоизоляцией, звукопоглощающие конструкции и облицовки и т.п.
Самостоятельный проект шумоглушения выполняют для объектов и оборудования, требующих разработки специальных устройств снижения шума (глушителей на всасывании и выхлопе газодинамических установок, звукоизолирующих кожухов, экранов, виброизолирующих конструкций для технологического оборудования и т.п.).
Обоснование технических решений, обеспечивающих необходимое снижение шума, входит в проект шумоглушения или в соответствующий раздел технологической, строительной, санитарно-технической и других частей проекта.
5 Характеристики звука в помещении
5.1 Общие положения
5.1.1 Звук в помещении складывается из прямого звука, распространяющегося непосредственно от источника шума до точки наблюдения (расчетной точки), и отраженного звука, образующегося в результате отражений от поверхностей помещения и объектов, расположенных внутри него.
5.1.2 Вклад прямого звука в конкретной точке помещения определяется излучающими свойствами источника (уровень звуковой мощности и способность концентрировать энергию звука в определенных направлениях), его размерами, структурой, формой и расположением относительно поверхностей помещения, а также удалением от него точки наблюдения.
5.1.3 Вклад отраженного звука определяется уровнем звуковой мощности источника и акустическими характеристиками помещения.
5.1.4 Значение каждого вклада определяется независимо в октавных полосах частот, и уровень звукового давления в каждой точке помещения равен энергетической сумме уровней прямого и отраженного звука в этой точке.
5.2 Определение уровней прямого звука
5.2.1 Уровни звукового давления прямого звука L, дБ, в октавных полосах частот, создаваемого источником, расположенным в помещении, рассчитывают по формуле
L = 10lg(aпр·10⁰·¹ᴸʷ), (1)
где L
w - октавный уровень звуковой мощности источника, дБ;
aпр - коэффициент, описывающий распространение прямого звука.
5.2.2 Октавные уровни звуковой мощности технологического и инженерного оборудования, заданные в соответствии с СП 51.13330.2011 (5.1) и заявленные по ГОСТ 30691 принимают по сопроводительной документации на оборудование.
5.2.3 Коэффициент
aпр рассчитывают по формуле
aпр = χФS₀/S, (2)
где χ - коэффициент, учитывающий влияние ближнего поля, принимаемый в зависимости от отношения расстояния r, м, от акустического центра* источника шума до расчетной точки к максимальному размеру источника lₘₐₓ, м, по таблице 1;
_______________
* Если источник шума удален от опорной поверхности на расстояние d
и, превышающее одну треть расстояния r₁ между геометрическим центром источника шума и расчетной точкой (d
и > r₁/3), акустический центр источника шума совпадает с его геометрическим центром. В остальных случаях за акустический центр принимают проекцию геометрического центра источника шума на опорную поверхность (пол, потолок, стена, грунт). Примеры выбора акустического центра для источников шума различной формы приведены на рисунке 1.
Таблица 1
Коэффициент, учитывающий влияние ближнего поля
φ - фактор направленности источника шума (для источников с равномерным излучением φ = 1);
S - площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы, окружающей источник шума, по возможности равноудаленной от его поверхности и проходящей через расчетную точку, м², (рисунок 1);
S₀ = 1 м².
5.2.1 Площадь S воображаемой поверхности, окружающей источник шума и проходящей через расчетную точку, определяют в зависимости от отношения расстояния r расчетной точки от акустического центра источника шума к максимальному размеру источника lₘₐₓ:
- при r < 2lₘₐₓ зависит от формы выбранной поверхности. Например, для прямоугольного параллелепипеда S = 2(lₘₐₓ + 2a)h + 2(l + 2a)h + (lₘₐₓ + 2a)(l + 2a) (рисунок 1, а); для полуцилиндра S = πr[r + (lₘₐₓ + 2a)] (рисунок 1, б); для поверхности более сложной формы - рисунок 1, в;
- при r ≥ 2lₘₐₓ S = Ωr², где Ω - пространственный угол излучения, принимаемый по таблице 2.
Таблица 2
Пространственный угол излучения источника
4 Общие положения4 Общие положения
- применение оборудования с пониженной шумностью (или ограничение шума оборудования и замена шумных технологических процессов на менее шумные);
- выполнение виброизоляции оборудования с динамическими нагрузками;
- снижение шума систем отопления, технологической и общеобменной вентиляции;
- применение комплекса строительно-акустических мероприятий.
применение оборудования с пониженной шумностью (или ограничение шума оборудования и замена шумных технологических процессов на менее шумные);выполнение виброизоляции оборудования с динамическими нагрузками;снижение шума систем отопления, технологической и общеобменной вентиляции;применение комплекса строительно-акустических мероприятий.5 Характеристики звука в помещении5 Характеристики звука в помещении
5.1 Общие положения5.1 Общие положения5.2 Определение уровней прямого звука5.2 Определение уровней прямого звукаL = 10lg(aпр·10⁰·¹ᴸʷ), (1)
aпрпрʷwaпр - коэффициент, описывающий распространение прямого звука.
aпрпрaпрпрaпр = χФS₀/S, (2)
aпрприиТаблица 1
Коэффициент, учитывающий влияние ближнего поля
φ - фактор направленности источника шума (для источников с равномерным излучением φ = 1);
S - площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы, окружающей источник шума, по возможности равноудаленной от его поверхности и проходящей через расчетную точку, м², (рисунок 1);
S₀ = 1 м².
- при r < 2lₘₐₓ зависит от формы выбранной поверхности. Например, для прямоугольного параллелепипеда S = 2(lₘₐₓ + 2a)h + 2(l + 2a)h + (lₘₐₓ + 2a)(l + 2a) (рисунок 1, а); для полуцилиндра S = πr[r + (lₘₐₓ + 2a)] (рисунок 1, б); для поверхности более сложной формы - рисунок 1, в;
- при r ≥ 2lₘₐₓ S = Ωr², где Ω - пространственный угол излучения, принимаемый по таблице 2.
при r < 2lₘₐₓ зависит от формы выбранной поверхности. Например, для прямоугольного параллелепипеда S = 2(lₘₐₓ + 2a)h + 2(l + 2a)h + (lₘₐₓ + 2a)(l + 2a) (рисунок 1, а); для полуцилиндра S = πr[r + (lₘₐₓ + 2a)] (рисунок 1, б); для поверхности более сложной формы - рисунок 1, в;aaaaaпри r ≥ 2lₘₐₓ S = Ωr², где Ω - пространственный угол излучения, принимаемый по таблице 2.Таблица 2
Пространственный угол излучения источника