3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.
3.1 Величины, характеризующие акустические свойства зданий
Звукоизоляция фасадов в соответствии с ЕН ИСО 140-5 может характеризоваться несколькими величинами. По величинам, определяемым в полосах частот (третьоктавных или октавных), рассчитывают оценки одним числом акустических характеристик здания в соответствии с ЕН ИСО 717-1, например
R"
w,
D1s,2m,nT,w или (
R"
w +
Cₜᵣ).
3.1.1
фактическая звукоизоляция под углом 45° (apparent sound reduction index)
R"₄₅
°, дБ: Звукоизоляция элемента здания, когда источником шума является громкоговоритель, и угол падения звука по отношению к элементу составляет 45°, рассчитываемая по формуле
R"₄₅° = L₁ₛ - L₂ + 10lg(S/A) - 1,5, (1)
где
L₁ₛ - средний уровень звукового давления на внешней поверхности элемента здания с учетом эффектов отражения звука от фасада, дБ;
L₂ - средний уровень звукового давления в приемном помещении*, дБ;
_______________
* Помещение, в котором расположен создающий шум источник, называют помещением источника. Помещение, в котором контролируют (измеряют) уровень шума, называют приемным помещением.
S - площадь элемента здания, м²;
A - эквивалентная площадь звукопоглощения приемного помещения, м².
3.1.2
фактическая звукоизоляция транспортного шума (apparent sound reduction index)
R"
ₜᵣₛ, дБ: Звукоизоляция элемента здания, когда источником шума является транспортный шум, рассчитываемая по формуле
R"ₜᵣₛ = Leq,1,s - Leq,2 + 10lg(S/A) - 3, (2)
где
Leq,1,s - средний по площади элемента эквивалентный уровень звукового давления на его внешней поверхности с учетом эффектов отражения звука от фасада, дБ;
Leq,2 - средний в приемном помещении эквивалентный уровень звукового давления, дБ.
3.1.3
стандартизованная разность уровней (standardized level difference)
D2m,nT, дБ: Разность между уровнем звукового давления внешнего шума на расстоянии 2 м от фасада и средним уровнем звукового давления в приемном помещении с учетом поправки на время реверберации приемного помещения, рассчитываемая по формуле
D2m,nT = L1,2m + 10lg(T/T₀), (3)
где
L1,2m - средний уровень звукового давления на расстоянии 2 м перед фасадом, дБ;
T - время реверберации в приемном помещении, с;
L₂ - средний уровень звукового давления в приемном помещении, дБ;
T₀ - стандартное время реверберации, с (для жилых помещений T₀ = 0,5 с).
Примечание - При определении стандартизованной разности уровней преобладающим источником шума может быть транспортный шум или шум громкоговорителя. Вид источника шума указывают добавочными индексами
tr и
Is соответственно, например
Dtr,2m,nT или
DIs,2m,nT.
3.1.4
приведенная разность уровней (normalized level difference)
D2m,n, дБ: Разность между уровнем звукового давления внешнего шума на расстоянии 2 м от фасада и средним уровнем звукового давления в приемном помещении с учетом поправки на его эквивалентную площадь звукопоглощения, рассчитываемая по формуле
D2m,n = L1,2m - L₂ - 10lg(A/A₀), (4)
где
A₀ - стандартная эквивалентная площадь звукопоглощения, м² (для жилых помещений
A₀ = 10 м²).
Примечание - Приведенная разность уровней может быть определена для транспортного шума или шума громкоговорителя. Источник шума указывают добавочными индексами
tr и
Is соответственно, например
Dtr,2m,nT или
DIs,2m,nT.
3.1.5 Связь между величинами
Величины
R"₄₅
° и
R"
ₜᵣₛ отличаются на некоторое систематическое смещение в широком диапазоне частот. Фактическая звукоизоляция под углом 45° как при оценке одним числом, так и при оценке в низкочастотных полосах превышает
R"
ₜᵣₛ на величину от 0 до 2 дБ. Значение
R"
ₜᵣₛ сопоставимо со значениями, полученными в лабораторных условиях. Указанные отличия следует учитывать в расчетной модели.
Связь разностей уровней шума
D2m,nT и
D2m,n определяется формулой
D2m,n = D2m,nT - 10lg 0,16(V/T₀A₀) = D2m,nT - 10lg 0,32V, (5)
где
V - объем приемного помещения, м³.
Достаточно оценить одну из этих величин, чтобы определить другую. В настоящем стандарте основной величиной является стандартизованная разность уровней
D2m,nT.
Измерения транспортного шума и шума громкоговорителя, как правило, дают результаты без систематического смещения, т.е.
Dtr,2m,nT ≈ DIs,2m,nT. (6)
Разность уровней на фасаде зависит от звукоизоляции фасада. Таким образом, расчетная модель разности уровней шума связана с расчетной моделью звукоизоляции.
3 Термины и определения3 Термины и определения3.1 Величины, характеризующие акустические свойства зданийRwD1s,2m,nT,wRwCₜᵣфактическая звукоизоляция под углом 45°R°, дБ:R"₄₅° = L₁ₛ - L₂ + 10lg(S/A) - 1,5, (1)
R°LLS/ALL₂ - средний уровень звукового давления в приемном помещении*, дБ;
_______________
* Помещение, в котором расположен создающий шум источник, называют помещением источника. Помещение, в котором контролируют (измеряют) уровень шума, называют приемным помещением.
S - площадь элемента здания, м²;
A - эквивалентная площадь звукопоглощения приемного помещения, м².
LSAфактическая звукоизоляция транспортного шумаRₜᵣₛ, дБ:R"ₜᵣₛ = Leq,1,s - Leq,2 + 10lg(S/A) - 3, (2)
Rₜᵣₛ Leq,1,sLeq,2S/ALeq,1,sLeq,2 - средний в приемном помещении эквивалентный уровень звукового давления, дБ.
Leq,2стандартизованная разность уровнейD2m,nT, дБ:D2m,nT = L1,2m + 10lg(T/T₀), (3)
D2m,nTL1,2mTTL1,2mT - время реверберации в приемном помещении, с;
L₂ - средний уровень звукового давления в приемном помещении, дБ;
T₀ - стандартное время реверберации, с (для жилых помещений T₀ = 0,5 с).
TLTTtrIsDtr,2m,nTDIs,2m,nTприведенная разность уровнейD2m,n, дБ:D2m,n = L1,2m - L₂ - 10lg(A/A₀), (4)
D2m,nL1,2mLA/AAAtrIsDtr,2m,nTDIs,2m,nT3.1.5 Связь между величинамиR°RₜᵣₛRₜᵣₛRₜᵣₛD2m,nTD2m,nD2m,n = D2m,nT - 10lg 0,16(V/T₀A₀) = D2m,nT - 10lg 0,32V, (5)
D2m,nD2m,nTVTAD2m,nTVVD2m,nTDtr,2m,nT ≈ DIs,2m,nT. (6)
Dtr,2m,nTDIs,2m,nT