3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.
3.1 Акустические характеристики зданий
Эффективность защиты от шума машин и оборудования согласно [41] характеризуют различными уровнями звукового давления. Это могут быть уровни в октавных полосах, максимальные уровни звукового давления при временных характеристиках
S или
F или эквивалентные уровни звукового давления. Для указанных величин обычно применяют поправки, зависящие от эквивалентной площади звукопоглощения или времени реверберации.
Акустические характеристики здания выражают, как правило, уровнями звука
A или
C давления, которые определяют по уровням в октавных полосах*.
________________
* Данные уровни можно измерять непосредственно (без использования значений в частотных полосах) с помощью шумомера, обладающего соответствующим видом частотной коррекции.
Примечание - Уровни в октавных полосах применяют также для определения так называемых NC-, NR- или RC-уровней шума (допустимых или оценочных), как описано во многих руководствах, в частности, для офисов, административных зданий, школ и зрелищных комплексов.
3.1.1
максимальный уровень звука A (
A-weighted maximum sound pressure level)
LAmax,
дБА: Максимальный уровень звука
A в помещении при работе инженерного оборудования здания.
Примечание - Максимальный уровень звука
A определяют по максимальному уровню звукового давления в октавных полосах от 63 до 8000 Гц при временных характеристиках
S или
F (
LASmax или
LAFmax соответственно). Уровень звукового давления в октавных полосах может быть приведенным (
LASmax,n,
LAFmax,n) или стандартизованным (
LASmax,nT,
LAFmax,nT).
3.1.2
эквивалентный непрерывный уровень звука A (
A-weighted equivalent continuous sound pressure level)
LAeq,
дБА: Эквивалентный уровень звука
A в помещении при работе инженерного оборудования здания.
Примечание - Данный уровень звукового давления определяют по эквивалентному уровню звукового давления в октавных полосах от 63 до 8000 Гц. Уровень звукового давления в октавных полосах также может быть приведенным
LAeq,n или стандартизованным
LAeq,nT.
3.1.3
максимальный уровень звука C (
C-weighted maximum sound pressure level)
LCmax дБС: Максимальный уровень звука
C в помещении при работе инженерного оборудования здания.
Примечание - Данный уровень звукового давления определяют по максимальному уровню звукового давления в октавных полосах от 31,5 до 8000 Гц с использованием временной характеристики
S или
F (
LCSmax или
LCFmax соответственно). Уровень звукового давления в октавных полосах может быть приведенным (
LCSmax,n,
LCFmax,n) или стандартизованным (
LCSmax,nT,
LCFmax,nT).
3.1.4
эквивалентный уровень звука C (
C-weighted equivalent sound pressure level)
LCeq дБС: Эквивалентный уровень звука
C в помещении при работе инженерного оборудования здания.
Примечание - Данный уровень звукового давления определяют по эквивалентному уровню звукового давления в октавных полосах от 31,5 до 8000 Гц. Уровень звукового давления в октавных полосах может быть приведенным
LCeq,n или стандартизованным
LCeq,nT.
3.1.5 Связь между величинами
Уровни звука
A и
C определяют по уровням звукового давления в октавных полосах.
Уровни звукового давления
L зависят от примененной временной характеристики, т.е. от
S,
F, или от интервала интегрирования по времени (эквивалентные уровни). Уровни с указанными временными характеристиками зависят от вида шума и не могут в общем случае быть определены один через другой. Таким образом, оценку уровня в октавной полосе выполняют при той же временной характеристике, что и уровень во всем рассматриваемом диапазоне частот.
Во всех случаях имеет место непосредственная связь между уровнем звукового давления
L, приведенным уровнем звукового давления
Ln и стандартизованным уровнем звукового давления
LnT в октавных полосах. Данная связь определяется следующими формулами:
L = Ln + 10lg(Aref/A), (1а)
LnT = Ln + 10lg(ArefTref/0,16V), (1б)
где
A - эквивалентная площадь звукопоглощения приемного помещения, м²;
Aref - стандартная эквивалентная площадь звукопоглощения*, равная 10 м²;
________________
* В других частях ЕН 12354 стандартная эквивалентная площадь звукопоглощения обозначена A₀.
Tref - стандартное время реверберации, равное 0,5 с;
V - объем помещения, м³.
В настоящем стандарте суммарный приведенный уровень звукового давления
Ln в октавных полосах в помещении от всех источников с соответствующими временными характеристиками и усреднением является основной величиной, подлежащей определению. Другие величины определяют по данной величине.
3.2 Акустические характеристики элементов
Акустические характеристики элементов зданий отражают их способность передавать шум источников различного вида. В общем случае акустические характеристики элементов относятся как к структурному, так и к воздушному шуму.
Для оборудования и установок различного вида источники шума различны, и их характеристики рассмотрены в соответствующих разделах. Величины, относящиеся к источникам шума, имеют те же временные характеристики, что и подлежащие оценке характеристики здания.
В ЕН 12354-1 и ЕН 12354-2 частично рассмотрены элементы, звукопередача которых имеет некоторые особенности для инженерного оборудования здания. Поэтому соответствующие величины также рассматриваются в настоящем стандарте.
3 Термины и определения3 Термины и определения3.1 Акустические характеристики зданийSFACмаксимальный уровень звука AAALAmaxLAmaxAmaxдБААAASFLASmaxASmaxLAFmaxAFmaxLASmax,nASmax,nLAFmax,nAFmax,nLASmax,nTASmax,nTLAFmax,nTAFmax,nTэквивалентный непрерывный уровень звука AAALAeqLAeqAeqдБААALAeq,nAeq,nLAeq,nTAeq,nTмаксимальный уровень звука CCCLCmaxCmaxдБССCSFLCSmaxCSmaxLCFmaxCFmaxLCSmax,nCSmax,nLCFmax,nCFmax,nLCSmax,nTCSmax,nTLCFmax,nTCFmax,nTэквивалентный уровень звука CCCLCeqLCeqCeqдБССCLCeq,nCeq,nLCeq,nTCeq,nT3.1.5 Связь между величинамиACLSFLLnnLnTnTL = Ln + 10lg(Aref/A), (1а)
LnT = Ln + 10lg(ArefTref/0,16V), (1б)
LLnnAref/ArefLnTnTLnnArefTref/refrefVAAref - стандартная эквивалентная площадь звукопоглощения*, равная 10 м²;
________________
* В других частях ЕН 12354 стандартная эквивалентная площадь звукопоглощения обозначена A₀.
Tref - стандартное время реверберации, равное 0,5 с;
V - объем помещения, м³.
ArefrefATrefrefVLnn3.2 Акустические характеристики элементов