рубли

Методические рекомендации по расчету и оптимальному проектированию систем защиты от ударного шума

  • МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
    ПО РАСЧЕТУ И ОПТИМАЛЬНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
    СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ОТ УДАРНОГО ШУМА ПОЛОВ
    И ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
    2020 г.​

    Введение
    Настоящие рекомендации разработаны с учетом требований федеральных законов от 30 марта 1999 г. No 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 30 декабря 2009 г. No 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и в развитие СП 51.13330. Они позволяют выполнять требования обязательных (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 года № 985) нормативно-технических документов для обеспечения благоприятной и комфортной среды обитания и работы человека.
    Настоящие методические рекомендации разработаны в развитие положений СП 29.13330, СП 44.13330, СП 51.13330.2011 (разделы 6–9), СП 54.13330, СП 55.13330, СП 56.13330, СП 118.13330, СП 275.1325800.2016 (разделы 9, 10), СП 441.1325800.2019 (раздел 5, 6, 8) и СП 465.1325800.2019 (разделы 5, 8) для повышения качества выполняемых проектных работ, сокращения сроков и снижения стоимости проектирования за счет применения единых подходов к расчету уровней звукового давления и звукоизоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений и проектированию систем упругого опирания лестничных маршей и лестничных площадок в системах виброизоляции зданий и сооружений.
    Нестационарные динамические нагрузки, вызываемые движением людских потоков и передвижением грузов по лестничным маршам, приводят к возникновению вибрации, передаваемой на несущие конструкции лестнично-лифтового ядра. Также нестационарные колебания передаются по несущим конструкциям лестнично-лифтового ядра до смежных помещений и вызывают колебания перекрытий и стен. Создаваемая при этом вибрация и переизлучаемый за счет таких колебаний структурный шум зачастую нарушают требования, установленные СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СН 2.2.4/2.1.8.566-96, СанПиН 2.2.4.3359-16, СП 51.13330, ГОСТ 31191.1 и ГОСТ 31191.2 по условиям комфортного размещения людей, а для помещений высокоточных производств – требований по уровням вибрации основания под размещение оборудования установленных ГОСТ Р ИСО ТС 10811-2.
    Для проектирования системы снижения динамического воздействия лестничных маршей (систем виброизоляции) необходимо особое внимание уделять выбору качественных материалов с подтвержденными динамическими характеристиками, на основании которых в течении жизненного цикла изделия обеспечивается необходимая защита от вибрации и структурного шума, создаваемого при движении по лестничным маршам.
    При разработке рекомендаций были учтены результаты теоретических и натурных исследований в области звукоизоляции, проводившихся научно-исследовательскими и строительными организациями, в том числе и НИИСФ РААСН.
    Рекомендации разработаны для применения широким кругом специалистов, чья деятельность связана с проектированием, строительством и эксплуатацией жилых, общественно-административных и коммерческих зданий, в том числе специалистами:
    - проектных организаций;
    - государственных и иных органов экспертизы и согласования;
    - надзорных служб, органов декларирования и сертификации.
    Методические рекомендации содержат указания по расчету систем снижения вибрации, ударного шума и переизлучаемого структурного шума в помещениях зданий, смежных с лестнично-лифтовыми узлами и лестничными клетками.
    Методические рекомендации разработаны авторским коллективом НИИСФ РААСН (канд. техн. наук В.А. Смирнов, ведущие инженеры А.С. Лебедев, М.Ю. Смоляков).
    1 Область применения
    1.1 Настоящие методические рекомендации распространяются на методы проектирования систем снижения динамического воздействия лестничных маршей, обеспечивающих требуемую изоляцию ударного шума и позволяющих повышать акустическую комфортность проживания, отдыха и труда населения в помещениях различного назначения.
    1.2 Настоящие методические рекомендации следует применять при выполнении расчетов, проектировании, оценке эффективности конструктивных решений и текущего состояния лестничных маршей, полов и перекрытий лестничных маршей для обеспечения требуемых уровней звукоизоляции от ударного шума перекрытиями и стенами лестничных маршей, а также требуемых уровней вибрации и структурного шума в помещениях жилых, общественно-административных и коммерческих зданий, смежных с лестнично-лифтовыми узлами и лестничными маршами.
    1.3 Методические рекомендации также могут быть использованы при проектировании систем виброизоляции зданий и сооружений по СП 441.1325800 и СП 465.1325800 для устройства деформационного шва в лестничных маршах, пересекающих виброизоляционный разрыв, отделяющий защищаемую (виброизолированную) часть здания от не виброизолированной (окружающих строений и (или) грунта).
    МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
    ПО РАСЧЕТУ И ОПТИМАЛЬНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
    СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ОТ УДАРНОГО ШУМА ПОЛОВ
    И ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
    2020 г.​










    Введение




















    1 Область применения





  • 2 Нормативные ссылки
    В настоящих методических рекомендациях использованы нормативные ссылки на следующие документы:
    ГОСТ 8717–2016 Ступени бетонные и железобетонные. Технические условия
    ГОСТ 9818–2015 Марши и площадки лестниц железобетонные. Общие технические условия
    ГОСТ 17187–2010 (IEC 61672-1:2002) Шумомеры. Часть 1. Технические требования
    ГОСТ 23120–2016 Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия
    ГОСТ 27019–2016 Материалы полимерные рулонные для полов. Ускоренный метод определения звукоизоляционных свойств
    ГОСТ 27296–2012 Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций
    ГОСТ 31191.1–2004 (ИСО 2631-1:1997) Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования
    ГОСТ 31191.2–2004 (ИСО 2631-2:2003) Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Вибрация внутри зданий
    ГОСТ Р 56689–2015 (ИСО 10052:2004) Акустика. Измерение звукоизоляции ударного и воздушного шума и шума инженерного оборудования зданий в натурных условиях. Ориентировочный метод
    ГОСТ Р 56770–2015 (ИСО 717-2:2013) Здания и сооружения. Оценка звукоизоляции ударного шума
    ГОСТ Р 57900–2017 (ИСО 12999-1:2014) Здания и сооружения. Определение и применение неопределенностей измерения звукоизоляции
    ГОСТ Р ЕН 12354-2–2012 Акустика зданий. Методы расчета акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Часть 2. Звукоизоляция ударного шума между помещениями
    ГОСТ Р ИСО 2017-1–2011 Вибрация и удар. Упругие системы крепления. Часть 1. Технические данные для применения систем виброизоляции
    ГОСТ Р ИСО 2017-3–2016 Вибрация и удар. Упругие системы крепления. Часть 3. Технические данные для применения систем виброизоляции при строительстве новых зданий
    ГОСТ Р ИСО 10140-1–2012 Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 1. Правила испытаний строительных изделий определенного вида
    ГОСТ Р ИСО 10140-3–2012 Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 3. Измерение звукоизоляции ударного шума
    ГОСТ Р ИСО 10140-5–2012 Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий. Часть 5. Требования к испытательным установкам и оборудованию
    ГОСТ Р ИСО 10848-1–2012 Акустика. Лабораторные измерения косвенной передачи воздушного и ударного шума между смежными помещениями. Часть 1. Основные положения
    ГОСТ Р ИСО 10848-2–2012 Акустика. Лабораторные измерения косвенной передачи воздушного и ударного шума между смежными помещениями. Часть 2. Применение к легким слабо связанным конструкциям
    ГОСТ Р ИСО 10848-3–2012 Акустика. Лабораторные измерения косвенной передачи воздушного и ударного шума между смежными помещениями. Часть 3. Применение к легким сильно связанным конструкциям
    ГОСТ Р ИСО ТС 10811-2–2007 Вибрация и удар. Вибрация в помещениях с установленным оборудованием. Часть 2. Классификация
    СН 2.2.4/2.1.8.562–96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы
    СН 2.2.4/2.1.8.566–96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы
    СанПиН 2.2.4.3359–16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах
    СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции» (с изменениями № 1, № 2)
    СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (с изменениями №1, № 2, № 3)
    СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 Полы» (с изменением № 1)
    СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания» (с изменениями № 1, № 2, № 3)
    СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума» (с изменением № 1)
    СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» (с изменениями № 1, № 2, № 3)
    СП 55.13330.2016 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные» (с изменением № 1)
    СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания» (с изменениями № 1, № 2, № 3)
    СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» (с изменением № 1)
    СП 64.13330.2017 «СНиП II-25-80 Деревянные конструкции» (с изменениями № 1, № 2)
    СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)
    СП 271.1325800.2016 Системы шумоглушения воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проектирования
    СП 275.1325800.2016 Конструкции ограждающие жилых и общественных зданий. Правила проектирования звукоизоляции
    СП 441.1325800.2019 Защита зданий от вибрации, создаваемой железнодорожным транспортом. Правила проектирования
    СП 465.1325800.2019 Здания и сооружения. Защита от вибрации метрополитена. Правила проектирования
    П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящими рекомендациями целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящих рекомендаций в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.2 Нормативные ссылки2 Нормативные ссылки

















































































  • 3 Термины, определения и обозначения
    В настоящих рекомендациях применены следующие термины с соответствующими определениями и обозначениями:
    3.1 изоляция воздушного шума; R, дБ: Величина, равная десяти десятичным логарифмам отношения звуковой мощности, падающей на испытуемую ограждающую конструкцию со стороны помещения высокого уровня, к звуковой мощности, излучаемой другой стороной испытуемой ограждающей конструкции в помещение низкого уровня.
    П р и м е ч а н и е – Изоляция воздушного шума R характеризует снижение уровня воздушного шума ограждающей конструкцией, измеренное в лабораторных условиях в соответствии с ГОСТ 27296.
    3.2 фактическая изоляция воздушного шума; R", дБ: Величина, равная десяти десятичным логарифмам отношения звуковой мощности, падающей на испытуемый элемент, к полной звуковой мощности, переданной в помещение низкого уровня, в том числе и по обходным путям.
    П р и м е ч а н и е – Фактическая изоляция воздушного шума R" характеризует снижение уровня воздушного шума ограждающей конструкцией, измеренное в лабораториях с обычными для здания обходными путями или в натурных условиях в соответствии с ГОСТ 27296.
    3.3 уровень ударного шума; Li, дБ: Средний уровень звукового давления в полосе частот в помещении низкого уровня под перекрытием, подвергающимся воздействию стандартной ударной машины.
    3.4 изоляция ударного шума перекрытием: Величина, характеризующая снижение ударного шума перекрытием.
    3.5 приведенный уровень ударного шума под перекрытием; Lₙ, дБ: Значение, характеризующее изоляцию ударного шума перекрытием (или иной конструкцией, воспринимающей ударное возбуждение), условно приведенное к значению эквивалентной площади звукопоглощения в защищаемом помещении (A₀ = 10 м²).
    П р и м е ч а н и е – Приведенный уровень ударного шума L n измеряют в лабораторных условиях в соответствии ГОСТ 27296.
    3.6 фактический приведенный уровень ударного шума; L"ₙ, дБ: Средний уровень звукового давления под перекрытием, определяемый с учетом косвенной передачи звука.
    П р и м е ч а н и е – Фактический приведенный уровень ударного шума L"ₙ измеряют в лабораториях при наличии косвенной передачи звука или в натурных условиях в соответствии с ГОСТ 27296.
    3.7 частотная характеристика приведенного уровня ударного шума под перекрытием: Значения приведенных уровней ударного шума под перекрытием Lₙ, дБ, в каждой из третьоктавных полос со среднегеометрическими частотами f, Гц, в диапазоне от 100 до 3150 Гц, или в каждой из октавных полос со среднегеометрическими частотами от 125 до 4000 Гц, представляемые в табличной или графической форме.
    3.8 фактический индекс приведенного уровня ударного шума; L"n,w, дБ: Значение, служащее для оценки изолирующей способности перекрытия одним числом, определяется сопоставлением частотной характеристики изоляции воздушного шума со специальной оценочной кривой.
    П р и м е ч а н и е – При измерениях в специальных звукомерных камерах косвенная передача звука практически отсутствует. При измерениях в натурных условиях вместе с прямой, непосредственной передачей звука через испытуемое перекрытие, всегда имеет место побочная (косвенная) передача звука через прилегающие строительные конструкции. В этом случае звукоизоляция окажется меньше, чем при измерениях в лабораторных условиях, поэтому для избегания путаницы индекс изоляции, полученный в натурных условиях обозначают как L"n,w, а индекс, полученный по результатам измерений в звукомерных камерах обозначают как Ln,w.
    3.9 стандартизированный приведенный уровень ударного шума; L"nT,w , дБ: Средний уровень звукового давления под перекрытием, определяемый с учетом косвенной передачи звука и приведенный к стандартному времени реверберации, равному T₀ = 0,5 с.
    3.10 индекс улучшения изоляции ударного шума покрытиями полов; Ln,w*, дБ: Величина, служащая для оценки одним числом улучшения изоляции ударного шума покрытиями полов.
    3.11 коэффициент запаса для учета неопределенности прогноза; uₚᵣ , дБ:
    3.12 взвешенный нормальный уровень звука от удара по опоре лестницы при развязке лестничной площадки; Ln,w,л.п., дБ: Уровень звукового давления, возникающий во время стандартного измерения в помещении, требующем защиты, когда динамическая нагрузка прикладывается к лестничной площадке, соединенной со стеной.
    3.13 уровень звукового давления; дБ: Десятикратный десятичный логарифм отношения квадрата звукового давления к квадрату опорного звукового давления, равного p₀ = 2 · 10⁵ Па.
    3.14 уровень звука; дБА: Энергетическая сумма октавных (или третьоктавных) уровней звукового давления в нормируемом диапазоне частот, откорректированных по частотной коррекции А шумомера по ГОСТ 17187.
    3.15 эквивалентный (по энергии) уровень звука; дБА: Уровень звука постоянного шума, который имеет то же самое среднеквадратическое звуковое давление, что и исследуемый непостоянный шум в течение определенного интервала времени.
    3.16 допустимый уровень шума: Уровень шума, который при воздействии в течение длительных периодов времени не приводит к существенным изменениям показателей функционального состояния систем и анализаторов организма человека.
    3.17 коэффициент звукопоглощения; α: Отношение величины неотраженной поверхностью звуковой энергии, к величине падающей на поверхность энергии.
    3.18 средний коэффициент звукопоглощения; αср : Отношение суммарной эквивалентной площади звукопоглощения в помещении Асум (включая поглощение всех поверхностей, оборудования и людей) к суммарной площади всех поверхностей помещения.
    3.19 эквивалентная площадь звукопоглощения; А, м²: Площадь поверхности с коэффициентом звукопоглощения, равным единице, которая поглощает такое же количество звуковой энергии, как и все вместе взятые поверхности ограждающих конструкций помещения.
    3.20 время реверберации; Т, с: Время, требуемое для снижения уровня звукового давления в помещении на 60 дБ после выключения источника шума.
    3.21 средний уровень звукового давления в помещении; Lₘ, дБ: Величина, равная десяти десятичным логарифмам отношения усредненных в пространстве и во времени квадратов значения звукового давления, измеренного при стандартных временной и частотной характеристиках измерительной системы по ГОСТ 17187, к квадрату опорного звукового давления, равного p₀ = 2 · 10⁻⁵ Па, причем пространственное усреднение выполняется по всему помещению, за исключением областей, в которых наблюдается существенное влияние прямого звука источника шума или ближнего поля ограждающих поверхностей помещения.3 Термины, определения и обозначения3 Термины, определения и обозначения



    изоляция воздушного шума; R, дБ:R

    R

    фактическая изоляция воздушного шума; R", дБ:R"

    R"

    уровень ударного шума; Li, дБ:Lii

    изоляция ударного шума перекрытием:

    приведенный уровень ударного шума под перекрытием; Lₙ, дБ:LₙA₀



    фактический приведенный уровень ударного шума; L"ₙ, дБ:L"ₙ

    L"ₙ

    частотная характеристика приведенного уровня ударного шума под перекрытием:Lₙf

    фактический индекс приведенного уровня ударного шума; L"n,w, дБ:L"n,wn,w

    L"n,wn,wLn,wn,w

    стандартизированный приведенный уровень ударного шума; L"nT,w , дБ:L"nT,wnT,wT₀

    индекс улучшения изоляции ударного шума покрытиями полов; Ln,w*, дБ:Ln,wn,w

    коэффициент запаса для учета неопределенности прогноза; uₚᵣ , дБ:uₚᵣ

    Ln,wn,w,л.п.

    уровень звукового давления; дБ:p₀

    уровень звука; дБА:А

    эквивалентный (по энергии) уровень звука; дБА:

    допустимый уровень шума:

    коэффициент звукопоглощения; α:

    средний коэффициент звукопоглощения; αср :срсрАсум

    эквивалентная площадь звукопоглощения; А, м²:А

    время реверберации; Т, с:Т

    средний уровень звукового давления в помещении; Lₘ, дБ:Lₘp₀
  • 4 Общие положения
    4.1 Нестационарные динамические нагрузки, вызываемые движением людских потоков и передвижением грузов по лестничным маршам, приводят к возникновению вибрации, передаваемой на несущие конструкции лестнично-лифтового ядра. Эти нестационарные колебания передаются по несущим конструкциям лестнично-лифтового ядра до смежных помещений и вызывают колебания перекрытий и стен. Создаваемая при этом вибрация и переизлучаемый за счет таких колебаний структурный шум зачастую нарушают требования, установленные санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562, СН 2.2.4/2.1.8.566 и СанПиН 2.2.4.3359, СП 51.13330, ГОСТ 31191.1 и ГОСТ 31191.2 по условиям комфортного размещения людей, а для помещений высокоточных производств – требования по уровням вибрации основания под размещение оборудования установленные ГОСТ Р ИСО ТС 10811-2.
    4.2 Защита от вибрации и переизлучаемого структурного шума, создаваемого при движении людских потоков по лестничным маршам только тогда может быть оптимальной и эффективной, когда к ее разработке приступают на стадии объемно-планировочного решения здания.
    В состав проектной документации (разделы «Архитектурные решения» и «Конструктивные и объемно-планировочные решения» по [1]) необходимо включать раздел «Защита от шума и вибрации», содержащий обоснование для разработки защиты от шума и вибрации (акустические и динамические расчеты, результаты определения ожидаемых уровней вибрации и структурного шума в помещениях, смежных с лестничными клетками) и разрабатываемые защитные меры (строительно-акустические мероприятия, обеспечивающие требуемое снижение уровней вибрации и шума в октавных полосах частот относительно допустимых значений).
    4.3 Требования к нормированию параметров вибрации и уровней шума в помещениях жилых и общественных зданий устанавливают в соответствии с CH 2.2.4/2.1.8.566 и СН 2.2.4/2.1.8.562. Выбор нормируемых параметров и допустимых значений осуществляют с учетом временного характера нормируемого фактора.
    4.4 Требования к нормированию параметров вибрации и уровней шума для рабочих мест в общественных зданиях устанавливают в соответствии с СанПиН 2.2.4.3359 для рабочей смены с учетом времени воздействия нормируемого фактора.
    4.5 С нормативными значениями следует сравнивать расчетные значения нормируемых параметров вибрации и структурного шума, определенные для жилых помещений и помещений общественных зданий за время оценки, равное 16 ч дневного времени и 8 ч ночного времени, а для рабочих мест за восьмичасовую смену, с учетом предполагаемой схемы движения людских потоков и передвижения грузов по лестничным маршам.
    4.6 Вибрация и порождаемый ею переизлучаемый структурный шум, вызванный движением людских потоков и передвижением грузов по лестничным маршам, носит прерывистый, непостоянный характер и повторяется согласно схеме движения по лестничным маршам.
    П р и м е ч а н и е – Схема движения людей по лестничным маршам зависит от вида здания и его
    назначения, наличия и доступности лифтов для различных групп населения, работников учреждений, схемы организации движения людских потоков в здании и определяется на этапе разработки проектной документации (разделы «Архитектурные решения» и «Конструктивные и объемно-планировочные решения» [1]).
    4.7 В качестве нормируемых параметров непостоянной вибрации в помещениях жилых и общественных зданий, используют эквивалентное и максимальное корректированные значения виброскорости vw,экв, vw,макс, м/с, или их логарифмические уровни Lvw,экв, Lvw,макс, дБ.
    Допустимые значения нормируемых параметров vw,экв,доп, vw,макс,доп, Lvw,экв,доп, Lvw,макс,доп в помещениях жилых и общественных зданий следует принимать в соответствии с таблицей 4.1.
    Таблица 4.1​
    Допустимые значения вибрации в помещениях жилых и общественных зданий
    m2020-001.png
    4.8 Оценку вибрации на соответствие допустимым значениям следует проводить одновременно по эквивалентному и максимальному значениям корректированной виброскорости так, что превышение одного из показателей должно рассматриваться как несоответствие санитарным требованиям.4 Общие положения4 Общие положения


















    vw,эквvw,максLvvw,эквLvvw,макс

    vw,экв,допvw,макс,допLvvw,экв,допLvvw,макс,доп

    Таблица 4.1​
    Допустимые значения вибрации в помещениях жилых и общественных зданий
    m2020-001.png

    m2020-001.png
  • 4.9 При размещении высокоточного производственного или исследовательского оборудования в помещениях, смежных с лестничными клетками, уровни вибрации в месте установки оборудования не должны превышать требований 4.10.
    П р и м е ч а н и е – Примеры высокоточного оборудования: микровесы, электронные, туннельные, атомно-силовые, оптические и др. микроскопы, фотографические проекционные системы интегральных схем, оборудование для выращивания кристаллов, средства лазерной интерферометрии, приборы и оборудование для записи голографических дифракционных решеток, профилометры, делительные машины, фотоповторители, установки совмещения и экспонирования, установки для прецизионной литографии, компараторы, эталонные установки, нанотехнологическое оборудование и т. д.
    4.10 Оцениваемая величина – среднеквадратическое значение (СКЗ) виброскорости колебаний основания, м/с, в направлении трех взаимно перпендикулярных осей X, Y и Z, соответственно, для третьоктавных полос в диапазоне 1–100 Гц, в месте установки оборудования. Допустимые параметры вибрации устанавливаются изготовителем оборудования. При их отсутствии следует применять VC-кривые, установленные ГОСТ Р ИСО ТС 10811-2.
    4.11 В соответствии с СанПиН 2.2.4.3359 в качестве нормируемого параметра непостоянной вибрации на рабочих местах в общественных зданиях, используют эквивалентное корректированное виброускорение за восьми-часовую рабочую смену aw,8h, м/с², или его логарифмический уровень Law,8h, дБ. Предельно допустимые значения нормируемых параметров aw,8h,доп, Law,8h,доп на рабочих местах в общественных зданиях следует принимать в соответствии с таблицей 4.2.
    Т а б л и ц а 4.2​
    Предельно допустимые значения вибрации на рабочих местах общественных зданий
    m2020-002.png
    4.12 В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562 и СанПиН 2.2.4.3359 в качестве нормируемых параметров непостоянного структурного шума, создаваемого поездами железнодорожных линий в помещениях жилых и общественных зданий и на рабочих местах общественных зданий, используют эквивалентный (по энергии) LАэкв и максимальный LАмакс уровни звука, дБА. Допустимые и предельно допустимые значения нормируемых параметров структурного шума LАэкв,доп и LАмакс,доп следует принимать в соответствии с таблицей 4.3.
    Т а б л и ц а 4.3​
    Допустимые и предельно допустимые значения уровней структурного шума
    m2020-003.png
    4.13 Оценку структурного шума на соответствие допустимым и предельно допустимым уровням следует проводить одновременно по эквивалентному и максимальному уровням звука так, что превышение одного из показателей должно рассматриваться как несоответствие санитарным правилам.
    4.14 Ударный шум наблюдается в нижнем (или смежном) помещении, которое находится непосредственно под (или смежно с) лестничным маршем (или площадкой), отделяющим лестничную клетку и нижнее помещение. Также он может передаваться в другие нижние помещения, соседние с основным нижним помещением. Возможны также случаи, когда ударный шум передается по несущим конструкциям лестничной клетки от перекрытия (марша или площадки) нижнего этажа в расположенный над ним этаж и в более высокие этажи.
    4.15 Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума внутренними ограждающими конструкциями Rw и индексов приведенного уровня ударного шума Lnw для жилых, общественных зданий, а также для вспомогательных зданий производственных предприятий приведены в таблице 4.4. Причем фактическая или расчетная величина индекса звукоизоляции Rw должна быть больше, чем Rwтреб (RwRwтреб ), а Lnw — меньше требуемой величины Lnwтреб (LnwLnwтреб).
    Т а б л и ц а 4.4​
    Требуемые нормативные индексы изоляции воздушного шума ограждающих конструкций
    и приведенные уровни ударного шума перекрытий при передаче звука сверху вниз
    m2020-004.png
    4.16 Типы лестничных маршей, рассматриваемых в рамках данных рекомендаций приведены в приложении А.
    4.17 Расчет систем снижения динамического воздействия лестничных маршей должен проводиться при разработке конструктивных решений лестничных клеток и (или) лестнично-лифтовых узлов, применении новых строительных материалов и изделий. Окончательная оценка эффективности снижения динамического воздействия, повышения звукоизоляции таких конструкций должна проводиться на основании испытаний по ГОСТ 27296, ГОСТ Р 56689, ГОСТ Р ИСО 10140-1 и ГОСТ Р ИСО 10848-1.





    aww,8hLawaw,8haww,8h,допLawaw,8h,доп

    Т а б л и ц а 4.2​
    Предельно допустимые значения вибрации на рабочих местах общественных зданий
    m2020-002.png

    m2020-002.png
    LААэквLААмаксLААэкв,допLААмакс,доп

    Т а б л и ц а 4.3​
    Допустимые и предельно допустимые значения уровней структурного шума
    m2020-003.png

    m2020-003.png




    RwwLnwnwRwwRwwтребRwwRwwтребLnwnwLnwnwтребLnwnwLnwnwтреб

    Т а б л и ц а 4.4​
    Требуемые нормативные индексы изоляции воздушного шума ограждающих конструкций
    и приведенные уровни ударного шума перекрытий при передаче звука сверху вниз
    m2020-004.png


    m2020-004.png


  • 5 Методы расчета систем защиты от ударного шума для помещений жилых и общественных зданий и сооружений
    5.1 С целью снижения уровней вибрации и структурного шума в смежных с лестнично-лифтовыми узлами помещениями жилых и общественных зданий рекомендуется применение следующих мероприятий:
    • увеличение массы лестничного марша (площадки);
    • повышение изгибной жесткости лестничных маршей (площадок);
    • виброизоляция опорных элементов лестничных маршей (площадок);
    • повышение звукоизоляции конструкций, отделяющих лестнично-лифтовые узлы от смежных помещений.
    П р и м е ч а н и е – Мероприятия, указанные в настоящем пункте наиболее эффективны для применения на практике, однако этот перечень не полный, поскольку зависит от конкретных объемно-планировочных решений здания, технического задания и может быть расширен.
    Выбор метода проводится на основании технико-экономического обоснования с учетом расчетных положений и методики проектирования, приведенных в разделах 5 и 6.
    5.2 Увеличение массы лестничного марша (площадки) производят для изделий заводского изготовления путем замены соответствующих изделий по ГОСТ 8717 и (или) ГОСТ 9818 на более массивные. Для монолитных изделий – путем увеличения габаритов соответствующих поперечных сечений.
    Величина прибавки в массе лестничного марша (площадки) определяется расчетом для выполнения требований раздела 4.
    5.3 Повышение изгибной жесткости монолитных лестничных маршей (площадок) осуществляется в соответствии с СП 63.13330.
    Величина прибавки в изгибной жесткости лестничного марша (площадки) определяется расчетом для выполнения требований раздела 4.
    5.4 Виброизоляция лестничных маршей (плошадок) заключается в механической «развязке» элементов лестничных маршей и площадок от несущих конструкций лестнично-лифтового ядра с переопиранием их на несущие конструкции и передачей нагрузки только через упругие элементы.
    За счет такого решения снижаются амплитуды динамических нагрузок, распространяемых по несущим конструкциям лестнично-лифтового ядра, создаваемой при этом вибрации и переизлучаемого в смежные помещения структурного шума для выполнения требований раздела 4.
    Указанное решение также приводит к повышению индекса изоляции от ударного шума лестничными маршами и площадками (полами лестничных маршей) для выполнения требований 4.14.
    5.5 Комплексный (динамический и акустический) расчет выполняют в следующей последовательности:
    а) анализ технической и проектной документации (выбирают помещения, расположенные вблизи лестнично-лифтовых узлов и лестничных шахт в соответствии с их функциональным назначением);
    б) сбор и оценка исходных данных (определяют схему движения людских потоков, задают параметры исходного динамического воздействия по 5.6–5.10);
    в) определение динамических характеристик лестничных маршей (выполняют расчет по 5.11–5.14);
    г) расчет уровней вибрации лестничных маршей, площадок;
    д) расчет уровней вибрации ограждающих конструкций рассматриваемого помещения (выполняют расчет по 5.16);
    е) расчет уровней структурного шума рассматриваемого ограждения (выполняют расчет по 5.17);
    ж) сопоставление рассчитанных значений с допускаемыми в соответствии с разделом 4, определение превышений требований (при их наличии);
    з) выбор и расчет технических решений по снижению динамического воздействия лестничных маршей (площадок) по 5.1, 5.19;
    и) подтверждение эффективности решения по снижению динамического воздействия лестничных маршей (площадок) на основании повторного расчета по перечислениям в) – ж) настоящего пункта.
    П р и м е ч а н и е – Процедура выполнения комплексных расчетов является в некоторых случаях не линейной, а итерационной.
    Проверка соответствия фактически реализованных решений требованиям проектной документации с разработанными мероприятиями по защите от вибрации и переизлучаемого структурного шума осуществляется на основании прямых измерений по 5.32.
    5.6 Исходное динамическое воздействие при расчете систем виброизоляции и защиты от ударного шума лестничных маршей – движение людских потоков.
    При проектировании следует учитывать усредненное (наиболее вероятное в течение дня и ночи) число людей Nл, шт., передвигающихся вниз по лестничным маршам и площадкам (как вызывающим наибольшее, по сравнению с движением вверх по маршу, динамическое воздействие).
    Расчеты проводятся для 1, 2, ..., Nл одновременно передвигающихся человек по лестничному маршу. Масса среднестатистического человека Mчел, принимаемая в расчетах, составляет 75 кг.
    В качестве альтернативной характеристики исходного динамического воздействия допускается использовать эквивалентные и максимальные значения виброскорости vmax и vэкв, м/с, колебаний лестничного марша в момент прохождения заданной группы людей в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 1–250 Гц.
    5.7 В зависимости от скорости передвижения по лестничному маршу определяется частота шагания человека fшаг, Гц.
    5.8 Значение величины контактной силы F(t), нормализованной по отношению к весу человека Gчел, в зависимости от частоты шагания приведено на рисунке 5.1.
    m2020-005.png
    Рисунок 5.1 – Величина контактной силы, нормализованной по отношению
    к весу человека, в зависимости от частоты шагания
    5.9 Стандартизированная нагрузка F(t)/Gчел шагающего человека может быть выражена в качестве серии последовательных шагов, где каждый шаг может быть описан полиномиальной функцией F(t)/Gчел = ∑Ki ti, где коэффициенты Ki представлены в таблице 5.1.
    Т а б л и ц а 5.1​
    Коэффициенты Ki
    m2020-006.png
    5.10 Время единичного шага tшаг, с, определяется формулой
    tшаг = 2,6606 – 1,757fшаг + 0,3844fшаг². (1)​

    5.11 Динамическими характеристиками лестничных маршей и площадок, участвующие в расчетах:
    а) собственная частота fл.м.i, Гц;
    б) модальная масса Mл.м.мод,i ;
    в) величина демпфирования Di .
    Параметры, указанные в перечислениях а) – в) настоящего пункта, вычисляются для каждой i-й формы колебаний лестничного марша (площадки). Число учитываемых форм колебаний устанавливается по величине суммарной модальной массы, равной не менее 85% от массы рассчитываемого элемента конструкции.​
    5 Методы расчета систем защиты от ударного шума для помещений жилых и общественных зданий и сооружений5 Методы расчета систем защиты от ударного шума для помещений жилых и общественных зданий и сооружений


    • увеличение массы лестничного марша (площадки);
    • повышение изгибной жесткости лестничных маршей (площадок);
    • виброизоляция опорных элементов лестничных маршей (площадок);
    • повышение звукоизоляции конструкций, отделяющих лестнично-лифтовые узлы от смежных помещений.
  • увеличение массы лестничного марша (площадки);
  • повышение изгибной жесткости лестничных маршей (площадок);
  • виброизоляция опорных элементов лестничных маршей (площадок);
  • повышение звукоизоляции конструкций, отделяющих лестнично-лифтовые узлы от смежных помещений.




















  • а) анализ технической и проектной документации (выбирают помещения, расположенные вблизи лестнично-лифтовых узлов и лестничных шахт в соответствии с их функциональным назначением);
    б) сбор и оценка исходных данных (определяют схему движения людских потоков, задают параметры исходного динамического воздействия по 5.6–5.10);
    в) определение динамических характеристик лестничных маршей (выполняют расчет по 5.11–5.14);
    г) расчет уровней вибрации лестничных маршей, площадок;
    д) расчет уровней вибрации ограждающих конструкций рассматриваемого помещения (выполняют расчет по 5.16);
    е) расчет уровней структурного шума рассматриваемого ограждения (выполняют расчет по 5.17);
    ж) сопоставление рассчитанных значений с допускаемыми в соответствии с разделом 4, определение превышений требований (при их наличии);
    з) выбор и расчет технических решений по снижению динамического воздействия лестничных маршей (площадок) по 5.1, 5.19;
    и) подтверждение эффективности решения по снижению динамического воздействия лестничных маршей (площадок) на основании повторного расчета по перечислениям в) – ж) настоящего пункта.























    Nл

    NлMчел

    vmaxvэкв

    fшаг

    FtGчел

    m2020-005.png
    m2020-005.png


    5.9 Стандартизированная нагрузка F(t)/Gчел шагающего человека может быть выражена в качестве серии последовательных шагов, где каждый шаг может быть описан полиномиальной функцией F(t)/Gчел = ∑Ki ti, где коэффициенты Ki представлены в таблице 5.1.
    FtGчелFtGчелKi tii iKii
    Т а б л и ц а 5.1​
    Коэффициенты Ki
    m2020-006.png
    Kii
    m2020-006.png
    5.10 Время единичного шага tшаг, с, определяется формулой
    tшаг
    tшаг = 2,6606 – 1,757fшаг + 0,3844fшаг². (1)​
    tшагfшагfшаг

    5.11 Динамическими характеристиками лестничных маршей и площадок, участвующие в расчетах:


    а) собственная частота fл.м.i, Гц;
    б) модальная масса Mл.м.мод,i ;
    в) величина демпфирования Di .
    а) собственная частота fл.м.i, Гц;
    б) модальная масса Mл.м.мод,i ;
    в) величина демпфирования Di .
    fл.м.ii

    Mл.м.мод,i i

    Di i
    Параметры, указанные в перечислениях а) – в) настоящего пункта, вычисляются для каждой i-й формы колебаний лестничного марша (площадки). Число учитываемых форм колебаний устанавливается по величине суммарной модальной массы, равной не менее 85% от массы рассчитываемого элемента конструкции.​

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.