рубли

Звукоизоляция пробкой - трескается ГВЛ в местах стыков

  • Добрый день. У нас возникла проблема и ее причина не понятна. Мы прикрепили пробку на клей к стене, затем зашили ГВЛ, далее шпаклевка и покраска. И стены в местах стыков начали трескаться. 3 раза переделывали, но не помогает. Подскажите, пожалуйста, в чем причина?
  • как установлен каркас гипрока? а)на деревянный пол или б)на стяжку?
    чем проклеены стыки гипрока?а)сеткой или б)бумажной лентой?
    Если у вас два ответа а)-то трещать будет постоянно,если а) и б)-то проблема в каркасе,и креплении верха листов ГКЛ
    если б)б)то тут нужно подумать.


  • Анастасия, сколько бы Вы не переделывали, и сколько бы продавцы пробки не убеждали в её звукоизолирующих свойствах реальности это не изменит - пробка не подходит для изоляции воздушного шума, может стать только хуже. Пробка непродуваемая, а значит не поглощает звук, а конструкция требует эффективного звукопоглощающего варианта, заполняющего воздушный зазор. Пробку верните продавцу - хотябы деньги назад получите.
    Анастасия:
    3 раза переделывали, но не помогает. Подскажите, пожалуйста, в чем причина?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Анастасия:
    3 раза переделывали, но не помогает. Подскажите, пожалуйста, в чем причина?
    Анастасия:
    3 раза переделывали, но не помогает.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Анастасия,
  • Спасибо за отклик. ГВЛ бескаркасный клеем и дюбелями прикреплен к пробке. Стыки проклеены сеткой...
  • К сожалению, это невозможно, она намертво приклеена к стене!
  • как минимум заменить сетку на бумажную ленту для стыков.
    между листами ГВЛ при монтаже оставляется зазор 2мм для забивки шпаклёвкой.
    И самое главное,стена,на которую накручен ГВЛ из чего?На сколько она стабильна?
    Может быть переделать один раз и навсегда на экономпрофиль(47х17)?


  • Все-таки у нас там и есть бумажная лента, зазор оставляли. А стена - межквартирная перегородка монолитная.
  • Какая толщина слоя пробки? ГВЛ приклеен/прикручен к пробке или на каркасе?
    Анастасия:
    К сожалению, это невозможно, она намертво приклеена к стене!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Анастасия:
    К сожалению, это невозможно, она намертво приклеена к стене!
    Анастасия:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Пробка 1см, ГВЛ приклеен и прикреплен дюбелями.
  • Анастасия, если Вы маляр - то щели конечно актуально. Если Вы заказчик и назвали тему "Звукоизоляция пробкой", то кто Вам сказал, что у этой конструкции будет вообще хоть какая-то звукоизоляция?:shok:
    Вы присоединили звуковыми мостиками (дюбелями) жестко ГВЛ к стене - в этом случае работает закон массы из которого следует: чтоб получить прибавку к звукоизоляции 6 дБ нужно массу ограждения увеличить вдвое.
    Допустим межквартирная стена стена 200мм из пенобетона марки 400 поверхностной плотность 80кг/м2. Кв. метр ГВЛ весит 10 кг. Следовательно чтобы получить ощутимый сдвиг в лучшую сторону нужно наклеить ещё 7 слоёв ГВЛ. Либо разобрать то что сделано и смонтировать каркасную звукоизолирующую конструкцию - получиться акустически двойное ограждение - эффект будет много лучше.Анастасия"Звукоизоляция пробкой":shok:
    Анастасия:
    Пробка 1см, ГВЛ приклеен и прикреплен дюбелями.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Анастасия:
    Пробка 1см, ГВЛ приклеен и прикреплен дюбелями.
    Анастасия:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    звукоизолирующую
  • Спасибо за совет. Но мне нужно понять причину трещин на стенах и решить ее, а не проблему плохой звукоизоляции! Я уже поняла, что пробка для этого не подходит! Но откуда трещины!Может, пробка дышит или выделяет влагу, и поэтому такие последствия...
  • если и лента вместо сетки,и зазор для шпакли есть,и стена монолит,стабильное основание,то видимо что-то в паре пробка-ГВЛ не то,но не думаю,что пробка может так распирать ГВЛ,что трещат швы.
    В такой ситуации могу предложить наклеить малярный стеклохолст "паутинка"плотностью не ниже 40 и замалярить его. Если листы на стыках не "выпирает",то хотя бы трещины не будут проходить на лицевую сторону.
  • Трещины - результат упругости пробки. Переделывать швы, как Вы уже поняли - бесполезно т.к. конструкции не хватает жесткости.
    Варианты решения:
    1. Сделать облицовку ГВЛ на отнесенном от стены каркасе. Для экономии места можно использовать потолочные профили, заполнив пространство между профилями минеральной или каменной ватой.
    2. Наклеить толстые флизелиновые обои. Они тянутся и трещины могут не проявиться, но иногда на трещинах обои деформируются.
    3. Прикрутить еще один слой ГКЛ или ГВЛ, закрепив его только к первому листу ГВЛ и сделать смещение отностильно швов первой облицвоки. 100 процентной гарантии нет, могут появиться тонкие волосяные трещины.
    Анастасия:
    мне нужно понять причину трещин на стенах
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Анастасия:
    мне нужно понять причину трещин на стенах
    Анастасия:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Варианты решения:




  • Спасибо большое за совет! Попробуем)

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.