рубли

Звукоизоляция гильз - что посоветуете?

  • здравствуйте!живем с семьей в панельном доме.новом.п44к.проблема с звукоизоляционный гильз через которые проходят трубы отопления.изначально они вообще ничем не были заложены и при желании можно было увидеть квартиру ниже.под конец ремонта заклеили насколько возможно герметиком "момент".ремонт делали сами.отсюда косяк. В большой комнате по вечерам слушаем новости и комментарии вместе с соседкой.бабушка.у нее хорошая плазма и плохо со слухом.работа у меня нервная и приходя домой хочется отдыхать.у соседки снизу сделан ремонт.натянуты потолки.с ее слов гильзу они ничем не закладывали.сегодня решили рискнуть.подрезали гильзы.вытащили клей.запенили.субъективно ничего не изменилось..что мне делать?знакомый мастер настаивал именно на пене,т.к. Она пролезет во все закоулки))я настаивал на минвате...
    А что Вы посоветуете?
  • гильзы гильзами, но звук летит через всю плиту перекрытия легко.
    окромя пены - ничего.
    строители должны были законопатить льном, но кому это надо...
    Rikoqwerty Rikoqwerty сказал(а):
    RikoqwertyRikoqwerty сказал(а):
    А что Вы посоветуете?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А что Вы посоветуете?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Трубы обернуть "шумкой" (автомобильной). В дырку:
    - слой ЦПС, хотя бы 15 мм (отражатель). В идеале с наружней стороны покрасить маслянной краской, густо.
    - слой минваты, плотно утрамбовать, хотя бы до 50 кг/м3 (поглотитель).
    - слой ЦПС 15 мм
    - воздушный зазор 30 мм (резонатор)
    - слой ЦПС 15 мм
    - слой минваты, плотно утрамбовать, хотя бы до 50 кг/м3 (поглотитель).
    - слой ЦПС, хотя бы 15 мм (отражатель).
    Если геморно, или высоты не хватает - резонатор убираем. Отражатель-поглотитель-отражатель.
    Rikoqwerty Rikoqwerty сказал(а):
    RikoqwertyRikoqwerty сказал(а):
    А что Вы посоветуете?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А что Вы посоветуете?
    Нажмите, чтобы раскрыть...








  • Смотрите что там вокруг гильзы. Скорее всего дыры под гильзы пробиты с запасом, а потом обляпано абы чем. И при том что стык гильза труба распирает от пены, звук спокойно проникает через обмазку вокруг гильзы. Ну и очень часто в межпанельные швы, которые тоже примазаны только сверху идут звуки и запахи.
  • ахринеть...звучит здорово конечно.Но как это осуществить можно?гильза вокруг трубы не равномерно по диаметру.напомню,ремонт снизу сделан.
    пс-что такое цпс?
    stran06 stran06 сказал(а):
    stran06stran06 сказал(а):
    Трубы обернуть "шумкой" (автомобильной). В дырку:
    - слой ЦПС, хотя бы 15 мм (отражатель). В идеале с наружней стороны покрасить маслянной краской, густо.
    - слой минваты, плотно утрамбовать, хотя бы до 50 кг/м3 (поглотитель).
    - слой ЦПС 15 мм
    - воздушный зазор 30 мм (резонатор)
    - слой ЦПС 15 мм
    - слой минваты, плотно утрамбовать, хотя бы до 50 кг/м3 (поглотитель).
    - слой ЦПС, хотя бы 15 мм (отражатель).
    Если геморно, или высоты не хватает - резонатор убираем. Отражатель-поглотитель-отражатель.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Трубы обернуть "шумкой" (автомобильной). В дырку:
    - слой ЦПС, хотя бы 15 мм (отражатель). В идеале с наружней стороны покрасить маслянной краской, густо.
    - слой минваты, плотно утрамбовать, хотя бы до 50 кг/м3 (поглотитель).
    - слой ЦПС 15 мм
    - воздушный зазор 30 мм (резонатор)
    - слой ЦПС 15 мм
    - слой минваты, плотно утрамбовать, хотя бы до 50 кг/м3 (поглотитель).
    - слой ЦПС, хотя бы 15 мм (отражатель).
    Если геморно, или высоты не хватает - резонатор убираем. Отражатель-поглотитель-отражатель.
    Rikoqwerty Rikoqwerty сказал(а):
    RikoqwertyRikoqwerty сказал(а):
    А что Вы посоветуете?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А что Вы посоветуете?
    Нажмите, чтобы раскрыть...








    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • т.е. гильза снизу закрыта и в нее можно налить цемента на 1-2 см. Подождать, как схватится, потом затрамбовать вату. Потом...
    ЦПС - цементно-песчаная смесь. Раствор 1/3.
    Общий смысл - отразить (бетон), то что пролезло - поглотить (преобразовать в тепло в минвате) и еще раз отразить. Резонатор (воздушная прослойка) - запускает процесс многократно. Отражают тяжелые плотные среды, поглощают мягкие. Работают не отдельные материалы, работает конструкция.
    Полиуретановая пена - ни то, ни другое (отражатель/поглотитель) и не конструкция.
    Rikoqwerty Rikoqwerty сказал(а):
    RikoqwertyRikoqwerty сказал(а):
    ремонт снизу сделан.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ремонт снизу сделан.
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Я вас понял.спасибо.ремонт снизу сделан.потолочную часть они вообще не трогали.как и гильзы собственно.изначально гильзы не были ни чем заделаны.пену мы дунули на свой страх и риск.как реализовать теперь данный проект ума не приложу.тем более с таким пространством как гильзой...всмысле понятно как.вы описали.но как бы все это расчитать.
  • Не надо ахриневать. Затрамбуйте плотной минватой. Труба "гуляет" от теплового расширения и будет тереться об ЦПС. Если хочется поплотнее, то поверх минваты запеньте.
    Rikoqwerty Rikoqwerty сказал(а):
    RikoqwertyRikoqwerty сказал(а):
    ахринеть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ахринеть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • бред труба должна гулять забить шумкой потомминватой сверху пеной (можно налить сверху равнитель ели хочется)теоретически правильно практически нет попробуйте сделать это все поймете
    stran06 stran06 сказал(а):
    stran06stran06 сказал(а):
    т.е. гильза снизу закрыта и в нее можно налить цемента на 1-2 см. Подождать, как схватится, потом затрамбовать вату. Потом...
    ЦПС - цементно-песчаная смесь. Раствор 1/3.
    Общий смысл - отразить (бетон), то что пролезло - поглотить (преобразовать в тепло в минвате) и еще раз отразить. Резонатор (воздушная прослойка) - запускает процесс многократно. Отражают тяжелые плотные среды, поглощают мягкие. Работают не отдельные материалы, работает конструкция.
    Полиуретановая пена - ни то, ни другое (отражатель/поглотитель) и не конструкция
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    т.е. гильза снизу закрыта и в нее можно налить цемента на 1-2 см. Подождать, как схватится, потом затрамбовать вату. Потом...
    ЦПС - цементно-песчаная смесь. Раствор 1/3.
    Общий смысл - отразить (бетон), то что пролезло - поглотить (преобразовать в тепло в минвате) и еще раз отразить. Резонатор (воздушная прослойка) - запускает процесс многократно. Отражают тяжелые плотные среды, поглощают мягкие. Работают не отдельные материалы, работает конструкция.
    Полиуретановая пена - ни то, ни другое (отражатель/поглотитель) и не конструкция




    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • цементно песчаная смесь
    Rikoqwerty Rikoqwerty сказал(а):
    RikoqwertyRikoqwerty сказал(а):
    ахринеть...звучит здорово конечно.Но как это осуществить можно?гильза вокруг трубы не равномерно по диаметру.напомню,ремонт снизу сделан.
    пс-что такое цпс?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ахринеть...звучит здорово конечно.Но как это осуществить можно?гильза вокруг трубы не равномерно по диаметру.напомню,ремонт снизу сделан.
    пс-что такое цпс?
    stran06 stran06 сказал(а):
    stran06stran06 сказал(а):
    Трубы обернуть "шумкой" (автомобильной). В дырку:
    - слой ЦПС, хотя бы 15 мм (отражатель). В идеале с наружней стороны покрасить маслянной краской, густо.
    - слой минваты, плотно утрамбовать, хотя бы до 50 кг/м3 (поглотитель).
    - слой ЦПС 15 мм
    - воздушный зазор 30 мм (резонатор)
    - слой ЦПС 15 мм
    - слой минваты, плотно утрамбовать, хотя бы до 50 кг/м3 (поглотитель).
    - слой ЦПС, хотя бы 15 мм (отражатель).
    Если геморно, или высоты не хватает - резонатор убираем. Отражатель-поглотитель-отражатель.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Трубы обернуть "шумкой" (автомобильной). В дырку:
    - слой ЦПС, хотя бы 15 мм (отражатель). В идеале с наружней стороны покрасить маслянной краской, густо.
    - слой минваты, плотно утрамбовать, хотя бы до 50 кг/м3 (поглотитель).
    - слой ЦПС 15 мм
    - воздушный зазор 30 мм (резонатор)
    - слой ЦПС 15 мм
    - слой минваты, плотно утрамбовать, хотя бы до 50 кг/м3 (поглотитель).
    - слой ЦПС, хотя бы 15 мм (отражатель).
    Если геморно, или высоты не хватает - резонатор убираем. Отражатель-поглотитель-отражатель.
    Rikoqwerty Rikoqwerty сказал(а):
    RikoqwertyRikoqwerty сказал(а):
    А что Вы посоветуете?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А что Вы посоветуете?
    Нажмите, чтобы раскрыть...








    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А то что?
    1.Диаметр полдюймовки от 0С до +100С - меняется на 2,5 сотки. Замоноличенные в стенку трубы отопления никогда не встречались? Трубы режет, а стену вообще на куски рвет?
    2. "обернуть трубы шумкой" (с). Для которой все тепловых ходы в пределах упругих деформаций. Труба мажется маслом, на трубе, сверху (вне межэтажного) делается гильза из шумки (обернул, закрепил бумажным скочем), как можно плотнее. По трубе с матами опускается куда нужно. Если не опускается, ослабляется посадка гильзы. Запредельно сложно?
    Конечно, можно просто забить дырку чем-то мягким (поглотитель). Потеря эффективности при отсутствии отражателя - примерно 80 раз (Кзвукопоглощения бетона 0,015).
    Владимир Чичёв Владимир Чичёв сказал(а):
    Владимир ЧичёвВладимир Чичёв сказал(а):
    бред труба должна гулять
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    бред труба должна гулять
    Нажмите, чтобы раскрыть...



Реклама