СП 432.1325800.2019 Покрытия огнезащитные. Мониторинг технического состояния

  • СП 432.1325800.2019
    СВОД ПРАВИЛ
    ПОКРЫТИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ
    Мониторинг технического состояния
    Fireproof coatings. Monitoring of technical condition
    ОКС 13.220.50
    Дата введения 2019-07-25
    Предисловие
    Сведения о своде правил

    1 ИСПОЛНИТЕЛЬ - АО "НИЦ "Строительство" - ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко
    2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
    3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)
    4 УТВЕРЖДЕН Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 января 2019 г. N 37/пр и введен в действие с 25 июля 2019 г.
    5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
    6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
    В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет
    Введение
    Настоящий свод правил разработан с учетом федеральных законов от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации", от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в части требований к строительным конструкциям при применении средств огнезащиты.
    Настоящий свод правил разработан авторским коллективом АО "НИЦ "Строительство" - ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко (руководитель работы - д-р техн.наук, проф.А.И.Звездов, ответственный исполнитель - д-р техн. наук, проф.И.И.Ведяков, исполнители - д-р техн. наук, проф.Ю.В.Кривцов, канд. техн. наук И.Р.Ладыгина, Г.П.Еремина).

    1 Область применения

    Настоящий свод правил распространяется на мониторинг огнезащитных покрытий несущих стальных, железобетонных, деревянных строительных конструкций зданий и сооружений, электрических кабелей и металлических воздуховодов в целях определения их технического состояния в процессе эксплуатации.
    Настоящий свод правил регламентирует процедуру, состав работ при проведении мониторинга технического состояния огнезащитных покрытий несущих стальных, железобетонных, деревянных строительных конструкций зданий и сооружений, электрических кабелей и металлических воздуховодов и устанавливает требования к методам и критериям оценки технического состояния и принятия обоснованных технических решений по ремонтно-восстановительным мероприятиям и способам устранения дефектов.

    2 Нормативные ссылки

    В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:
    ГОСТ 9.407-2015 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида
    ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия
    ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
    ГОСТ 7025-91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости
    ГОСТ 7048-81 Бинокли. Типы и основные параметры. Общие технические требования
    ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
    ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) Материалы лакокрасочные и сырье для них. Отбор проб, контроль и подготовка образцов для испытаний
    ГОСТ 11042-90 Молотки стальные строительные. Технические условия
    ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии
    ГОСТ 16976-71 Покрытия лакокрасочные. Метод определения степени меления
    ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний
    ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования
    ГОСТ 28246-2017 Материалы лакокрасочные. Термины и определения
    ГОСТ 28574-2014 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий
    ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования
    ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции
    ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза
    ГОСТ 31993-2013 (ISO 2808:2007) Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия
    ГОСТ 32299-2013 (ISO 4624:2002) Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом отрыва
    ГОСТ 32702.2-2014 (ISO 16276-2:2007) Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом Х-образного надреза
    ГОСТ EN 823-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы измерения толщины
    ГОСТ Р 53293-2009 Пожарная опасность веществ и материалов. Материалы, вещества и средства огнезащиты. Идентификация методами термического анализа
    ГОСТ Р 53295-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности
    ГОСТ Р 53311-2009 Покрытия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной эффективности
    ГОСТ Р 56542-2015 Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов
    СП 329.1325800.2017 Здания и сооружения. Правила обследования после пожара
    Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа в области стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии свода правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.
    СП 432.1325800.2019

    СВОД ПРАВИЛ
    ПОКРЫТИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ
    Мониторинг технического состояния
    Fireproof coatings. Monitoring of technical condition







    ОКС 13.220.50
    Дата введения 2019-07-25


    Предисловие
    Сведения о своде правил
















    В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет

    Введение



    А.И.ЗвездовИ.И.ВедяковЮ.В.КривцовИ.Р.ЛадыгинаГ.П.Еремина

    1 Область применения

    1 Область применения







    2 Нормативные ссылки

    2 Нормативные ссылки

























































  • 3 Термины и определения
    В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:
    3.1 аварийное состояние огнезащитного покрытия: Категория технического состояния огнезащитного покрытия, имеющего дефекты и повреждения, не отвечающие требованиям проекта огнезащиты или норм, при котором невозможна его дальнейшая эксплуатация и требуется полная замена.
    3.2 аналитическая идентификация: Отнесение объекта аналитического контроля или его компонентов к конкретному веществу, материалу, классу веществ или материалов. [ГОСТ Р 52361-2005, раздел 2, статья 39]
    3.3 восстановление огнезащитных покрытий: Комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение эксплуатационных качеств огнезащитных покрытий, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до уровня их первоначального состояния, определяемого соответствующими требованиями нормативных документов.
    3.4 гарантийный срок службы огнезащитной обработки: Срок эксплуатации, в течение которого разработчик ОС (изготовитель, производитель огнезащитной обработки) гарантирует соответствие огнезащитной обработки требованиям технической документации на огнезащитные составы. [ГОСТ Р 53292-2009, статья 3.13]
    3.5 значимые идентификационные характеристики термического анализа (критерии идентификации): Характеристики термоаналитических кривых, по которым устанавливается идентичность веществ (материалов) и средств огнезащиты. [ГОСТ Р 53293-2009, статья 3.14]
    3.6 изменение цвета лакокрасочного покрытия: Изменения цвета лакокрасочного покрытия в результате воздействия внешних факторов (побеление, потемнение, пожелтение и другие изменения). [ГОСТ 9.407-2015, статья 3.6]
    3.7 качественные идентификационные характеристики термического анализа: Характеристики термоаналитических кривых, которые дополняют информацию о процессе разложения. [ГОСТ Р 53293-2009, статья 3.15]
    3.8 конструктивная огнезащита: Способ огнезащиты строительных конструкций, основанный на создании на обогреваемой поверхности конструкции теплоизоляционного слоя средства огнезащиты. К конструктивной огнезащите относятся толстослойные напыляемые составы, штукатурки, облицовка плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, с воздушными прослойками, а также комбинация данных материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями. Способ нанесения (крепления) огнезащиты должен соответствовать способу, описанному в протоколе испытаний на огнестойкость и в проекте огнезащиты. [ГОСТ Р 53295-2009, статья 3.6]
    3.9 коррозия металлов (коррозионное разрушение): Разрушение металлов вследствие химического или электрохимического взаимодействия их с коррозионной средой. [ГОСТ 5272-68, статья 1]
    3.10 критерий оценки технического состояния огнезащитных покрытий: Установленное проектом или нормативным документом количественное или качественное значение параметра, характеризующего целостность, толщину, адгезию и другие нормируемые характеристики огнезащитных покрытий.
    3.11 лакокрасочное покрытие: Сплошное покрытие, сформированное в результате нанесения одного или нескольких слоев лакокрасочного материала на окрашиваемую поверхность. [ГОСТ 9.072-2017, статья 3]
    3.12 меление лакокрасочного покрытия: Появление на поверхности лакокрасочного покрытия тонкого легко снимаемого порошка, вызванное деструкцией одного или нескольких его компонентов. [ГОСТ 9.072-2017, статья 181]
    3.13 нормативное техническое состояние огнезащитных покрытий: Категория технического состояния, при котором количественные и качественные значения критериев оценки технического состояния огнезащитных покрытий, включая состояние грунтовочных, огнезащитных и защитных покрытий, соответствуют установленным в проектной документации значениям с учетом пределов их изменения.
    3.14 объект огнезащиты: Конструкция или изделие, подвергаемые обработке средством огнезащиты в целях снижения их пожарной опасности и (или) повышения огнестойкости. [ГОСТ Р 53295-2009, статья 3.8]
    3.15 мониторинг технического состояния огнезащитных покрытий (общий мониторинг): Система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе, для выявления конструкций, обработанных огнезащитными составами, на которых произошли значительные видимые изменения в виде дефектов огнезащитных покрытий (растрескивания, отслоения, вздутия, коррозия и т.д.) и для которых необходимо детальное обследование технического состояния путем инструментальных измерений.
    3.16 образование пузырей (вздутие) на лакокрасочном покрытии: Выпуклая деформация лакокрасочного покрытия, обусловленная локальным отделением одного или нескольких составляющих его слоев.
    3.17 обследование технического состояния огнезащитных покрытий: Комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих функциональную надежность и эффективность огнезащитных покрытий и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления, ремонта, включающий в себя выявление дефектов.
    3.18 огнезащитная эффективность: Показатель, характеризующий способность огнезащитного состава снижать горючесть древесины и материалов на ее основе. [ГОСТ Р 53292-2009, статья 3.3]3 Термины и определения3 Термины и определения



    аварийное состояние огнезащитного покрытия:

    аналитическая идентификация

    восстановление огнезащитных покрытий:

    гарантийный срок службы огнезащитной обработки:

    значимые идентификационные характеристики термического анализа (критерии идентификации):

    изменение цвета лакокрасочного покрытия:

    качественные идентификационные характеристики термического анализа:

    конструктивная огнезащита:

    коррозия металлов (коррозионное разрушение):

    критерий оценки технического состояния огнезащитных покрытий:

    лакокрасочное покрытие:

    меление лакокрасочного покрытия:

    нормативное техническое состояние огнезащитных покрытий:

    объект огнезащиты:

    мониторинг технического состояния огнезащитных покрытий (общий мониторинг):

    образование пузырей (вздутие) на лакокрасочном покрытии:

    обследование технического состояния огнезащитных покрытий:

    огнезащитная эффективность:
  • 3.19 огнезащитная эффективность: Показатель эффективности средства огнезащиты, который характеризуется временем в минутах от начала огневого испытания до достижения критической температуры (500°С) стандартным образцом стальной конструкции с огнезащитным покрытием и определяется методом, изложенным в разделе 5 настоящего стандарта. [ГОСТ Р 53295-2009, статья 3.4].
    Примечание - Метод определения огнезащитной эффективности приведен в разделе 5 ГОСТ Р 53295-2009.
    3.20 огнезащитное покрытие: Полученный в результате огнезащитной обработки слой (слои) на поверхности объекта огнезащиты. [ГОСТ Р 53292-2009, статья 3.9]
    3.21 огнезащитное кабельное покрытие: Слой вещества (смеси) или материала, полученный в результате его нанесения на поверхность кабелей и обладающий огнезащитной эффективностью.
    3.22 огнестойкость строительной конструкции: Способность строительной конструкции сохранять несущие и (или) ограждающие функции в условиях пожара. [СП 2.13130.2012, статья 3.1]
    3.23 ограниченно работоспособное состояние огнезащитного покрытия: Категория технического состояния огнезащитного покрытия, имеющего дефекты и повреждения, не отвечающие требованиям проекта огнезащиты или нормативных документов, при котором его функционирование возможно лишь после проведения локальных ремонтно-восстановительных работ.
    3.24 отслаивание лакокрасочного покрытия: Самопроизвольное отделение некоторых участков лакокрасочного покрытия от окрашиваемой поверхности вследствие потери адгезии. [ГОСТ 9.072-2017, статья 185]
    3.25 оценка технического состояния огнезащитных покрытий: Установление степени повреждения огнезащитных покрытий в целом на основе сопоставления фактических значений оцениваемых параметров со значениями этих же параметров, установленных проектом или нормативным документом.
    3.26 приведенная толщина металла: Отношение площади поперечного сечения металлической конструкции к периметру ее обогреваемой поверхности. [ГОСТ Р 53295-2009, статья 3.10]
    3.27 проект огнезащиты: Проектная документация и (или) рабочая документация, содержащая обоснование принятых проектных решений по способам и средствам огнезащиты строительных конструкций для обеспечения их предела огнестойкости по ГОСТ 30247, с учетом экспериментальных данных по огнезащитной эффективности средства огнезащиты, а также результатов прочностных и теплотехнических расчетов строительных конструкций с нанесенными средствами огнезащиты. [СП 2.13130.2012, статья 3.5]
    3.28 растрескивание лакокрасочного покрытия: Образование трещин в лакокрасочном покрытии или его слое. [ГОСТ 9.072-2017, статья 161]
    3.29 результат мониторинга технического состояния: Совокупность диагнозов составляющих его субъектов, получаемых на непрерывно примыкающих друг к другу интервалах времени, в течение которых состояние объекта существенно не изменяется.
    3.30 система мониторинга технического состояния огнезащитных покрытий: Совокупность технических средств и методов контроля, позволяющих осуществить сбор и обработку информации о параметрах огнезащитных покрытий (целостность, толщина покрытия, адгезия и т.д.) в целях оценки технического состояния.
    3.31 сморщивание лакокрасочного покрытия: Образование складок на лакокрасочном покрытии во время сушки или в процессе старения.
    3.32 средняя толщина: Среднеарифметическое значение результатов определенного количества однократных измерений толщины, равномерно распределенных на площади испытания. [ГОСТ 31993-2013, статья 4.4]
    3.33 срок службы огнезащитной обработки: Срок эксплуатации, в течение которого огнезащитная эффективность и состояние нанесенного в результате огнезащитной обработки огнезащитного состава соответствует требованиям, установленным технической документацией. [ГОСТ Р 53292-2009, статья 3.12]
    3.34 термический анализ; ТА: Группа методов анализа вещества (материала), объединяющая термогравиметрию, дифференциально-термический анализ, дифференциально-сканирующую калориметрию и ряд других методов. [ГОСТ Р 53293-2009, статья 3.6]
    3.35 термогравиметрия; ТГ: Метод термического анализа, при котором регистрируется изменение массы образца в зависимости от температуры или времени при нагревании в заданной среде с регулируемой скоростью. [ГОСТ Р 53293-2009, статья 3.7]
    3.36 толщина покрытия: Расстояние между поверхностью покрытия и окрашиваемой поверхностью. [ГОСТ 31993-2013, статья 4.1]
    3.37 тонкослойное вспучивающееся огнезащитное покрытие (огнезащитная краска): Способ огнезащиты строительных конструкций, основанный на нанесении на обогреваемую поверхность конструкции специальных красок или лакокрасочных систем по ГОСТ 28246, предназначенных для повышения предела огнестойкости строительных конструкций и обладающих огнезащитной эффективностью. Принцип действия огнезащитной краски (лакокрасочной системы) основан на химической реакции, активируемой при воздействии пожара, в результате которой толщина огнезащитного покрытия многократно увеличивается, образуя на обогреваемой поверхности конструкции теплоизоляционный слой, защищающий конструкцию от нагревания. [ГОСТ Р 53295-2009, статья 3.13]огнезащитная эффективность:



    огнезащитное покрытие:

    огнезащитное кабельное покрытие:

    огнестойкость строительной конструкции:

    ограниченно работоспособное состояние огнезащитного покрытия:

    отслаивание лакокрасочного покрытия:

    оценка технического состояния огнезащитных покрытий:

    приведенная толщина металла:

    проект огнезащиты:

    растрескивание лакокрасочного покрытия:

    результат мониторинга технического состояния:

    система мониторинга технического состояния огнезащитных покрытий:

    сморщивание лакокрасочного покрытия:

    средняя толщина:

    срок службы огнезащитной обработки:

    термический анализ;

    термогравиметрия;

    толщина покрытия:

    тонкослойное вспучивающееся огнезащитное покрытие (огнезащитная краска):
  • 4 Общие положения
    4.1 Мониторинг технического состояния огнезащитных покрытий несущих стальных, деревянных, железобетонных строительных конструкций зданий и сооружений, электрических кабелей и металлических воздуховодов осуществляется в соответствии с настоящим сводом правил, нормативными правовыми актами и нормативными документами [1], [2], [3].
    4.2 Основными задачами мониторинга состояния огнезащитных покрытий в процессе их эксплуатации являются:
    • обеспечение заданного уровня пожарной безопасности зданий и сооружений за счет своевременного обнаружения на ранней стадии негативного изменения параметров технического состояния (целостность, толщина покрытий и т.д.) и эксплуатационных свойств огнезащитных покрытий, которые могут способствовать снижению огнезащитной эффективности конструкций; своевременное принятие мер по предупреждению и устранению возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению технического состояния огнезащитных покрытий;
    • установление степени повреждения огнезащитного покрытия и выработка рекомендаций по устранению выявленных дефектов;
    • прогнозирование изменений параметров технического состояния огнезащитных покрытий в процессе эксплуатации.
    4.3 Основаниями для проведения мониторинга технического состояния огнезащитных покрытий являются:
    • обнаружение значительных дефектов, повреждений огнезащитных покрытий в процессе их технического обслуживания, осуществляемого собственником здания (сооружения);
    • предписание органов государственного контроля (надзора);
    • необходимость оценки состояния огнезащитных покрытий, подвергшихся воздействию пожара, стихийных бедствий природного характера, в соответствии с требованиями СП 329.1325800.
    4.4 Методика и объем системы мониторинга, включая измерения, должны обеспечивать достоверность и полноту получаемой информации для подготовки исполнителем обоснованного заключения о текущем техническом состоянии огнезащитных покрытий.
    4.5 В ходе длительных наблюдений и при изменении внешних условий необходимо обеспечить учет изменения условий и компенсационные поправки (температурные, влажностные и т.п.) для измерительных устройств.
    4.6 Для оценки технического состояния огнезащитных покрытий несущих стальных и деревянных строительных конструкций зданий и сооружений, кабелей и воздуховодов проводят мониторинг технического состояния огнезащитных покрытий.
    4.7 Мониторинг (общий мониторинг) технического состояния огнезащитных покрытий включает четыре этапа:
    • анализ проектно-технической, исполнительной и эксплуатационной документации и создание структуры базы данных;
    • заполнение базы данных результатами предыдущих обследований;
    • создание базы на основе инструментальных обследований;
    • уточнение данных о техническом состоянии огнезащитных покрытий (5.1.2).
    4.8 В результате проведения каждого этапа мониторинга должна быть получена информация, достаточная для подготовки обоснованного заключения о техническом состоянии огнезащитных покрытий и об их дальнейшей эксплуатации и содержать необходимые данные для принятия обоснованного решения по реализации целей проведения мониторинга.
    4.9 Первоначальным этапом мониторинга технического состояния огнезащитных покрытий строительных конструкций является обследование их технического состояния. На этом этапе проводят визуальный осмотр, фиксируют дефекты огнезащитных покрытий, выясняют причину их возникновения.
    4.10 Комплекс мероприятий по обеспечению единства измерений, выполняемый на каждом объекте, включает:
    • своевременное предоставление для поверки средств измерений, подлежащих государственному контролю и надзору;
    • организацию и проведение работ по калибровке средств измерений, не подлежащих государственной поверке;
    • обеспечение соответствия метрологических характеристик применяемых средств измерений требованиям и точности измерений величин, характеризующих техническое состояние огнезащитных покрытий;
    • обслуживание и ремонт средств измерений, метрологический контроль.
    4.11 Заключение (отчет) по итогам проведенного мониторинга технического состояния огнезащитных покрытий подписывают непосредственно исполнители работ (эксперты), руководители их подразделений и утверждают руководители организаций, проводивших обследование.4 Общие положения4 Общие положения




    • обеспечение заданного уровня пожарной безопасности зданий и сооружений за счет своевременного обнаружения на ранней стадии негативного изменения параметров технического состояния (целостность, толщина покрытий и т.д.) и эксплуатационных свойств огнезащитных покрытий, которые могут способствовать снижению огнезащитной эффективности конструкций; своевременное принятие мер по предупреждению и устранению возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению технического состояния огнезащитных покрытий;
    • установление степени повреждения огнезащитного покрытия и выработка рекомендаций по устранению выявленных дефектов;
    • прогнозирование изменений параметров технического состояния огнезащитных покрытий в процессе эксплуатации.
  • обеспечение заданного уровня пожарной безопасности зданий и сооружений за счет своевременного обнаружения на ранней стадии негативного изменения параметров технического состояния (целостность, толщина покрытий и т.д.) и эксплуатационных свойств огнезащитных покрытий, которые могут способствовать снижению огнезащитной эффективности конструкций; своевременное принятие мер по предупреждению и устранению возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению технического состояния огнезащитных покрытий;
  • установление степени повреждения огнезащитного покрытия и выработка рекомендаций по устранению выявленных дефектов;
  • прогнозирование изменений параметров технического состояния огнезащитных покрытий в процессе эксплуатации.

    • обнаружение значительных дефектов, повреждений огнезащитных покрытий в процессе их технического обслуживания, осуществляемого собственником здания (сооружения);
    • предписание органов государственного контроля (надзора);
    • необходимость оценки состояния огнезащитных покрытий, подвергшихся воздействию пожара, стихийных бедствий природного характера, в соответствии с требованиями СП 329.1325800.
  • обнаружение значительных дефектов, повреждений огнезащитных покрытий в процессе их технического обслуживания, осуществляемого собственником здания (сооружения);
  • предписание органов государственного контроля (надзора);
  • необходимость оценки состояния огнезащитных покрытий, подвергшихся воздействию пожара, стихийных бедствий природного характера, в соответствии с требованиями СП 329.1325800.







    • анализ проектно-технической, исполнительной и эксплуатационной документации и создание структуры базы данных;
    • заполнение базы данных результатами предыдущих обследований;
    • создание базы на основе инструментальных обследований;
    • уточнение данных о техническом состоянии огнезащитных покрытий (5.1.2).
  • анализ проектно-технической, исполнительной и эксплуатационной документации и создание структуры базы данных;
  • заполнение базы данных результатами предыдущих обследований;
  • создание базы на основе инструментальных обследований;
  • уточнение данных о техническом состоянии огнезащитных покрытий (5.1.2).





    • своевременное предоставление для поверки средств измерений, подлежащих государственному контролю и надзору;
    • организацию и проведение работ по калибровке средств измерений, не подлежащих государственной поверке;
    • обеспечение соответствия метрологических характеристик применяемых средств измерений требованиям и точности измерений величин, характеризующих техническое состояние огнезащитных покрытий;
    • обслуживание и ремонт средств измерений, метрологический контроль.
  • своевременное предоставление для поверки средств измерений, подлежащих государственному контролю и надзору;
  • организацию и проведение работ по калибровке средств измерений, не подлежащих государственной поверке;
  • обеспечение соответствия метрологических характеристик применяемых средств измерений требованиям и точности измерений величин, характеризующих техническое состояние огнезащитных покрытий;
  • обслуживание и ремонт средств измерений, метрологический контроль.