рубли

Фундамент залит бетоном м100, под одним из окон на штукатурке 2-3 трещинки связано это с фундаментом

  • Подскажите пожалуйста, кто разбирается.
    Залили ленточный фундамент бетоном марки М100. (Так посоветовал мало квалифицированный прораб). Бетон покупали на заводе и заливали миксерами. Через 4 месяца, уже, после того как была полностью построена коробка, решил взять образцы бетона и проверить в лаборатории. Из 3-х взятых образцов один показал марку М160, а два других марку М80.
    В нашем регионе (Казахстан, Алматы) уровень промерзания 90см., грунт глиняный, на счет грунтовых вод не знаю, но видел, по соседству копали котлован глубиной 4-5метров, на этой глубине начинается каменисто - песчаный грунт, но там все сухо.
    Фундамент заложен на глубину в среднем 1,2м., а выше уровня земли в среднем 80см.
    следовательно, общая высота конструкции составляет не менее 2-х метров.
    В траншею шириной 60см. засыпали щебень примерно 10-15см, затем положили каркас из 16-й арматуры размером 50см на 30см (4 арматуры связанные шестеркой).
    И залили бетоном 40см, получилась так называемая подушка 60см шириной и 40см. высотой.
    Поверх поставили опалубку, положили еще один каркас из 16-й арматуры размером 40 на 40см. и залили бетоном 80см. до уровня земли, и шириной уже 50см. Потом, на уровне земли положили еще один такой же каркас и залили тем же бетоном М100 примерно 80см.
    Получилось у нас 3 каркаса по 4 арматуры в каждом, но марка бетона всего лишь М100.
    Размер дома 12 на 12 в полтора кирпича, два этажа без подвала, перекрытие железобетонное, примерный вес дома 500-600тонн. Гидроизоляцию фундамента не делали. Бетона на фундамент ушло 70 кубов.
    Я считаю, что у меня перерасход арматуры, но очень низкая марка бетона.
    Как считаете вы? Как может повести себя фундамент? Начнет ли он сыпаться? Может ли он треснуть? Или могут быть другие проблемы? Подскажите, пожалуйста, а то уже не знаю, стоит ли его достраивать. Очень не хочется выплачивать кредиты дольше, чем может простоять дом.
    На данный момент под одним из окон на штукатурке 2-3 трещинки толщиной с миллиметр, начинаются с углов и уходят в низ, но на фундаменте их не видно. Связано ли это с фундаментом?
    За ранее благодарен.
    С уважением Павел.













  • ошибка строителей, которые заливали вам фундамент в том, что заливать нужно было по высоте весь фундамент единым монолитом, а не тремя отдельными лентами. сейчас у вас в фундаменте три отдельных ленты, и каждая работает отдельно от других. перерасхода арматуры у вас нет, даже можно сказать недостаток.в те две ленты , которые по 80 см можно было добавить ещё по два прутка. а так, в принципе, фундамент нагрузку выдержит( под весом дома не развалится), но может легко сползсти в сторону. так что советую вам найти тех горе- строителей, и пусть они вам за свой счёт подливают фундамент с боков, не забыв при этом связать все три ленты между собой арматурой
  • и ещё, забыл вам сказать, М100 для фундамента маловата, необходима была как минимум М200. а что касается образцов бетона, то их нужно было брать сразу при заливке фундамента, а не через 4 месяца. после заливки вы могли проверить марку на месте специальным прибором. а сейчас по прошествии 4 месяцев вам труднее будет доказать, что виноват бетонный завод или миксеристы
  • Павел!
    М100 вполне достаточно. Арматуру, по большому счёту, можно было вообще не ложить. Вопрос здесь только в основании. Трещины на углах окон - это тревожный симптом.Просто так они не появляются. Отверстие - концентратор напряжения. Внимательно осмотрите фундамент на наличие трещин.
  • инженеру! ты вообще в строительстве( а если конкретно бетонировании) разбираешься? М100 достаточно для подбетонки и для отмостки, А НЕ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА!!! арматуру можно было не ложить если бы заливался щелевой фундамент глубиной минимум 2м. так что не надо пудрить людям мозги
  • Марка бетона в конструкции определяется по расчёту. Диаметр арматуры, её класс, расположение в бетоне также определяется по расчёту. А рассуждения про "минимум 2 м"(интересно, почему не 1,5 или 3м)- это удел невежд.
    сергей:
    инженеру! ты вообще в строительстве( а если конкретно бетонировании) разбираешься? М100 достаточно для подбетонки и для отмостки, А НЕ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА!!! арматуру можно было не ложить если бы заливался щелевой фундамент глубиной минимум 2м. так что не надо пудрить людям мозги
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    сергей:
    инженеру! ты вообще в строительстве( а если конкретно бетонировании) разбираешься? М100 достаточно для подбетонки и для отмостки, А НЕ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА!!! арматуру можно было не ложить если бы заливался щелевой фундамент глубиной минимум 2м. так что не надо пудрить людям мозги