рубли

Гидроизоляция фундамента и стен старых помещений

  • Просим Вас дать консультацию по вопросу устранения влажности на 1-ом этаже административного здания.
    Здание находится на территории, где грунтовые воды залегают на глубине одного 1 метра. В здании производится внутренняя отделка. Влажность служит причиной ущерба отделке стен. Как устранить влажность?
    В здание нет подвального помещения, на первом этаже имеются окна.
    С уважением Николай.


  • Здраствуйте, Николай !
    для того, чтобы понять ЧТО делать - надо иметь больше информации - например: из чего стены ? как сделана плита фундамента (если она есть) ? Характер влажности - есть ли протечки активные ? есть ли высолы ? Какая отделка делается и чем ? и т.п. и т.д.
    Потому что- если кирпичные стены - то это один метод и материалы,если бетон - то другие методы и материалы. Если есть соли - то нужно делать флюотирование и так далее.
    Если у Вас будут вопросы - пишите или звоните. Обязательно отвечу.
    С уважением,
    Сергей.





  • Дядя Коля,
    проблема простая, поверьте.
    Источника влажности на первом этаже могут быть или пол или стены.
    И в том и в другом случае причины влажности - капиллярщина.
    Пол лучше всего изолировать обмазочной полимер-цементной гидроизоляцией и не помешало бы его после этого слегка утеплить. Капиллярщину в стенах можно проинъектировать. Но тут два минуса. Первое, дорого и нужно оборудование для инъекции. В гравитационные заливки я не верю (опыт). Второе, инъекцией Вы сформируете горизонтальный барьер, но над ним останется влажная стена, которая будет сохнуть (даже летом) месяц-два-три в зависимости от толщины стены. Кроме того эта влажная стена будет хорошим теплопроводником и причиной выпадения росы на внутренней стороне стены.
    Наш опыт показал, что стены оччччччень хорошо сушить высушивающей штукатуркой. Это пористая штукатурка, которая решает кучу проблем :
    1. Стена сразу после высыхания штукатурки (на 2-3 день) сухая. Сухая навсегда
    2. Пористость (до 40 %) делает штуукатурку хорошим теплоизолятором (уходим от конденсата)
    3. Она блокирует соли в растворенном виде внутри стены и не нарушает уже устоявшийся водо-солевой баланс в кирпиче.
    Есть только один маленький минус : красить стену НУЖНО только паропроницаемой краской.
    Прочитать больше можно здесь : [ссылка не работает]
    Это у нас в Украине. Думаю в России Hydroment тоже можно найти.
    Главное- эффект 200%.
    Степа