Еще раз о мокром подвале.

  • Ситуация следующая:
    Дом строился 10 лет назад и о внешней гидроизоляции подвала тогда никто не думал. Фундамент дома представляет собой коробку из бетонных блоков. Толщина блока 60см. Размер фундамента 6*9метров. Заглубление блоков 2 метра. Пола в подвале еще нет и вода проникает в подвал постоянно. В сухую погоду гораздо меньше, весной и после больших дождей - сильно. Грунт - глина. Бетонные блоки влажные, но основной поток воды идет через грунт. Воды поверхностные.
    Подскажите варианты избавления от воды и вариант настилки пола.
    Если делать бетонный пол, то не будет-ли вода выдавливать его? Как класть бетонный пол на мокрую глину? Какие лучше использовать материалы?



  • Доброе время суток !
    стяжку делатьобязательно с армированием и привязкой к стенам (сверлить блоки и вставлять арматуру). Толщина стяжки минимум 150 а лучше 200 мм. Затем,через неделю после заливки - делать гидроизоляцию проникающими материалами (CARAT-P) с обработкой примыканий стена-пол, швов между блоками - шовным материалом (CARAT-ST)
    Почитать можно здесь: [ссылка не работает]
    + еще там есть
    Спасибо,
    Сергей.





Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.