рубли

Новый консультант форума.

  • Консультации по вопросам устройства и восстановления гидроизоляции бетонных, железобетонных, кирпичных и каменных конструкций осуществляет директор по развитию направления СТК "Новосибирск-Гидроизоляция" Ирина Ковалева
    Задавайте ваши вопросы.
  • Выполнены в натуре монолитные ж/бетонные заглубленные резервуары. При заполнении водой обнаружилась их негерметичность, пробовали "лечить" пенотроном, результат -неуд.Хотелось бы услышать ваши рекомендации.
    заранее благодарен Александр.

  • Добрый день, Александр.
    Несколько уточнений:
    1. Протечки обнаружились на стадии испытаний или в процессе эксплуатации (срок экспл.)?
    2. Каков характер протечек?
    4. Какой вид гидроизоляции был реализован на этапе строительства?
    3. Какой грунт и рельеф местности?
    4. Как применяли Пенетрон (вкратце технология).





  • 1.На стадии испытаний.
    2.Вода уходит в нескольких местах через стенки и днище.
    3.2слоя бикроэласта снаружи.
    4.Грунт суглинок, УГВ 1.5-2 м от уровня земли.
    5.Да помазали на 2-3 раза, да и все.



  • Добрый день, Александр.
    Не совсем понятно, как в заглубленном резервуаре вы определили место протечек..., но будем брать места протечек за основу.
    Итак, возможные причины образования протечек:
    1. Нарушение рулонной гидроизоляции, возможно отслоение ( из за повышения влажности стен);
    2. Нарушение технологий заливки бетона, результат пористый бетон с возможностью фильтрации воды через тело.
    4. Холодные швы бетонирования и примыкание пол/стены без гидроизоляции - отличное место для фильтрации.
    3. Отсутствие гидроизоляции пола и, если есть, вводов коммуникаций.
    Подходящие решения восстановления гидроизоляции:
    Гидроизоляция изнутри материалами штукатурной или проникающей гидроизоляции, что собственно вы и пытались сделать, однако нарушили технологию нанесения материала:
    поэтому не получили желаемый результат.
    Технологический регламент на ПРАВИЛЬНОЕ проведение работ, с используемым вами материалом, можно посмотреть здесь [ссылка не работает]










    Александр:
    5.Да помазали на 2-3 раза, да и все.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр:
    5.Да помазали на 2-3 раза, да и все.
    Александр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • У меня вопрос как и чем "лечить"?
  • Разве это не ответ?
    Я могу описать технологию производства работ с данными материалами, но у каждого производителя есть свои особенности применения, ухода и т.п. на что у каждого из них есть Технологический регламент или рекомендации.
    Можно рассмотреть еще вариант герметиков гидроизоляционных, у которых есть допуск на контакт с питьевой водой. Этот вариант может подойти, если конструкция ваша подвергается сильной деформации (слишком активная усадка, из-за недоуплотненного грунта обратной засыпки, расположенный рядом полигон и т.п.). Однако при их применении, как правило, требуется спец. оборудование.
    Чтобы разработать тех. решение по восстановлению гидроизоляции любого объекта, его необходимо обследовать.
    Если Вам самому сложно определиться, обратитесь к продавцам подобных материалов в вашем регионе - техническую консультацию, документацию вы всегда получите и сравните.
    Если у вас еще остались вопросы, можете написать ЛС. Укажите свой регион, подскажу к кому обратиться.
    Ирина Ковалева:
    Подходящие решения восстановления гидроизоляции:
    Гидроизоляция изнутри материалами штукатурной или проникающей гидроизоляции, что собственно вы и пытались сделать, однако нарушили технологию нанесения материала:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ирина Ковалева:
    Подходящие решения восстановления гидроизоляции:
    Гидроизоляция изнутри материалами штукатурной или проникающей гидроизоляции, что собственно вы и пытались сделать, однако нарушили технологию нанесения материала:
    Ирина Ковалева:

    Нажмите, чтобы раскрыть...





  • Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,действительно стены из блоков Хебель не надо утеплять,только штукатурка фасада+внутри?Толщина блока 400мм.Спасибо!(Подмосковье)
  • Добрый день, Галина.
    К сожалению, моя компетенция распространяется на устройство и восстановление гидроизоляции.
    Про утепление блоков из газобетона, спросите у форумчан, создав в разделе "Тепло-, гидро-, звукоизоляция, клеи." новую тему. Мне известно только, что у таких блоков есть проблемы с уровнем остаточной влажности.
    Некоторое обсуждение вашего вопроса можно найти здесь
    http://forum.vashdom.ru/forum10.htm?search=%E3%E0%E7%EE%E1%E5%F2%EE%ED




  • Ирина спасибо,но что обозначает-есть проблема с уровнем остаточной влажности?
  • Что за Хебель? Характеристики!
  • Александр, список направлен Вам по е-mail.
  • Здравствуйте, Ирина!
    Сейчас строю дом, при начале кладке рабочии советовали и раствор цемента с песком 1 к 1, и раствор с жидким стеклом натриевым, в итоге остановились на жидком стекле
    выполнили стяжку по периметру толщиной в среднем 2 см. выложили первый этаж. Сейчас обнаружил что при попытке потереть слой гидроизоляции олн начинает по чуть-чуть сыпаться( при трении ), Знакомые говорят, что просто этот слой пересох и ему нужно время чтобы набрать крепости. Я переживаю не приведет ли это к каким бы то нибыло не хорошим последствиям

  • стяжка из жидкого стекла выполнялась раствором 1:2 (цемент:песок) и 0,5-1 литр жидкого стекла на м2 На 46 метр погон толщиной 2 см ушло 25 кг жидкого стекла.
    стяжка выполнялась между нулевым циклом и стенами первого этажа
  • Возможно, из-за жидкого стекла воды маловато состав в себя принял, но нехороших последствий быть не должно. А выкрашивается, может быть, из-за того, что плохо состав промешали.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.